yazvaa
yazvaa
Новичок

Регистрация: 21.06.2013

Москва

Сообщений: 11

21.06.2013 в 22:19:10

Юрий-Электр написал : Думаю, стоит попробовать проложить новый кабель от щитка до плиты, может даже по другому "маршруту". Где, кстати, находится ваш щит ??

На входе в квартиру и бить штробы для нового через всю квартиру как то не комильфо

Костян челяб написал : В нескольких темах. Читаем, сравниваем, выбираем

Там слишком много разноречивой и прямо скажем противоречивой информации. Поэтому и хочется просто совет. Есть определенная ситуация - как бы вы поступили на моем месте?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

21.06.2013 в 22:22:34

Нормально сделанное соединение практически не уступает цельному кабелю

0
yazvaa
yazvaa
Новичок

Регистрация: 21.06.2013

Москва

Сообщений: 11

21.06.2013 в 22:26:11

Вот и хочу понять - как его правильно сделать, это нормальное соединение.. А то застращали, хоть изоленту в руки не бери:D

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

21.06.2013 в 22:27:32

Пригласите нормального электрика, который знает, как делать нормальные соединения

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

21.06.2013 в 22:28:05

  1. Не указали материал и сечение поврежденного кабеля.
  2. Не указали, чем будете наращивать.
  3. Не указали, какими способами владеете вы или ваши помощники (наемные рабочие)
  4. Я сейчас скажу СВОЕ мнение, налетят адепты другого способа соединения и снова превратят тему в срач замер длины и диаметра писюнов, кто и какой способ предпочитает. Поэтому, читаем, вникаем и, определившись со способом, задаем уточняющие вопросы
0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

21.06.2013 в 22:31:04

yazvaa написал : хочу понять - как его правильно сделать, это нормальное соединение..

yazvaa, сделайте фотографию этого проблемного места, покрупнее. Посмотрим! Тогда и что нибудь сообща вам предложим...

0
yazvaa
yazvaa
Новичок

Регистрация: 21.06.2013

Москва

Сообщений: 11

21.06.2013 в 22:40:00

Материал медь, сечение - завтра замер сделаю, как и фото. Могу паять, могу не паять :)

А насчет замера писюнов - та и Бог с ним, мало ли у кого какие комплексы. Вы свое мнение выскажите и все.

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

21.06.2013 в 22:46:31

yazvaa написал : Вы свое мнение выскажите и все

Ну получайте. Для соединения меди с медью. Во первых, если есть возможность, то сварка. Провода в месте сварки превращаются в единое целое. Если со сваркой беда, то пайка. Но пайка нормативами не рекомендуется как вид соединения, который делать надо УМЕТЬ, а то ведь бывает: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=188399 Ну и третий вид, по моему, это опрессовка. Для этого вида соединения необходимо больше всего вложить денег на покупку инструмента. Но если этот инструмент есть, то этот вид меняется местами с пайкой.

0
yazvaa
yazvaa
Новичок

Регистрация: 21.06.2013

Москва

Сообщений: 11

21.06.2013 в 23:17:38

Большое спасибо :)

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

24.06.2013 в 08:19:52

Юрий-Электр написал : Если 3 жилы- то ваша плита подключена 220 вольт, а не 380.....

Для бытовой плиты, даже если пять жил, то все равно 220В. Не используют бытовые плиты линейное напряжение...

0
mvs87
mvs87
Резидент

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

24.06.2013 в 09:07:30

Костян челяб написал : замер длины и диаметра писюнов,

Тёзка, в нашем случае не диаметр, а сечение. электрики же! это у сантехников диаметр))

yazvaa написал : Вы свое мнение выскажите и все.

Смарите, концепция. 1 - нужно сделать качественное и надёжное соединение. Ферштейн? ферштейн. 2 - Соединения должны быть обслуживаемы. Андерстенд? Андерстенд. Отсюда вывод: Нужно поставить распред-коробку не в стяжке а в стене, в любой, куда кабеля хватает, но лучше не на той где мойка. В распред-коробке соединить жилы кабеля опрессовкой или сваркой, изолировать изгаляйией и термухи сверху пару слоёв. и будет щастье!

О соединении: Сами всё проложите, поставте коробку, концы выведите...блин, в Москве живёте, наймите мастера из числа мастеров на форуме, кто сваркой владеет, пусть придёт и сварит. Отдадите ему монету за работу, за-то спокойны будете. Эм...фекельме-шекельме на эту работу не нанимайте - себе дороже будет.

0