03.03.2018 в 17:34:17
BV,
Спасибо.Проточно-накопительные использовал. Не хватает.
BV написал: А какое сечение идет на проточник? Чем ввод от воздушки? Сечение?
6 кв.мм.;СИП 16
03.03.2018 в 17:53:31
ALEXSUN18 написал: а как он мне поможет?
А никак. Разве что, поставить рядом с проточником кнопку и в случае засады оперативно обесточить щит, не бегая к нему. Пару-тройку секунд сэкономят и не более того...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
03.03.2018 в 18:01:40
MaSeVi написал: поставить рядом с проточником кнопку и в случае засады оперативно обесточить щит, не бегая к нему
Электрика не нашел . :)
03.03.2018 в 18:01:48
MaSeVi написал:
ALEXSUN18 написал: а как он мне поможет?
А никак. Разве что, поставить рядом с проточником кнопку и в случае засады оперативно обесточить щит, не бегая к нему. Пару-тройку секунд сэкономят и не более того...
MaSeVi, Спасибо, конечно. Но в наш век нанотехнологий как-то "не Фонтан".
03.03.2018 в 18:03:46
ALEXSUN18 написал: Проточно-накопительные использовал. Не хватает.
Просто накопительный, литров на 100.
03.03.2018 в 18:06:39
ALEXSUN18 написал: Боюсь стены не выдержат.
Саман? Можно и на пол поставить.
03.03.2018 в 18:09:26
dokar написал: Электрика не нашел .
Спасибо, посмеялся от души! :D
ALEXSUN18 написал: Но в наш век нанотехнологий как-то "не Фонтан".
Ставьте уже на 32А, В тип и успокаивайтесь уже на этом. Или меняйте на накопительный.
ALEXSUN18 написал: Боюсь стены не выдержат.
Ну не из бумаги же они у Вас!
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
03.03.2018 в 18:29:30
ALEXSUN18, ставьте рмт 101
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
03.03.2018 в 19:02:32
MaSeVi написал: ALEXSUN18, ставьте рмт 101
MaSeVi, Спасибо. Как вариант рассматриваю подобное (упоминал в своем вопросе), но не совсем ясны временные характеристики срабатывания.
03.03.2018 в 19:05:01
ALEXSUN18 написал: но не совсем ясны временные характеристики срабатывания.
Да что ж такое-то!! Паспорт на изделие откройте и изучайте...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
03.03.2018 в 19:21:23
MaSeVi написал:
ALEXSUN18 написал: но не совсем ясны временные характеристики срабатывания.
Да что ж такое-то!! Паспорт на изделие откройте и изучайте...
MaSeVi, Читал. "Диапазон регулирования по t откл, 0-300с" - это как понимать? Если я установлю "0", как быстро сработает? Кто-нибудь видел его в деле при таких установках?
03.03.2018 в 19:30:09
ALEXSUN18, Это значит, что сработает в диапазоне 0...1 секунды. Этого достаточно. Регулируете уставку тока номинал несколько больший, чем номинал вводного, уставку времени на откл. на 0 и всё. Ну какие проблемы, что Вы себе задачи придумываете на пиццот страниц форума?))))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
03.03.2018 в 20:07:15
MaSeVi написал: ALEXSUN18, Это значит, что сработает в диапазоне 0...1 секунды. Этого достаточно. Регулируете уставку тока номинал несколько больший, чем номинал вводного, уставку времени на откл. на 0 и всё. Ну какие проблемы, что Вы себе задачи придумываете на пиццот страниц форума?))))
MaSeVi, Спасибо. По поводу > ограничители тока. Ваше мнение ясно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу