В пособии к главе 3.1 ПУЭ пишут, что когда отстройка от ложных срабатываний не стыкуется с уставкой отсечки, номиналами и т.п., можно реле косвенного действия вырубающее автомат через независимый расцепитель. https://ohranatruda.ru/ot_biblio/norma/246094/

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

03.03.2018 в 01:09:08

MaSeVi написал: и ширина стандартная, кратна модулям

А высота?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

03.03.2018 в 01:25:21

Alexey_Spb, Выше, конечно. Но, если конструкция щита позволяет - опустить рейку. Но опять же, надо думать заблаговременно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

03.03.2018 в 01:50:11

MaSeVi, вся беда в том что стандартное расстояние - 125 мм.

Есть и 150, но это уже на порядок другой уровень (тот же Abb TwinLine).

Либо щиты промышленного уровня (включая решения на Rittal) - на монтажной панели. Там можно любое.

Но я думаю что в 99% домашних щитов речь о первом варианте..

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

03.03.2018 в 02:00:49

Alexey_Spb, 125 мм бесит, но что делать)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111636

03.03.2018 в 02:59:21

ALEXSUN18 написал: Как защитить от КЗ линию (220в) при рабочем токе 35А,

35А - это реально измеренный ток?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20687

03.03.2018 в 08:13:04

Alexey_Spb написал: Есть и 150, но это уже на порядок другой уровень (тот же Abb TwinLine).

Есть и 175, но самый обычный уровень ссылка.

А 150, например, у банального текфора за тысячу рублей.

0
Аватар пользователя
ALEXSUN18

Местный

Регистрация: 20.02.2018

Москва

Сообщений: 39

03.03.2018 в 10:21:34

MaSeVi написал:

СтранникXXI написал:

MaSeVi написал: СтранникXXI, другое, вопрос - какое.

MaSeVi, судя по ВТХ, до 15с.

СтранникXXI, Эта ВТХ - причёсанная. А так все индивидуально по каждому АВ. Хотя да, ориентироваться надо на официальную ВТХ вендора...

MaSeVi, Спасибо за поддержку. Вчера Вы были несколько иного мнения. И все-таки, нигде не встречали какую-нибудь статистику по части "индивидуальности" АВ?

0
Аватар пользователя
ALEXSUN18

Местный

Регистрация: 20.02.2018

Москва

Сообщений: 39

03.03.2018 в 10:27:12

MaSeVi написал:

СтранникXXI написал:

MaSeVi написал: СтранникXXI, другое, вопрос - какое.

MaSeVi, судя по ВТХ, до 15с.

СтранникXXI, Эта ВТХ - причёсанная. А так все индивидуально по каждому АВ. Хотя да, ориентироваться надо на официальную ВТХ вендора...

MaSeVi, Спасибо за поддержку. Вчера Вы были несколько иного иного мнения. И все-таки, не видели какой-нибудь статистики по части "индивидуальности" АВ?

0
Аватар пользователя
ALEXSUN18

Местный

Регистрация: 20.02.2018

Москва

Сообщений: 39

03.03.2018 в 10:28:15

BV написал:

ALEXSUN18 написал: Как защитить от КЗ линию (220в) при рабочем токе 35А,

35А - это реально измеренный ток?

BV, Да.

0
Аватар пользователя
ALEXSUN18

Местный

Регистрация: 20.02.2018

Москва

Сообщений: 39

03.03.2018 в 10:32:40

Abrikos написал: В пособии к главе 3.1 ПУЭ пишут, что когда отстройка от ложных срабатываний не стыкуется с уставкой отсечки, номиналами и т.п., можно реле косвенного действия вырубающее автомат через независимый расцепитель. https://ohranatruda.ru/ot_biblio/norma/246094/

Abrikos, Спасибо, а можно поподробнее, что это такое?

Abrikos написал: реле косвенного действия вырубающее автомат через независимый расцепитель

И ссылку на оное, чтоб взглянуть. Это что-то типа ограничителя тока?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

03.03.2018 в 10:33:35

Radio, вот умеете вы :( Люди бюджет осваивают , а вы с низменным Текфором :cool: ( кстати - это одна из причин почему я их использую постоянно , уж больно удобно 150 :) ) .

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20687

03.03.2018 в 10:48:40

serj12 написал: ( кстати - это одна из причин почему я их использую постоянно , уж больно удобно 150 :) )

Да я не скажу, что 125 неудобно. Единственное, что может что-то действительно не влезать, какой-нибудь счетчик с большой челюстью, или вон как то, наверху.. :)

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

03.03.2018 в 12:11:19

Radio написал: Да я не скажу, что 125 неудобно.

Привыкаешь ко всему .

Radio написал: Единственное, что может что-то действительно не влезать, какой-нибудь счетчик с большой челюстью,

Я маленький Меркурий ставил недавно - как удобно стало :)

Radio написал: вон как то, наверху..

Это экзотик :flirt народу это не надо .

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

03.03.2018 в 12:14:07

ALEXSUN18 написал: не видели какой-нибудь статистики по части "индивидуальности" АВ?

Ну так себе - статистика :o Поставили четыре светильника 14 Вт светодиодных , а у меня там автомат С6А ,так выбивает его при включении оных , открыл коробку , достал другой такой же - не выбивает =( хз

0

И это пройдёт ...