26.02.2018 в 19:54:15
Rumato написал: Автомат С16 - кабель ВВГ 3×2,5 - двойная розетка.
Очень странно .у меня дома все В ,нет проблем за 20 лет,АВ Сиеменс
26.02.2018 в 19:55:26
ebf, Так и у меня проблем нет))
26.02.2018 в 19:56:42
Rumato, вам не показалось это странным? Ладно бы одновременно они пускались..
26.02.2018 в 19:57:12
Rumato, Другой экземпляр В16 - есть ?
26.02.2018 в 20:03:04
Rumato, Как такое возможно? У них ведь одинаковый тепловой расцепитель должен быть. Может небольшой индивидуальный разброс по параметрам? А может совпадение с наиболее мощным режимом стиралки случился при включении пылесоса? Спросите Мастеров.
26.02.2018 в 20:12:58
Alexey_Spb, Извините, не понял. Реакция на пусковые токи может быть через 15 секунд?
26.02.2018 в 20:15:01
Странным мне это не показалось. Другой В16 есть, но поменять смогу не раньше апреля. Может и совпадение по режимам. Не знаю. За что купил - за то продал.
26.02.2018 в 20:23:04
В гараже у меня на розеточных линиях АВ В16 стоят, при пуске 230 болгарки Хитачи на 2 кВт не выбивает, болгарка без плавного пуска. АВ Мерлин Герин Мульти-9, года эдак 2006, но это навряд ли имеет отношение к делу.
Грубый, но справедливый
26.02.2018 в 20:46:32
Vadim 161, Хитачкины болгарки всегда славились относительно мягким стартом и без плавного пуска . У меня тоже есть с 03 года.
26.02.2018 в 20:52:19
dokar, это да, почти не дергается. Вот надо будет Кировскую привезти, интересно, выбьет или нет ? Она зараза сильно дергается при пуске.
Грубый, но справедливый
26.02.2018 в 21:06:29
Интерскол 2 кВт вышибает.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу