Аватар пользователя
byasha

Местный

Регистрация: 16.07.2009

Пермь

Сообщений: 66

14.06.2013 в 17:08:17

Director написал : есть прекрасная статья камрада на его блоге, ознакомьтесь, много интересного можно подчерпнуть. Он пользуется АВВ, но есть прекрасные аналогичные модели от шнайдера и легранда

Спасибо! Эту модель от ABB и взял, при покупке провел тест батарейкой (продавцы были реально в шоке:)), срабатывает при любой полярности батарейки. Решил взять два УЗО по 40А/30, так как одно УЗО на 63А стоило как два на 40А (пока купил одно, второе под заказ будет на сл. неделе.)

По вводу 3х4, пока думаю хватит, в дальнейшем заменить не проблема, так как кабель пущен по стенам в гофре. С учетом будущего увеличения сечения ввода до 6 квадратов закупил вводной автомат в щиток подъезда на 40А. Сейчас там стоит на 25А.

Также не удалось найти приличный рубильник, пришлось брать ИЭК на 63А, подскажите как эта марка по качеству? Оставить этот или поискать по-приличней рубильник?

Не оказалось в наличии и УЗМ-51М, заказал, теперь вот думаю, действительно ли он необходим? Эл. проводка по дому поменяна, но ввод в дом воздушка, комп и телевизор питаются через бесперебойники, у каждого свой. По вечерам бывают просадки напряжения.

Как узнал цену на одномодульные автоматы потребителей 1р+N - под 2000р. за штуку, перешел на обычные 1р автоматы :(

Выкладываю фотку этажного щитка и фотку сегодняшних приобретений, схемку подредактирую и чуть позже выложу. Пустое место на фото это под УЗМ-51М. Уже понимаю, что щиток на 16 модулей становится мал :), хотелось бы выкинуть из схемы рубильник, но блин, этажный щит в подъезде под потолком, замучаешься к нему с лесенкой бегать. Может можно использовать УЗО как рубильник? При наличии двух УЗО и УЗМ как это организовать?

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.06.2013 в 18:12:13

byasha написал : Как узнал цену на одномодульные автоматы потребителей 1р+N - под 2000р. за штуку, перешел на обычные 1р автоматы

Как вы это узнали? Расскажите.

byasha написал : хотелось бы выкинуть из схемы рубильник, но блин, этажный щит в подъезде под потолком, замучаешься к нему с лесенкой бегать.

И как вам рубильник в данном случае поможет?

0
Аватар пользователя
byasha

Местный

Регистрация: 16.07.2009

Пермь

Сообщений: 66

14.06.2013 в 19:00:29

avmal написал : Как вы это узнали? Расскажите.

В магазине подбирали из наличия, правда не уточнил производителя, но цена точно была около двух тысяч за автомат C16 1Р+N. Если есть такие недорогие, подскажите маркировку и размах цен.

avmal написал : И как вам рубильник в данном случае поможет?

Поможет обесточить щиток на время работ по монтажу и протяжке новых линий к потребителям. Согласен уже выкинуть этот рубильник, и завязать его функцию отключения на УЗО, но не знаю как для этого правильно подключить УЗМ-51М и два УЗО :(

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

14.06.2013 в 19:13:34

byasha написал : Конечно хотелось бы сэкономить место, но как тогда обслуживать щиток?

во первых там узо , а во вторых можно и без вводного коммутационного аппарата в квартирном щите , но я не сторонник этого

0
Аватар пользователя
Director

Местный

Регистрация: 17.12.2011

Дзержинск

Сообщений: 92

14.06.2013 в 20:11:08

Также не удалось найти приличный рубильник, пришлось брать ИЭК на 63А, подскажите как эта марка по качеству? Оставить этот или поискать по-приличней рубильник?

От добра добра не ищут. Не думаю что китайцы смогут что то испортить в рубильнике или лампочке, поэтому я себе в подъездный щит взял такой же. Действие его не кретично как автомато, оставьте как есть.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

14.06.2013 в 21:55:04

avmal написал : Вы уже успели где-то узнать характеристики и номинал автомата в этажном щите ТС? Поделитесь знаниями.

Легко! См. внимательно схему в самом первом сообщении темы - там всё расписано.

Director написал : оставьте как есть.

да.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.06.2013 в 22:26:09

Alexiy написал : См. внимательно схему в самом первом сообщении темы - там всё расписано.

Я был не прав. Не рассмотрел, что С32А стоит в этажном щите - думал в квартирном.

byasha написал : Поможет обесточить щиток на время работ по монтажу и протяжке новых линий к потребителям.

В таком случае поставьте рубильник сразу после УЗМ или можно обесточить щиток УЗО, хотя для отключения-подключения под нагрузкой именно рубильник ( выключатель нагрузки ) предназначен. Почему после УЗМ? Так это для того, чтобы после включения не дожидаться шесть минут, когда квартира запитается. "Тест" на УЗМ тоже ни к чему лишний раз тыкать, чтобы включить.

byasha написал : В магазине подбирали из наличия, правда не уточнил производителя, но цена точно была около двух тысяч за автомат C16 1Р+N. Если есть такие недорогие, подскажите маркировку и размах цен.

Я бы, конечно, не сказал, что они дёшёвые, но не две же тысячи рублей. Лично я использую серию DX Legrand. В самом дорогом московском "бутике" С16А стоит 580 рублей, а в Legrand2.ru 430 рублей. http://www.electro-mpo.ru/card2967.html#.UbtgKrpbBok

0
Аватар пользователя
byasha

Местный

Регистрация: 16.07.2009

Пермь

Сообщений: 66

14.06.2013 в 23:16:14

Огромное всем спасибо, учту все предложения. Сейчас застопорился на том, как выводить линию кондиционера (оконник, то есть бывает что его трогают руками), через УЗО или минуя узо только через автомат С16? А холодильники?

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

15.06.2013 в 01:15:23

byasha написал : ... не удалось найти приличный рубильник, пришлось брать ИЭК на 63А, подскажите как эта марка по качеству? ...

http://savepic.org/3635886.jpg http://savepic.org/3617454.jpg http://savepic.org/3611310.jpg

Приличный китайский АВВ Е200 http://savepic.org/3644065.jpg Полу-приличный ЕТI SV 140 http://savepic.org/3610273.jpg

Югославские товарищи вообще не заморачиваются с рубильниками - две детали выкинуть и красную рукоятку вставить.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9102

15.06.2013 в 01:26:02

byasha написал : как выводить линию кондиционера

Тут всё просто - если подключён на прямую - то можно без УЗО,а так как

byasha написал : оконник

и присутствует вилка и розетка,то УЗО очень даже приветствуется.

byasha написал : А холодильники?

У вас их несколько?Обычно холодильник стараются выделить из нагрузок для удобства - если сработает УЗО групповое,то холодильник запитанный мимо него работает.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9102

15.06.2013 в 10:03:20

byasha написал : фотку этажного щитка

Странный он у вас какой-то - то ли на четыре квартиры,то ли на группы в квартире,есть РЕ или нет,какой-то несуразный.

byasha написал : Сейчас там стоит на 25А.

Значит квартиры...

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
byasha

Местный

Регистрация: 16.07.2009

Пермь

Сообщений: 66

15.06.2013 в 10:34:02

serj12 написал : Странный он у вас какой-то - то ли на четыре квартиры,то ли на группы в квартире,есть РЕ или нет,какой-то несуразный

Щит на три квартиры, крайний левый автомат - отдельная линия свет в подъезде, якобы даже через отдельный счетчик, он в другом подъезде. Щит свежий, месяца еще нет как собрали. Стенка с автоматами не прикручена, висит на проводах, шина тоже висит в воздухе, один автомат (мой как раз) не вставлен в рейку. Вот так нам поменяли электрику в доме:(

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9102

15.06.2013 в 10:58:52

byasha написал : Щит свежий

Это же бюджет - им не до эстетики,но правильно всё подключить и установить штатно ...Ни кто не требует от них сверх элегантности,просто жёсткий провод так скрючен,что подозрения закрадываются - как он в клемме автомата зажат,сам же не полезешь проверять,ибо чревато.А чудеса бывают...Потянешь за такую жилу - а она и выскочит из клеммы.Сами там ничего не трогайте!Если не шевелить - оно долго живёт.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
byasha

Местный

Регистрация: 16.07.2009

Пермь

Сообщений: 66

17.06.2013 в 19:54:03

Всем доброго времени суток.

Пересобрал схему щитка с учетом ваших предложений (во вложении) Все ли правильно? На что еще нужно обратить внимание? Согласуется ли вводной автомат в щите подъезда на 40A с аналогичными номиналами УЗО и существующим вводом 3х4 медь?

Рубильник из схемы выкинул. Его функционал заменит УЗМ, вот выдержка из инструкции: Кнопка «ТЕСТ» ручного управления позволяет включить питание на нагрузку, не дожидаясь окончания времени задержки включения, или выключить, если требуется обесточить потребители.

0
Вложение
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.06.2013 в 20:18:59

УЗМ не заменяет рубильник ;) но в Вашем случае его можно не ставить, а отключать в случае чего в этажном щите На вводной кабель 4мм автомат не более 32А

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу