Director написал :
есть прекрасная статья камрада на его блоге, ознакомьтесь, много интересного можно подчерпнуть. Он пользуется АВВ, но есть прекрасные аналогичные модели от шнайдера и легранда
Спасибо! Эту модель от ABB и взял, при покупке провел тест батарейкой (продавцы были реально в шоке:)), срабатывает при любой полярности батарейки. Решил взять два УЗО по 40А/30, так как одно УЗО на 63А стоило как два на 40А (пока купил одно, второе под заказ будет на сл. неделе.)
По вводу 3х4, пока думаю хватит, в дальнейшем заменить не проблема, так как кабель пущен по стенам в гофре. С учетом будущего увеличения сечения ввода до 6 квадратов закупил вводной автомат в щиток подъезда на 40А. Сейчас там стоит на 25А.
Также не удалось найти приличный рубильник, пришлось брать ИЭК на 63А, подскажите как эта марка по качеству? Оставить этот или поискать по-приличней рубильник?
Не оказалось в наличии и УЗМ-51М, заказал, теперь вот думаю, действительно ли он необходим? Эл. проводка по дому поменяна, но ввод в дом воздушка, комп и телевизор питаются через бесперебойники, у каждого свой. По вечерам бывают просадки напряжения.
Как узнал цену на одномодульные автоматы потребителей 1р+N - под 2000р. за штуку, перешел на обычные 1р автоматы :(
Выкладываю фотку этажного щитка и фотку сегодняшних приобретений, схемку подредактирую и чуть позже выложу. Пустое место на фото это под УЗМ-51М. Уже понимаю, что щиток на 16 модулей становится мал :), хотелось бы выкинуть из схемы рубильник, но блин, этажный щит в подъезде под потолком, замучаешься к нему с лесенкой бегать. Может можно использовать УЗО как рубильник? При наличии двух УЗО и УЗМ как это организовать?
В магазине подбирали из наличия, правда не уточнил производителя, но цена точно была около двух тысяч за автомат C16 1Р+N. Если есть такие недорогие, подскажите маркировку и размах цен.
avmal написал :
И как вам рубильник в данном случае поможет?
Поможет обесточить щиток на время работ по монтажу и протяжке новых линий к потребителям.
Согласен уже выкинуть этот рубильник, и завязать его функцию отключения на УЗО, но не знаю как для этого правильно подключить УЗМ-51М и два УЗО :(
Также не удалось найти приличный рубильник, пришлось брать ИЭК на 63А, подскажите как эта марка по качеству? Оставить этот или поискать по-приличней рубильник?
От добра добра не ищут. Не думаю что китайцы смогут что то испортить в рубильнике или лампочке, поэтому я себе в подъездный щит взял такой же. Действие его не кретично как автомато, оставьте как есть.
Alexiy написал :
См. внимательно схему в самом первом сообщении темы - там всё расписано.
Я был не прав. Не рассмотрел, что С32А стоит в этажном щите - думал в квартирном.
byasha написал :
Поможет обесточить щиток на время работ по монтажу и протяжке новых линий к потребителям.
В таком случае поставьте рубильник сразу после УЗМ или можно обесточить щиток УЗО, хотя для отключения-подключения под нагрузкой именно рубильник ( выключатель нагрузки ) предназначен. Почему после УЗМ? Так это для того, чтобы после включения не дожидаться шесть минут, когда квартира запитается. "Тест" на УЗМ тоже ни к чему лишний раз тыкать, чтобы включить.
byasha написал :
В магазине подбирали из наличия, правда не уточнил производителя, но цена точно была около двух тысяч за автомат C16 1Р+N. Если есть такие недорогие, подскажите маркировку и размах цен.
Я бы, конечно, не сказал, что они дёшёвые, но не две же тысячи рублей. Лично я использую серию DX Legrand. В самом дорогом московском "бутике" С16А стоит 580 рублей, а в Legrand2.ru 430 рублей.
http://www.electro-mpo.ru/card2967.html#.UbtgKrpbBok
Огромное всем спасибо, учту все предложения.
Сейчас застопорился на том, как выводить линию кондиционера (оконник, то есть бывает что его трогают руками), через УЗО или минуя узо только через автомат С16? А холодильники?
У вас их несколько?Обычно холодильник стараются выделить из нагрузок для удобства - если сработает УЗО групповое,то холодильник запитанный мимо него работает.
serj12 написал :
Странный он у вас какой-то - то ли на четыре квартиры,то ли на группы в квартире,есть РЕ или нет,какой-то несуразный
Щит на три квартиры, крайний левый автомат - отдельная линия свет в подъезде, якобы даже через отдельный счетчик, он в другом подъезде. Щит свежий, месяца еще нет как собрали. Стенка с автоматами не прикручена, висит на проводах, шина тоже висит в воздухе, один автомат (мой как раз) не вставлен в рейку. Вот так нам поменяли электрику в доме:(
Это же бюджет - им не до эстетики,но правильно всё подключить и установить штатно ...Ни кто не требует от них сверх элегантности,просто жёсткий провод так скрючен,что подозрения закрадываются - как он в клемме автомата зажат,сам же не полезешь проверять,ибо чревато.А чудеса бывают...Потянешь за такую жилу - а она и выскочит из клеммы.Сами там ничего не трогайте!Если не шевелить - оно долго живёт.
Пересобрал схему щитка с учетом ваших предложений (во вложении)
Все ли правильно?
На что еще нужно обратить внимание?
Согласуется ли вводной автомат в щите подъезда на 40A с аналогичными номиналами УЗО и существующим вводом 3х4 медь?
Рубильник из схемы выкинул. Его функционал заменит УЗМ, вот выдержка из инструкции: Кнопка «ТЕСТ» ручного управления позволяет включить питание на нагрузку, не дожидаясь окончания времени задержки включения, или выключить, если требуется обесточить потребители.
УЗМ не заменяет рубильник ;) но в Вашем случае его можно не ставить, а отключать в случае чего в этажном щите
На вводной кабель 4мм автомат не более 32А