qwert054
qwert054
Новичок

Регистрация: 01.12.2012

Иркутск

Сообщений: 16

16.06.2013 в 14:29:18

Планируется сигнализация в квартиру, датчик движения и герконы. Кабель медный 0.5 сечением, но подключение к шлейфам сигнализации идет через резисторы, а у них алюминиевые концы. Так вот у меня два вопроса:

1) Допускается ли при таких малых токах соединение скруткой и обмоткой изолентой?

2) Как правильнее соединить медь с алюминием? Клемники wago для таких целей имеют допустимые сечения от 0.75.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

16.06.2013 в 15:13:27

qwert054 написал : резисторы, а у них алюминиевые концы.

ни разу не видел, обычно луженая медь, если что можно прикупить правильные резисторы, они копеечные

qwert054 написал : Клемники

возьмите планку самых мелких "полиэтиленовых" клемников http://www.secoin.ru/bd/rasp/korob_klem.html , для данной цели самое то, только использовать их надо надевая на скрутку

0
qwert054
qwert054
Новичок

Регистрация: 01.12.2012

Иркутск

Сообщений: 16

16.06.2013 в 16:30:25

юра Т написал : ни разу не видел, обычно луженая медь, если что можно прикупить правильные резисторы, они копеечные

да? Значит я ошибся, подумал что это алюминий, т.к. по цвету похож.

юра Т написал : возьмите планку самых мелких "полиэтиленовых" клемников http://www.secoin.ru/bd/rasp/korob_klem.html , для данной цели самое то, только использовать их надо надевая на скрутку

что имеется ввиду под скруткой? Я как раз хотел спросить, как правильнее подключить многожильный провод, т.е. эти жилы между собой можно скрутить и засунуть в колодку? Если так то все ясно, только у этих колодок сечение от 0.54 начинается, а у меня провод 0.5.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.06.2013 в 17:54:27

Ноги резисторов либо из лужёной меди (легко гнуться), либо из лужёного железа (довольно жёсткие) :) Многопроволочный провод таким клеммником лучше не зажимать. Лучше всего - паять :)

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

16.06.2013 в 21:15:50

ksiman написал : Многопроволочный провод таким клеммником лучше не зажимать.

на слаботочке под мизерными токами вполне нормально (по крайней мере лучше чем просто скрутка), главное сильно не зажимать

qwert054 написал : только у этих колодок сечение от 0.54 начинается, а у меня провод 0.5

вы когда всё скрутите, да загнете кончик, как раз в клеммничек хорошо зажмется

0
Netlog
Netlog
Местный

Регистрация: 13.03.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 999

18.06.2013 в 06:39:59

Очень плохо отношусь к этим клеммникамим, как раз для слаботочки. Режут жилу, режут ножку резистора. Очень часто у датчиков есть встроенные клеммы, в которые можно зажать резистор. Иначе - только пайка. Скрутка в слаботочке действительно проживёт долго и счастливо,но... неаккуратненько так.

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

18.06.2013 в 07:43:25

qwert054 написал : у этих колодок сечение от 0.54 начинается, а у меня провод 0.5.

Для подобных целей существуют скотчлоки http://kabel-c.ru/skotchloki.html

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

18.06.2013 в 15:38:27

Netlog написал : Режут жилу, режут ножку резистора.

есть как бы те что режут и сами рассыпаются при затяжке (их надо совсем слегка затягивать или стараться покупать хорошие колодки), а есть вполне приличные клеммники

Викторыч написал : Для подобных целей существуют скотчлоки

на многожилку и с возможностью переподключения? про внебюджетно я промолчу

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

18.06.2013 в 16:04:42

юра Т написал : на многожилку и с возможностью переподключения? про внебюджетно я промолчу

Да хоть на стопарник, какая разница? Если ТС имел в виду многопроволочную жилу, то да, не стоит (хотя работать будет :)) Про возможность переподключения никто и не заикался (хотя я как то умудрился разобрать и перекоммутировать :o) А что внебюджетно, 2 руб/шт? Да и сколько их надо на квартиру? У ТС может 1 шлейф и будет. Лично я на таких объемах спаял бы и не заморачивался, ОВОшники просто скрутят

0
Konstantiin
Konstantiin
Новичок

Регистрация: 06.07.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 62

18.06.2013 в 23:06:09

скотчлок рулит. если не покупать поштучно то цена разумная

ну или скрутка\пайка в термоусадке...

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

19.06.2013 в 01:45:32

Викторыч написал : ОВОшники просто скрутят

вот, и наверх вместо изоленты этот клеммничек

Викторыч написал : Да хоть на стопарник

со стопарником однозначно не спорю

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.