Аватар пользователя
byasha

Местный

Регистрация: 16.07.2009

Пермь

Сообщений: 66

14.06.2013 в 07:41:56

Приветствую. В связи с заменой всей внутридомовой эл. проводки и ввода в квартиру, решил заменить старинный счетчик с установкой в квартире эл. щитка. Вот набросал предварительную схемку. Все ли правильно? Номиналы и последовательность модулей верна? При наличии Реле напряжения, так ли важно именно электромеханическое УЗО или достаточно будет электронного?

0
Вложение
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

14.06.2013 в 07:43:43

рубильник абсолютно не нужен

0
Аватар пользователя
Director

Местный

Регистрация: 17.12.2011

Дзержинск

Сообщений: 92

14.06.2013 в 07:44:50

узо побольше номинал надо бы (если на перспективу и по уму), да и зачем вам двухполюсные автоматы? Так же может вводной кабель проложить 6-кой ну или совсем жирно - 10-кой?

так ли важно именно электромеханическое УЗО или достаточно будет электронного?

именно электромеханическое УЗО

0
Аватар пользователя
byasha

Местный

Регистрация: 16.07.2009

Пермь

Сообщений: 66

14.06.2013 в 08:05:51

Metall написал : рубильник абсолютно не нужен

Конечно хотелось бы сэкономить место, но как тогда обслуживать щиток? В подъезде щиток с вводным автоматом находится очень высоко, замучаешься из него отключать/включать.

0
Аватар пользователя
byasha

Местный

Регистрация: 16.07.2009

Пермь

Сообщений: 66

14.06.2013 в 08:12:37

Director написал : узо побольше номинал надо бы (если на перспективу и по уму), да и зачем вам двухполюсные автоматы? Так же может вводной кабель проложить 6-кой ну или совсем жирно - 10-кой?

В дальнейшем планировал добавить в схему УЗО с выделением на него мокрой зоны, или на квартиру (два холодильника, кондиционер, стиралка) будет достаточно одного УЗО 63А/30 ? Автоматы планировал одномодульные 1р+N, место занимают также, как и 1р, а искать проблемки удобнее. Ввод уже проложен - медь 3х4 (полная реконструкция эл. проводки в 2 эт. кирп. МКД)

Director написал : именно электромеханическое УЗО

Так примерно и думал. Подскажите, какие модели именно электромеханника есть из приличных производителей, а то в наших магазинах продавцы толком не знают что продают.

0
Аватар пользователя
Director

Местный

Регистрация: 17.12.2011

Дзержинск

Сообщений: 92

14.06.2013 в 10:26:29

byasha написал : Подскажите, какие модели именно электромеханника есть из приличных производителей

есть прекрасная статья камрада на его блоге, ознакомьтесь, много интересного можно подчерпнуть. Он пользуется АВВ, но есть прекрасные аналогичные модели от шнайдера и легранда.

Ввод уже проложен - медь 3х4

маловато...

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

14.06.2013 в 10:37:08

byasha написал : с установкой в квартире эл. щитка.

А про 16 модулей - это прост так или ...

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.06.2013 в 10:58:48

byasha, Рубильник уберите вообще, а автомат 32А поставьте сразу после УЗМ.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

14.06.2013 в 11:55:29

avmal написал : а автомат 32А поставьте сразу после УЗМ.

и чё будет?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.06.2013 в 13:15:16

Alexiy написал : и чё будет?

Будет квартирный щиток.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

14.06.2013 в 13:17:58

В случае КЗ отключится и автомат на вводе в квартире и автомат на лестничной клетке?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.06.2013 в 14:10:30

Alexiy написал : В случае КЗ отключится и автомат на вводе в квартире и автомат на лестничной клетке?

Будет случай - узнаем? Или есть предвидение? Правда, столь любимую вами селективность в данной теме мы не обсуждаем за бесполезностью и ненадобностью.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

14.06.2013 в 14:14:48

Автомат перед УЗО в квартирном щитке бесполезен чуть более, чем полностью, ибо уже установлен в этажном щитке и убрать из этажного его нельзя.

0
Аватар пользователя
an.kh.

Местный

Регистрация: 18.03.2013

Харьков

Сообщений: 751

14.06.2013 в 14:48:56

byasha, как я понял, у Вас получается одна линия свет, одна - розетки и одна - бойлер или стиральная машина. У меня практически такая же система, и мне очень помогла розетка на рейку (сразу на входе). Получается что если нужно что-то сделать с одной розеткой, то обесточиваются все, и паяльник или фен некуда подключить. Розетка не раз выручала. Раздельные контуры конечно решают данную проблему, но в моем случае это было невозможно - электрика тянулась по существующим каналам в панелях.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.06.2013 в 15:44:26

Alexiy написал : Автомат перед УЗО в квартирном щитке бесполезен чуть более, чем полностью, ибо уже установлен в этажном щитке и убрать из этажного его нельзя.

Вы уже успели где-то узнать характеристики и номинал автомата в этажном щите ТС? Поделитесь знаниями.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу