03.03.2018 в 12:18:07

#6270175

serj12 написал: Это экзотик :flirt народу это не надо .

Это да. Кстати, не войдет в первую очередь в глубину, а не в высоту. В этажный щит впихнется.

Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

03.03.2018 в 13:09:16

#6270201

ALEXSUN18, не могу подробнее, я не спец, просто процитировал. Может они имеют ввиду какое-то внешнее токовое реле приводящее в действие независимый расцепитель автомата. Кстати, а маленькие автоматы в литом корпусе с регулируемыми расцепителями существуют? Большие точно существуют.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

03.03.2018 в 13:12:59

#6270203

Abrikos написал: Кстати, а маленькие автоматы в литом корпусе с регулируемыми расцепителями существуют?

Типа ABB MS, но 3Р и для двигателей...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108473

03.03.2018 в 13:15:40

#6270205

ALEXSUN18 написал:

BV написал:

ALEXSUN18 написал: Как защитить от КЗ линию (220в) при рабочем токе 35А,

35А - это реально измеренный ток?

BV, Да.

ALEXSUN18, Это замеры при минимуме напряжения сети или нормальном? Какое напряжение при этом на проточнике?
И какое напряжение на вводе в щиток?

Аватар пользователя
ALEXSUN18

Местный

Регистрация: 20.02.2018

Москва

Сообщений: 39

03.03.2018 в 13:20:09

#6270209

Abrikos,

Abrikos написал: Может они имеют ввиду какое-то внешнее токовое реле приводящее в действие независимый расцепитель автомата.

Вот я тоже так подумал. А как в реальности? Может кто знает и подскажет.

Аватар пользователя
ALEXSUN18

Местный

Регистрация: 20.02.2018

Москва

Сообщений: 39

03.03.2018 в 13:24:30

#6270212

BV написал:

ALEXSUN18 написал:

BV написал:

ALEXSUN18 написал: Как защитить от КЗ линию (220в) при рабочем токе 35А,

35А - это реально измеренный ток?

BV, Да.

ALEXSUN18, Это замеры при минимуме напряжения сети или нормальном? Какое напряжение при этом на проточнике?
И какое напряжение на вводе в щиток?

BV, При включении проточного водонагревателя 8,8кВт напряжение проседает с 220В до 180В, а ток в линии при этом 35А.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

03.03.2018 в 13:28:23

#6270214

ALEXSUN18 написал: Вот я тоже так подумал. А как в реальности? Может кто знает и подскажет.

Расцепитель с шунтовой катушкой...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

03.03.2018 в 13:43:51

#6270224

ALEXSUN18 написал: При включении проточного водонагревателя 8,8кВт напряжение проседает с 220В до 180В, а ток в линии при этом 35А.

ALEXSUN18, Вам ближайшие соседи еще не настучали , за проточник. Или вы там на хвосте, в гордом одиночестве ?

Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

03.03.2018 в 13:44:45

#6270225

Ещё пофантазирую ... Линия индивидуальная, нагрузка фиксированная - зачем ей защита от перегрузки? Может можно автомат только с электромагнитным расцепителем с уставкой 50-60А? Только где его взять такой?

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

03.03.2018 в 13:44:58

#6270227

Radio, ну про однореечные щитки речь не шла :)

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

03.03.2018 в 14:00:03

#6270242

Alexey_Spb, про какие однореечные? Я ведь говорил про расстояние между рейками, а в однореечных его не бывает.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108473

03.03.2018 в 14:12:04

#6270253

ALEXSUN18 написал:

BV написал:

ALEXSUN18 написал:

BV написал:

ALEXSUN18 написал: Как защитить от КЗ линию (220в) при рабочем токе 35А,

35А - это реально измеренный ток?

BV, Да.

ALEXSUN18, Это замеры при минимуме напряжения сети или нормальном? Какое напряжение при этом на проточнике?
И какое напряжение на вводе в щиток?

BV, При включении проточного водонагревателя 8,8кВт напряжение проседает с 220В до 180В, а ток в линии при этом 35А.

ALEXSUN18, Я бы при таких условиях отказался от проточника в пользу накопительного бойлера. Если посуду мыть - то проточно накопительный - это типа маленького накопителя с мощностью побольше. Что-то вроде было у электролюкса.

dokar написал: Вам ближайшие соседи еще не настучали , за проточник.

Да даже самому неудобно, когда на 40 вольт упадет...

ALEXSUN18,
А какое сечение идет на проточник? Чем ввод от воздушки? Сечение?

Аватар пользователя
ALEXSUN18

Местный

Регистрация: 20.02.2018

Москва

Сообщений: 39

03.03.2018 в 17:28:04

#6270372

MaSeVi написал:

ALEXSUN18 написал: Вот я тоже так подумал. А как в реальности? Может кто знает и подскажет.

Расцепитель с шунтовой катушкой...

MaSeVi, Спасибо. А не могли бы дать ссылочку какую-нибудь на данное изделие.

Аватар пользователя
ALEXSUN18

Местный

Регистрация: 20.02.2018

Москва

Сообщений: 39

03.03.2018 в 17:29:36

#6270375

dokar написал:

ALEXSUN18 написал: При включении проточного водонагревателя 8,8кВт напряжение проседает с 220В до 180В, а ток в линии при этом 35А.

ALEXSUN18, Вам ближайшие соседи еще не настучали , за проточник. Или вы там на хвосте, в гордом одиночестве ?

dokar,

dokar написал: Или вы там на хвосте, в гордом одиночестве ?

Вы угадали.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

03.03.2018 в 17:32:40

#6270379

ALEXSUN18 написал: А не могли бы дать ссылочку какую-нибудь на данное изделие.

Расцепитель MZ

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ALEXSUN18

Местный

Регистрация: 20.02.2018

Москва

Сообщений: 39

03.03.2018 в 17:34:17

#6270381

BV,
Спасибо.Проточно-накопительные использовал. Не хватает.

BV написал: А какое сечение идет на проточник? Чем ввод от воздушки? Сечение?

6 кв.мм.;СИП 16

Аватар пользователя
ALEXSUN18

Местный

Регистрация: 20.02.2018

Москва

Сообщений: 39

03.03.2018 в 17:40:56

#6270390

MaSeVi написал:

ALEXSUN18 написал: А не могли бы дать ссылочку какую-нибудь на данное изделие.

Расцепитель MZ

MaSeVi, Спасибо. Наконец-то конкретика. Извините, я не специалист, а как он мне поможет? Каким образом распознает КЗ в моих условиях.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

03.03.2018 в 17:53:31

#6270403

ALEXSUN18 написал: а как он мне поможет?

А никак. Разве что, поставить рядом с проточником кнопку и в случае засады оперативно обесточить щит, не бегая к нему. Пару-тройку секунд сэкономят и не более того...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

03.03.2018 в 18:01:40

#6270408

MaSeVi написал: поставить рядом с проточником кнопку и в случае засады оперативно обесточить щит, не бегая к нему

Электрика не нашел . :)

Аватар пользователя
ALEXSUN18

Местный

Регистрация: 20.02.2018

Москва

Сообщений: 39

03.03.2018 в 18:01:48

#6270409

MaSeVi написал:

ALEXSUN18 написал: а как он мне поможет?

А никак. Разве что, поставить рядом с проточником кнопку и в случае засады оперативно обесточить щит, не бегая к нему. Пару-тройку секунд сэкономят и не более того...

MaSeVi, Спасибо, конечно. Но в наш век нанотехнологий как-то "не Фонтан".

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

03.03.2018 в 18:03:46

#6270412

ALEXSUN18 написал: Проточно-накопительные использовал. Не хватает.

Просто накопительный, литров на 100.

Аватар пользователя
ALEXSUN18

Местный

Регистрация: 20.02.2018

Москва

Сообщений: 39

03.03.2018 в 18:05:32

#6270415

Radio написал:

ALEXSUN18 написал: Проточно-накопительные использовал. Не хватает.

Просто накопительный, литров на 100.

Radio, Боюсь стены не выдержат.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

03.03.2018 в 18:06:39

#6270418

ALEXSUN18 написал: Боюсь стены не выдержат.

Саман? Можно и на пол поставить.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

03.03.2018 в 18:09:26

#6270424

dokar написал: Электрика не нашел .

Спасибо, посмеялся от души! :D

ALEXSUN18 написал: Но в наш век нанотехнологий как-то "не Фонтан".

Ставьте уже на 32А, В тип и успокаивайтесь уже на этом. Или меняйте на накопительный.

ALEXSUN18 написал: Боюсь стены не выдержат.

Ну не из бумаги же они у Вас!

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

03.03.2018 в 18:29:30

#6270452

ALEXSUN18, ставьте рмт 101

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ALEXSUN18

Местный

Регистрация: 20.02.2018

Москва

Сообщений: 39

03.03.2018 в 19:02:32

#6270494

MaSeVi написал: ALEXSUN18, ставьте рмт 101

MaSeVi, Спасибо. Как вариант рассматриваю подобное (упоминал в своем вопросе), но не совсем ясны временные характеристики срабатывания.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

03.03.2018 в 19:05:01

#6270499

ALEXSUN18 написал: но не совсем ясны временные характеристики срабатывания.

Да что ж такое-то!! Паспорт на изделие откройте и изучайте...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ALEXSUN18

Местный

Регистрация: 20.02.2018

Москва

Сообщений: 39

03.03.2018 в 19:21:23

#6270518

MaSeVi написал:

ALEXSUN18 написал: но не совсем ясны временные характеристики срабатывания.

Да что ж такое-то!! Паспорт на изделие откройте и изучайте...

MaSeVi, Читал. "Диапазон регулирования по t откл, 0-300с" - это как понимать? Если я установлю "0", как быстро сработает? Кто-нибудь видел его в деле при таких установках?

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

03.03.2018 в 19:30:09

#6270525

ALEXSUN18, Это значит, что сработает в диапазоне 0...1 секунды. Этого достаточно. Регулируете уставку тока номинал несколько больший, чем номинал вводного, уставку времени на откл. на 0 и всё. Ну какие проблемы, что Вы себе задачи придумываете на пиццот страниц форума?))))

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ALEXSUN18

Местный

Регистрация: 20.02.2018

Москва

Сообщений: 39

03.03.2018 в 20:07:15

#6270566

MaSeVi написал: ALEXSUN18, Это значит, что сработает в диапазоне 0...1 секунды. Этого достаточно. Регулируете уставку тока номинал несколько больший, чем номинал вводного, уставку времени на откл. на 0 и всё. Ну какие проблемы, что Вы себе задачи придумываете на пиццот страниц форума?))))

MaSeVi, Спасибо. По поводу > ограничители тока. Ваше мнение ясно.