Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20687

03.03.2018 в 12:18:07

serj12 написал: Это экзотик :flirt народу это не надо .

Это да. Кстати, не войдет в первую очередь в глубину, а не в высоту. В этажный щит впихнется.

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

03.03.2018 в 13:09:16

ALEXSUN18, не могу подробнее, я не спец, просто процитировал. Может они имеют ввиду какое-то внешнее токовое реле приводящее в действие независимый расцепитель автомата. Кстати, а маленькие автоматы в литом корпусе с регулируемыми расцепителями существуют? Большие точно существуют.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

03.03.2018 в 13:12:59

Abrikos написал: Кстати, а маленькие автоматы в литом корпусе с регулируемыми расцепителями существуют?

Типа ABB MS, но 3Р и для двигателей...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111637

03.03.2018 в 13:15:40

ALEXSUN18 написал:

BV написал:

ALEXSUN18 написал: Как защитить от КЗ линию (220в) при рабочем токе 35А,

35А - это реально измеренный ток?

BV, Да.

ALEXSUN18, Это замеры при минимуме напряжения сети или нормальном? Какое напряжение при этом на проточнике?
И какое напряжение на вводе в щиток?

0
Аватар пользователя
ALEXSUN18

Местный

Регистрация: 20.02.2018

Москва

Сообщений: 39

03.03.2018 в 13:20:09

Abrikos,

Abrikos написал: Может они имеют ввиду какое-то внешнее токовое реле приводящее в действие независимый расцепитель автомата.

Вот я тоже так подумал. А как в реальности? Может кто знает и подскажет.

0
Аватар пользователя
ALEXSUN18

Местный

Регистрация: 20.02.2018

Москва

Сообщений: 39

03.03.2018 в 13:24:30

BV написал:

ALEXSUN18 написал:

BV написал:

ALEXSUN18 написал: Как защитить от КЗ линию (220в) при рабочем токе 35А,

35А - это реально измеренный ток?

BV, Да.

ALEXSUN18, Это замеры при минимуме напряжения сети или нормальном? Какое напряжение при этом на проточнике?
И какое напряжение на вводе в щиток?

BV, При включении проточного водонагревателя 8,8кВт напряжение проседает с 220В до 180В, а ток в линии при этом 35А.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

03.03.2018 в 13:28:23

ALEXSUN18 написал: Вот я тоже так подумал. А как в реальности? Может кто знает и подскажет.

Расцепитель с шунтовой катушкой...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20156

03.03.2018 в 13:43:51

ALEXSUN18 написал: При включении проточного водонагревателя 8,8кВт напряжение проседает с 220В до 180В, а ток в линии при этом 35А.

ALEXSUN18, Вам ближайшие соседи еще не настучали , за проточник. Или вы там на хвосте, в гордом одиночестве ?

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

03.03.2018 в 13:44:45

Ещё пофантазирую ... Линия индивидуальная, нагрузка фиксированная - зачем ей защита от перегрузки? Может можно автомат только с электромагнитным расцепителем с уставкой 50-60А? Только где его взять такой?

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

03.03.2018 в 13:44:58

Radio, ну про однореечные щитки речь не шла :)

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20687

03.03.2018 в 14:00:03

Alexey_Spb, про какие однореечные? Я ведь говорил про расстояние между рейками, а в однореечных его не бывает.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111637

03.03.2018 в 14:12:04

ALEXSUN18 написал:

BV написал:

ALEXSUN18 написал:

BV написал:

ALEXSUN18 написал: Как защитить от КЗ линию (220в) при рабочем токе 35А,

35А - это реально измеренный ток?

BV, Да.

ALEXSUN18, Это замеры при минимуме напряжения сети или нормальном? Какое напряжение при этом на проточнике?
И какое напряжение на вводе в щиток?

BV, При включении проточного водонагревателя 8,8кВт напряжение проседает с 220В до 180В, а ток в линии при этом 35А.

ALEXSUN18, Я бы при таких условиях отказался от проточника в пользу накопительного бойлера. Если посуду мыть - то проточно накопительный - это типа маленького накопителя с мощностью побольше. Что-то вроде было у электролюкса.

dokar написал: Вам ближайшие соседи еще не настучали , за проточник.

Да даже самому неудобно, когда на 40 вольт упадет...

ALEXSUN18,
А какое сечение идет на проточник? Чем ввод от воздушки? Сечение?

0
Аватар пользователя
ALEXSUN18

Местный

Регистрация: 20.02.2018

Москва

Сообщений: 39

03.03.2018 в 17:28:04

MaSeVi написал:

ALEXSUN18 написал: Вот я тоже так подумал. А как в реальности? Может кто знает и подскажет.

Расцепитель с шунтовой катушкой...

MaSeVi, Спасибо. А не могли бы дать ссылочку какую-нибудь на данное изделие.

0
Аватар пользователя
ALEXSUN18

Местный

Регистрация: 20.02.2018

Москва

Сообщений: 39

03.03.2018 в 17:29:36

dokar написал:

ALEXSUN18 написал: При включении проточного водонагревателя 8,8кВт напряжение проседает с 220В до 180В, а ток в линии при этом 35А.

ALEXSUN18, Вам ближайшие соседи еще не настучали , за проточник. Или вы там на хвосте, в гордом одиночестве ?

dokar,

dokar написал: Или вы там на хвосте, в гордом одиночестве ?

Вы угадали.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

03.03.2018 в 17:32:40

ALEXSUN18 написал: А не могли бы дать ссылочку какую-нибудь на данное изделие.

Расцепитель MZ

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу