Добрый день.
Нужно собрать щиток - возникло несколько вопросов. Как собрать понятно - вопросы по материалам.
-
По ту нужно присоединиться сипом - фаза и пен, и вводной автомат. По пуэ при ответвлении необязательно делить пен на пе и нейтраль, но в случае если ставится автомат на оба полюса - то пуэ требует пен делить до автомата. Сосбтвенно такой узел не проблема. В щитке предусмотрел узел деления пен проводника на пе и нейтраль. Вопрос в другом. По сути шина медная твердая 5мм на 20мм была напилена на 2 куска 12см и перемычку 7 см. Снабжены дырками под м6. И вот тут вспомнив про гальванические пары и то, что на этот узел будет приходить алюминиевый сип - 1 провод возник вопрос следующий. Что использовать для скрепления? Сначала все собрал на оцинкованных болтах м6 с шайбами и гроверами такими же оцинкованными. Потом нашел таблицу с недопустимыми гальваническими парами и мне не понравилось что медь и цинк не пляшут вместе. Поэтому заменил все оцинкованное на нержавейку а2-70 с шайбами и гроверами из нержавейки. По идее нержавейка - болты. шайбы, гроверы - это уже сталь легированная с содержанием хрома и никеля и в этом случае пары медь-нержавейка и алюминий-нержавейка уже не дают недопустимые пары. Вопрос болты, шайбы, гроверы из нержавейки в данном случае нормально? Кроме того на болте из нержавейки с чередованием шайбами будет подключен к шине медной сип обжатый алюминиевым наконечником. Или с оцинкованным крепежом тоже проблем бы не было? Сам склоняюсь к нержавейке.
-
ПВ1 10 квадратов и ПВ3 10 квадратов держат один и тот же ток? Не хочется с пв1 десяткой морочиться - поэтому решил пв3 10 квадратов взять - но нужна ясность. По пуэ для меди нет как такового деления для одножильных проводников медных с моножилой и одножильных многопроволочных. Потому что ПВ3 тот же одножильный но многопроволочный. Получается что 10 квадратов ПВ3 должны держать те же 80 ампер до 15 квт что и 10 квадратов ПВ1. Или это не так?
-
У КВТ калужского есть НШВИ2 двойные, у иэка НГИ2 - по сути наконечники втулочные изолированные под 2 провода. Одни и те же наконечники по сути и виду внешнему. Что у квт, что у иэка есть наконечники 2х10 и 2х16 квадратов. И все бы хорошо - но чем их обжимать ибо почти у всех клещей в описании все заканчивается на 2х6 квадратов. В частности квт-шные кпкв-16, которые 4-мя губками жмут квадратом. На квт ответили что под 2х10 и 2х16 у них обжимок нет в номенклатуре. В иэке что-то невнятное ответили - короче отфутболили. Так чем обжимать 2х10 и 2х16 двойные нги2\ншви2? Лучше конкретную проверенную модель инструмента. Наконечники 2х10 и 2х16 уже есть - вот инструмента нет.
Про "в поиск" ответов не нужно. Про пояндексить, погуглить, порамблерить - уже, но ответов не нашел.
Буду рад ответам по данным вопросам.
Спасибо.