Аватар пользователя
ALEXSUN18

Местный

Регистрация: 20.02.2018

Москва

Сообщений: 39

03.03.2018 в 17:34:17

BV,
Спасибо.Проточно-накопительные использовал. Не хватает.

BV написал: А какое сечение идет на проточник? Чем ввод от воздушки? Сечение?

6 кв.мм.;СИП 16

0
Аватар пользователя
ALEXSUN18

Местный

Регистрация: 20.02.2018

Москва

Сообщений: 39

03.03.2018 в 17:40:56

MaSeVi написал:

ALEXSUN18 написал: А не могли бы дать ссылочку какую-нибудь на данное изделие.

Расцепитель MZ

MaSeVi, Спасибо. Наконец-то конкретика. Извините, я не специалист, а как он мне поможет? Каким образом распознает КЗ в моих условиях.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

03.03.2018 в 17:53:31

ALEXSUN18 написал: а как он мне поможет?

А никак. Разве что, поставить рядом с проточником кнопку и в случае засады оперативно обесточить щит, не бегая к нему. Пару-тройку секунд сэкономят и не более того...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20155

03.03.2018 в 18:01:40

MaSeVi написал: поставить рядом с проточником кнопку и в случае засады оперативно обесточить щит, не бегая к нему

Электрика не нашел . :)

0
Аватар пользователя
ALEXSUN18

Местный

Регистрация: 20.02.2018

Москва

Сообщений: 39

03.03.2018 в 18:01:48

MaSeVi написал:

ALEXSUN18 написал: а как он мне поможет?

А никак. Разве что, поставить рядом с проточником кнопку и в случае засады оперативно обесточить щит, не бегая к нему. Пару-тройку секунд сэкономят и не более того...

MaSeVi, Спасибо, конечно. Но в наш век нанотехнологий как-то "не Фонтан".

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20684

03.03.2018 в 18:03:46

ALEXSUN18 написал: Проточно-накопительные использовал. Не хватает.

Просто накопительный, литров на 100.

0
Аватар пользователя
ALEXSUN18

Местный

Регистрация: 20.02.2018

Москва

Сообщений: 39

03.03.2018 в 18:05:32

Radio написал:

ALEXSUN18 написал: Проточно-накопительные использовал. Не хватает.

Просто накопительный, литров на 100.

Radio, Боюсь стены не выдержат.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20684

03.03.2018 в 18:06:39

ALEXSUN18 написал: Боюсь стены не выдержат.

Саман? Можно и на пол поставить.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

03.03.2018 в 18:09:26

dokar написал: Электрика не нашел .

Спасибо, посмеялся от души! :D

ALEXSUN18 написал: Но в наш век нанотехнологий как-то "не Фонтан".

Ставьте уже на 32А, В тип и успокаивайтесь уже на этом. Или меняйте на накопительный.

ALEXSUN18 написал: Боюсь стены не выдержат.

Ну не из бумаги же они у Вас!

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

03.03.2018 в 18:29:30

ALEXSUN18, ставьте рмт 101

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ALEXSUN18

Местный

Регистрация: 20.02.2018

Москва

Сообщений: 39

03.03.2018 в 19:02:32

MaSeVi написал: ALEXSUN18, ставьте рмт 101

MaSeVi, Спасибо. Как вариант рассматриваю подобное (упоминал в своем вопросе), но не совсем ясны временные характеристики срабатывания.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

03.03.2018 в 19:05:01

ALEXSUN18 написал: но не совсем ясны временные характеристики срабатывания.

Да что ж такое-то!! Паспорт на изделие откройте и изучайте...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ALEXSUN18

Местный

Регистрация: 20.02.2018

Москва

Сообщений: 39

03.03.2018 в 19:21:23

MaSeVi написал:

ALEXSUN18 написал: но не совсем ясны временные характеристики срабатывания.

Да что ж такое-то!! Паспорт на изделие откройте и изучайте...

MaSeVi, Читал. "Диапазон регулирования по t откл, 0-300с" - это как понимать? Если я установлю "0", как быстро сработает? Кто-нибудь видел его в деле при таких установках?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

03.03.2018 в 19:30:09

ALEXSUN18, Это значит, что сработает в диапазоне 0...1 секунды. Этого достаточно. Регулируете уставку тока номинал несколько больший, чем номинал вводного, уставку времени на откл. на 0 и всё. Ну какие проблемы, что Вы себе задачи придумываете на пиццот страниц форума?))))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ALEXSUN18

Местный

Регистрация: 20.02.2018

Москва

Сообщений: 39

03.03.2018 в 20:07:15

MaSeVi написал: ALEXSUN18, Это значит, что сработает в диапазоне 0...1 секунды. Этого достаточно. Регулируете уставку тока номинал несколько больший, чем номинал вводного, уставку времени на откл. на 0 и всё. Ну какие проблемы, что Вы себе задачи придумываете на пиццот страниц форума?))))

MaSeVi, Спасибо. По поводу > ограничители тока. Ваше мнение ясно.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу