Maxim V написал :
Прошу помочь аргументами (или объяснить в чем я не прав) в споре с сантехником соседки сверху. Цена вопроса - почти законченный ремонт в новой квартире...
Я думаю нужно убрать лишние стыки и проложить новую трубу,
обоим будет лучше.
Maxim V написал :
Суть: в новом панельном доме заменил стандартные чугунные батареи на биметаллические и частично заменил металлические стояки на металлопластиковые. Обратная труба осталось нетронутой, металлопластиком врезались только в трубы, подходящие к батареям. Все врезки остались у меня в квартире. Знаю, что не есть хорошо, но был маленький и глупый...
Maxim V написал :
Репутация у него, к слову, лентяя, "великого профессионала" и ярого критика всего, что делал не он.
если меняет стояки на м/п в системе ценрального отопления, он как минимум камикадзе...
Maxim V написал :
Добавлю, что замененные трубы и батареи успешно перенесли один отопительный сезон, ничто не потекло и геометрию не изменило.
отопление не делается на 1 год, как правило лет на 40-50
Maxim V написал :
Сейчас соседка (у нее последний этаж) решила заменить батареи и трубы на металлопластик.
я смотрю вы с ней оба потенциальные клиенты на замену батарей в квартирах с отделкой, посмотрите как это делается...возможно в Ростове тоже кто-то работает с отделкой...поищите нормальную сварочную бригаду...
а вообще, кто видел как выходит 5-6 атмосфер хотя бы холодной воды из стояка, причем из маленького надреза, примерно 2 ведра в минуту, то кипяток отопления только в страшном сне приснится,и соответственно не прийдет в голову заложить такую бомбу у себя в квартире... у меня просто был случай когда я по неопытности отрезая четвертый стояк по счету по команде слесарей не проверил его, а на нем кран не держал, 40 минут бегали с тряпками пока слесарь весь дом не отрезал...кстати пластиковая труба не дает свища как металлическая, она рвется гораздо шире...
BigHarry написал :
В общем - еще одно фото в копилку под названием "так делать нельзя":
у вас хотя бы краны на металле стоят и фитинги под пресс...относительно безопасное п...орно, относительно замены стояка на цанги :)
Всем доброго дня!
Вопрос с соседкой решен. При личной встрече с ней история про воду неизвестно где и откуда ещё имела место быть, но сантехник сказками уже не баловал.
На пайку труб на моей территории я отказался, сославшись на почти законченный ремонт, возражений не последовало, аргументов не понадобилось.
В итоге вмешательство в мою квартиру ограничилось удерживанием ключом стальной трубы, чтобы во время нарезания резьбы та не вывернулась из пластика.
Получается остался вопрос с исправлением (?) того, что уже сделано в моей квартире.
Спасибо за ссылки по сварке в квартирах с отделкой. Действительно, жертвы будут минимальны. В таком случае я морально готов к возврату металла.
Только есть одно большое "НО", переубедите меня, если не прав.
Я вчера увидел срез этой железной (про сталь сильно сомневаюсь) трубы... толщина стенок варьируется от 3 до 0,8 (!!!) мм и труба ржавая изнутри. То есть отверстие трубы расположено не по центру, а смещено к одной стороне.
Может физика разрыва пластика и металла разная, но мой пластик видится гораздо более надежным... И это новый дом... Со слов сантехника - некондиционная труба и менять её нужно будет лет через 5-7 полностью во всем доме.
Внимание вопрос: имеет ли смысл менять мои 1 метр пластика обратно на сталь с такими-то трубами?
К сожалению, не сфотографировал ту "стальную" трубу, фото пластиковых прилагаю.
Пока фотографии выгружал, посмотрел по маркировке информацию о трубе. Прошу прощения, не металлопластик, а армированный полипропилен. И на сайте производителя указано, что подходит она "для систем питьевого и хозяйственно-питьевого холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водяного отопления, а также технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости и газы, неагрессивные к материалам трубы".
Maxim V, Спаяли грамотно, надеюсь трубу торцевали, как того требует производитель. Лично я работаю штаби. Насчет стальной у нас дома строятся по тендерным закупкам. Самая не дорогая. Зачастую старую оставляешь которая лучше и толще современной на рынке. Особенно дома которые строили судоремонтные заводы и там ставили трубы которые закупались для кораблей. По моему опыту на отоплении у нас с теплоносителем 60-70 градусов лет 5 и больше стоит не торцованная.
Mazayac написал :
Сам же циркуляцию теплоносителя заужением уменьшил, а теперь удивляется.
Я не удивляюсь, так как еще до того, как я заменил капающий конвектор на кусок трубы - с температурой было так же плохо. По остальным стоякам где все еще проектное, как уже писал, картина аналогичная - отопление греет не ахти, спасают стеклопакеты. Так что мои косяки не сильно повлияли на температуру по больнице, говорят что кто-то видел что где-то на каком-то этаже кто-то устроил себе теплые полы за счет ЦО и поэтому стало у всех холодно, должна была типа комиссия пройти по квартирам - но чота дальше разговоров дело не пошло...