08.12.2010 в 21:06:00
т.е. смена всей установки :-( ?
09.12.2010 в 12:50:10
Посмотрел габариты предыдущих установок.Апгрейд возможен,но затратный.Чтоб было понятно нужно удалить всю начинку электроблока чтоб там разместить контроллер и клеммы,заменить вентилятор на DCинверторный в таком же исполнении так как автотрансформатор никуда в электроблоке не воткнуть и тогда приточка приобретет все функции которые присущи теперешним установкам,даже можно с таким вентилятором и VAV организовать если есть раздача в несколько комнат...НО за эти деньги можно к теперешней установке купить штук десять теперешних пультом и крутить их до естественной кончины установки.
09.12.2010 в 22:39:32
а сколько старый пульт стоит и где покупать на запас?
10.12.2010 в 19:02:03
Сейчас не владею информацией по цене,пульт RCU 30M1-поставщик Арктика или ARC 121 поставщик Русклимат смотря какой стоял в приточке. тогда стоили где то 50 евро в розницу.
11.12.2010 в 11:36:22
не понял, смело можно искать и покупать RCU 30M1 (у поставщика Арктика) или еще чего-то надо знать, чтобы не ошибиться с заказом ?
11.12.2010 в 13:04:30
Нужно перевернуть пульт и там наклейка-его тип или посмотреть в электрической схеме тип пульта и его покупать.На разных этапах использовались разые пульты и их тип обычно указывался на схеме.Они взаимозаменяемые ,просто маркировка клемм разная и можно неправильно подключить.
12.12.2010 в 13:26:47
RCU30M у меня указано... такой и заказывать (может и другая более новая модификация подойдет, если моей вдруг уже нет)?
12.12.2010 в 14:05:36
ну схему тогда пришлите посмотреть,чтоб нюансов небыло.
13.12.2010 в 13:03:59
схему, которая в прилагаемой инструкции была?
Я сам какие-то схемы с сайта Бризарта скачивал...
Кстати, координаты поставщика пультов Арктика не подскажите? Гугль по этому пульту вообще никакой инфо почти не выдает (у кого-бы заказать)
29.06.2011 в 15:17:16
такие вот еще наблюдения и вопросы:
30.06.2011 в 20:57:58
Приветствую.Немного не понял.Весь период было влажно и затхло или в последнее время?Влажность откуда?Из вентиляции врят ли,точнее сколько на улице,столько и подает.Затхлость...х.з.Может посмотреть поддон кондиционера?По крайней мере можно чисто обонятельно оценить ,что их диффузора выдувается чтоб отсечь источники. По киловатам-все так, и может быть хуже или лучше в зависимости от температуры зимой.Эта зима в Москве и прошлая тоже были на морозы не подарок.Тут чистая физика.