Chizhny
Chizhny
Новичок

Регистрация: 23.01.2013

Дубна

Сообщений: 50

14.06.2013 в 00:26:39

юра Т написал : ш пнд для водопровода покачественней будет,и уж 2 года она точно не разрушается, а вот в землю НЮМ не стоит класть, уж лучше ВВГ, а правильней какой нибудь в броне

Вот и мне кажется, не прав автор той статьи. Труба пнд водопроводная хорошая!

Чем нюм плох в земле?

Если класть армированный, то и труба не особо нужна.

Shturman1 написал : 30-45 см от поверхности земли маловато будет. Минимальная глубина заложения кабеля под землей 0,7 м. Допускаеться при подходе к дому заглубить на 0,5 м

Постараемся придерживаться))

DED@ПВО написал : При подходе к дому еще положено делать "горку",- что бы водичка не затекала.

Труба будет заведена в строения либо с естественным изгибом, либо сделаны углы под 45 градусов. Поэтому горка отпадает )

cwdlcs написал : Самый оптимальный вариант:

Во-первых,

глубина слишком маленькая.

2-ух стенная ПНД труба с (А)ВБбШв необходимого сечения внутри.

Вот и пойми вас, не то пнд водопроводная, не то 2-стенная пнд!!! Еще и бронированный кабель внутрь?

Alex___dr написал : Материал перекрытия?

Деревянное с засыпным шлаком и негорючий утеплитель.

BV написал : Стальную со снятой фаской внутри..... и никаких проблем :)

Проблемка есть)) меняем старую металлическую черную трубу на новую большего диаметра ! И требуется легкость, но одновременно защита от грызунов для надежности, поэтому не пластик!!!

Итак, по 1 задаче: Провод NYM прокладываем между этажами в алюминиевой или нержавейке трубе. Этот провод идет от основного щитка к дополнительному на 2 этаже! Посоветуйте толщину и количество жил для этого провода!!! 3х2,5 или 3х3 ? Нужно с запасом, так как общая мощность пока неизвестна!

По 2 задаче, водопроводная труба пнд 40мм(осталась), внутри армированный кабель или кабель NYM в гибкой 2-стенной пнд (увы, ее нет диаметром меньше 50мм). Получается, в идеале проложить провод НЮМ в 2 водопроводных пнд трубах. Провод будет также идти от основного щитка к дополнительному в другом домике! С армированным кабелем будут проблемы при монтаже в щитках?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

14.06.2013 в 00:30:19

Chizhny написал : Деревянное с засыпным шлаком и негорючий утеплитель.

Тогда только так...

BV написал : Стальную со снятой фаской внутри.

Chizhny написал : Проблемка есть)) меняем старую металлическую черную трубу на новую большего диаметра ! И требуется легкость, но одновременно защита от грызунов для надежности,

Для чего лёгкость? Вам с этой трубой бегать?

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

14.06.2013 в 00:42:22

Chizhny написал : Посоветуйте толщину и количество жил

При однофазке менее 3х жил то не положено..

Chizhny написал : или 3х3

не бывает

Chizhny написал : 3х2,5

Хм... раз мощьности не известны.. в том числе и выделенная (вся).. разговор не предметный..

Chizhny написал : Провод NYM прокладываем между этажами в алюминиевой или нержавейке трубе.

вот по "букве ПУЭ"... если кабель/жилы будут "толще" чем 2.5кв.мм - то долщина стенки трубы имеет свои минимумы от КЗ... Смотреть в СП..

Chizhny написал : С армированным кабелем

Че за армированный кабель?

0
Chizhny
Chizhny
Новичок

Регистрация: 23.01.2013

Дубна

Сообщений: 50

14.06.2013 в 00:51:05

Alex___dr написал : Тогда только так...

Для чего лёгкость? Вам с этой трубой бегать?

Чем так алюминий или нержа плохи? Принципиально не горю желанием ставить металл! Он еще и токопроводящий... Фаску внутри зачем снимать?

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

14.06.2013 в 00:55:04

Chizhny написал : Чем так алюминий или нержа плохи? Принципиально не горю желанием ставить металл! Он еще и токопроводящий...

Срочно в юмор :D

Chizhny написал : Фаску внутри зачем снимать?

Да любым подходящим напильником... желательно "округлой" формы.. эт я на всякий..

0
Chizhny
Chizhny
Новичок

Регистрация: 23.01.2013

Дубна

Сообщений: 50

14.06.2013 в 00:55:25

haramamburu написал : При однофазке менее 3х жил то не положено..

не бывает

Хм... раз мощьности не известны.. в том числе и выделенная (вся).. разговор не предметный..

вот по "букве ПУЭ"... если кабель/жилы будут "толще" чем 2.5кв.мм - то долщина стенки трубы имеет свои минимумы от КЗ... Смотреть в СП..

Че за армированный кабель?

Имеется в виду, 3 и более...количество жил на что влияет? Толщина влияет на мощность.

Вся мощность - 6 кВт (если не ошибаюсь), но пока тьфу-тьфу она ничем не ограничивается;)

Кз и сп расшифруйте пжлйст!

Армированный выше советуют Вббшв. Он как, хороший или так?

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

14.06.2013 в 01:04:09

Chizhny написал : количество жил на что влияет?

3 жилы однофазка... 5 - 3х фазка.. это если смотреть на один кабель.. стояк/магистраль..

Chizhny написал : Кз

Короткое замыкание

Chizhny написал : сп

сп 110-2003 (свод правил по электромонтажу)

Chizhny написал : Армированный выше советуют Вббшв.

Бронированый ... если ввод далеко.. можно и люминь взять .. а не медь..

Chizhny написал : Он как, хороший или так?

Это его назначение.. в землю закладывать..

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139227

14.06.2013 в 01:31:32

Chizhny, С одной стороны NYM Севкабель допускает прокладку по группе 5 - то есть в земле.

Но с другой - в земле также нужно защищать кабель от грызунов.

Даже труба большого диаметра - не гарантия защиты. 100% гарантия - броня. http://www.lastmile.su/journal/article/2011 "• прокладка незащищенного кабеля в защитных полиэтиленовых трубах (ЗПТ). При этом считалось, что значительный диаметр трубы в последнем из перечисленных методов (40мм и более) не позволит грызуну ее укусить ввиду ограниченности размеров пасти. Однако на фотографиях, предоставленных компанией "Пилигрим" (Краснодар), видно, что диаметр ЗПТ не является достаточной защитой ВОК от грызунов (рис.1). "

Еще здесь http://www.lastmile.su/journal/article/2011

Chizhny написал : С армированным кабелем будут проблемы при монтаже в щитках?

Бронированным? Проблем нет, есть решаемые задачи :) ПвБШвнг(А)-LS http://sevcable.ru/sites/default/files/katalog/katalog-sevkabel.pdf

Chizhny написал : Итак, по 1 задаче: Провод NYM прокладываем между этажами в алюминиевой или нержавейке трубе.

Ал - не пойдёт, лучше просто стальную трубу - можно тонкостенную, если провод до 2.5мм2 Нержу сложно обрабатывать. Можно и медную трубу взять....

Chizhny написал : Проблемка есть)) меняем старую металлическую черную трубу на новую большего диаметра !

С какой целью меняете старую?

Chizhny написал : 3х2,5 или 3х3 ? Нужно с запасом, так как общая мощность пока неизвестна!

3*3 не бывает. Какой запас Вам нужен? что включать собираетесь? И вообще - какой вводной автомат у Вас?

0
Chizhny
Chizhny
Новичок

Регистрация: 23.01.2013

Дубна

Сообщений: 50

14.06.2013 в 22:25:46

BV написал : Chizhny, С одной стороны NYM Севкабель допускает прокладку по группе 5 - то есть в земле.

Но с другой - в земле также нужно защищать кабель от грызунов.

Даже труба большого диаметра - не гарантия защиты. 100% гарантия - броня. http://www.lastmile.su/journal/article/2011 "• прокладка незащищенного кабеля в защитных полиэтиленовых трубах (ЗПТ). При этом считалось, что значительный диаметр трубы в последнем из перечисленных методов (40мм и более) не позволит грызуну ее укусить ввиду ограниченности размеров пасти. Однако на фотографиях, предоставленных компанией "Пилигрим" (Краснодар), видно, что диаметр ЗПТ не является достаточной защитой ВОК от грызунов (рис.1). "

Еще здесь http://www.lastmile.su/journal/article/2011

Бронированным? Проблем нет, есть решаемые задачи :) ПвБШвнг(А)-LS http://sevcable.ru/sites/default/files/katalog/katalog-sevkabel.pdf

Ал - не пойдёт, лучше просто стальную трубу - можно тонкостенную, если провод до 2.5мм2 Нержу сложно обрабатывать. Можно и медную трубу взять....

С какой целью меняете старую?

3*3 не бывает. Какой запас Вам нужен? что включать собираетесь? И вообще - какой вводной автомат у Вас?

Боже, какой выбор бронированных кабелей... Нужно вникать в разновидности.

Трубу меняем с целью расширения диаметра проходящих проводов. Поставим нержу трубу. К трубе задача - она должна быть разборной. Как вариант, разборное соединение на фланцах или американке. Это для легкого обслуживания и модернизации)) проблема лишь одна, найти сварщика по нерже на небольшой объем. Пресс-нержа не подходит по стоимости инструмента для обжима//

Провод нужен с запасом- предполагается допщиток в домике - для плиты, освещения, тв (бытовые приборы) 3х4мм2 норм будет?

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

15.06.2013 в 13:03:18

Водопроводная труба 100% круче чем ПНД, она и жоще намного. А вообще ведь есть специальные трубы в виде гофры (красные такие) большого диаметра и с дренажной системой для отвода влаги, вроде эти. У нас по городу обычно только в них прокладывают.

0
Chizhny
Chizhny
Новичок

Регистрация: 23.01.2013

Дубна

Сообщений: 50

16.06.2013 в 03:14:35

Songo написал : Водопроводная труба 100% круче чем ПНД, она и жоще намного. А вообще ведь есть специальные трубы в виде гофры (красные такие) большого диаметра и с дренажной системой для отвода влаги, вроде эти. У нас по городу обычно только в них прокладывают.

Все верно, водопроводные пнд лучшие!!! :) О них и речь(2-стенные пнд), но у них минимальный диаметр 50мм!!! Не многовато ли? И нет фитингов на 90 градусов((( http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe1171.html

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу