12.06.2013 в 13:40:57
Щас для инетеса температуру замерил на выходе из ВБ.
Кондей на режиме осушения, вентилятор внутрянки на минимуме самом шуршит, температура в помещении 24 градуса, на улке где то 26, термометр ртутный лежащий на жалюзи внутрянки 3 градуса показывает, это нормально?
12.06.2013 в 15:00:33
ifind,
Это неправильный замер.Кондер в режим охлаждения,вентилятор на максимум,температуру на минимум и сюда данные о температуре на улке,на выходе из внутреннего блока и коснитесь своим термометром толстой газовой трубы около наружного блока,там где труба входит в желтенькую штучку под названием сервисный порт и скажите какая там температура-и Вам дадут правильный совет.Еще лучше взять манометричку у безфрионового установщика,подсоединить ее и сюда сказать давление когда сплит выключен и включен на мой режим-это 100 процентная гарантия правильного совета.
12.06.2013 в 15:30:40
КАТРАН написал : ifind,
Это неправильный замер.Кондер в режим охлаждения,вентилятор на максимум,температуру на минимум и сюда данные о температуре на улке,на выходе из внутреннего блока и коснитесь своим термометром толстой газовой трубы около наружного блока,там где труба входит в желтенькую штучку под названием сервисный порт и скажите какая там температура-и Вам дадут правильный совет.Еще лучше взять манометричку у безфрионового установщика,подсоединить ее и сюда сказать давление когда сплит выключен и включен на мой режим-это 100 процентная гарантия правильного совета.
На улке 35 на солнце (солнечная сторона), в комнате 26, кондей поставил на 16 градусов и вентилятор на макс - термометр показал 8 градусов лежа на шторке жалюзи ВБ.
Газовой трубки коснуться не могу - термометр в оправе;)
Еще заметил сегодня что шум почти пропадает минут через 10 работы компрессора, на обогрев шума нет.
12.06.2013 в 16:08:58
Вот щас на солнце жарко стало и новый шумовой эффект - при пускекомпрессора сначала во внутрянке шипение и звук потом нарастающий как вода течет будто, затем затихает и нарастает гул компрессора из внутреннего блока, причем он стал громче щас.
13.06.2013 в 01:19:22
ifind,
8 градусов на выходе-очень хороший результат,непонятно почему всю избу на 2 градуса в час все лишь охлаждает,может клинит подшипник белки(центробежного вентилятора) внутреннего блока или моторчик полу подох-пошукайте там,попробуйте сравнить скорость выходящего потока своего с каким нибудь соседским.А наружный блок случаеи грязью и пухом не зарос?
13.06.2013 в 07:41:35
КАТРАН написал : Еще лучше взять манометричку у безфрионового установщика,подсоединить ее и сюда сказать давление когда сплит выключен и включен на мой режим-это 100 процентная гарантия правильного совета.
Продолжайчитать Котзу !!!
ifind написал : Кондей на режиме осушения
Не корректно в этом режиме делать замеры ...
КАТРАН написал : 8 градусов на выходе-очень хороший результат
Продолжай читать умную книжку бл.....ть !!!
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
13.06.2013 в 07:49:42
КАТРАН написал : ifind,
8 градусов на выходе-очень хороший результат,непонятно почему всю избу на 2 градуса в час все лишь охлаждает,может клинит подшипник белки(центробежного вентилятора) внутреннего блока или моторчик полу подох-пошукайте там,попробуйте сравнить скорость выходящего потока своего с каким нибудь соседским.А наружный блок случаеи грязью и пухом не зарос?
Всю избу нормально охлаждает, кондею месяца нет - в первом посте все злоключения описал. Вентилятор внутрянки в порядке и не шумит.
13.06.2013 в 11:14:51
Бориска66 написал : Продолжайчитать Котзу !!!
Не корректно в этом режиме делать замеры ...
Продолжай читать умную книжку бл.....ть !!!
Про 8 градусов конкретнее??
13.06.2013 в 12:43:26
ifind написал : Про 8 градусов конкретнее??
Конкретнее важен перепад температуры между забираемым и выдаваемым воздухом а не только фактическая выдаваемая температура потока воздуха ...
Сожалению это только один из 24-х необходимых параметров для составления более или менее полной картины о работе оборудования ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
13.06.2013 в 13:16:33
Бориска66 написал : Конкретнее важен перепад температуры между забираемым и выдаваемым воздухом а не только фактическая выдаваемая температура потока воздуха ...
Сожалению это только один из 24-х необходимых параметров для составления более или менее полной картины о работе оборудования ...
Мне даж давление не чем померять... Ток тоже нечем, живу в дыре, надо в город за инструментом ехать.
По температуре- в комнате 26 на входе и 8 на выходе на максимуме кондея.
13.06.2013 в 18:04:59
ifind,
К сожалению в битве экстрасенсов я не выступаю и померить давление на расстоянии не могу,не могу за Вас и скорость потока на выходе из ВБ измерить,сам из такой дыры уехал и нисколько об этом не жалею.
14.06.2013 в 06:35:50
КАТРАН написал : ifind,
К сожалению в битве экстрасенсов я не выступаю и померить давление на расстоянии не могу,не могу за Вас и скорость потока на выходе из ВБ измерить,сам из такой дыры уехал и нисколько об этом не жалею.
Да понимаю.
14.06.2013 в 12:31:00
Такой вопрос еще: возможен ли этот гидравлический шум от того что наружник не горизонтально стоит?
Заметил сегодня что он стоит с небольшим уклоном в сторону компрессора и чуть вперед.
Повторюсь: шум холодильника идет из внутреннего блока примерно оттуда где трубки медные в радиатор входят, при включении компрессора в ВБ слышно шуршание фреона по трубам секунды 2 максимум, потом секунд 10 все работает тихо (компрессор при этом работает уже) и только потом нарастает "шум холодильника", если компрессор работает долго то этот шум становится тише и потом почти незаметен...
14.06.2013 в 16:24:04
Хаир это изначально китайская шляпа, чего еще от него ожидать... Это нормальная работа для недорогих неинверторных кондиционеров с малюсеньким хлипким наружним блоком.
14.06.2013 в 16:37:14
ломастер написал : Хаир это изначально китайская шляпа, чего еще от него ожидать... Это нормальная работа для недорогих неинверторных кондиционеров с малюсеньким хлипким наружним блоком.
Ну хайер это честный китай, и честно говоря покупая его я ждал худшего качества, а так на ощупь и визуально качество не уступает самсам и панасам этого сегмента, эт раз. Ну и два - это девятка, и наружка у нее довольно таки здоровая, опять-таки неожиданно большая для девятки, и работает наружник тоже на удивление бесшумно. Ну и три - этот звук появился после утечки фреона и перезаправки по давлению, до этого целый вечер никаких шумов не было.
И вроде мы обсуждаем не технику в данной теме а ее работу неправильную в данный момент.