23.06.2013 в 10:50:21
УВАЖАЕМЫЕ ВСЕ. сиТУАЦИЯ АХОВАЯ. в ПРОШЛОМ ГОДУ СДЕЛАЛИ засыпной фундамент ( 2 плиты сверху и снизу, полностью стенки, внутри песок, то есть получился в земле как бы зарытый куб со стонками из бетона и внутри песок). Строители оставили отверстие под проводки труб в верхней плите , в результате дождей в мае в эту "коробку из бетона" налилась вода до верху. ЧТО ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ???? Ясно, что сама вода не испарится, внутри нет никакой вентиляции, песок мокрый. Наверно будет гнить.. КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ?????
23.06.2013 в 10:54:17
он не гнить будет, а рвать стенки зимой. и где вы такую технологию откопали?
23.06.2013 в 11:06:52
если честно, смысл такого решения непонятен. песок не несет нагрузки, его можно было вообще не сыпать туда. а канал постепенно заполнится водой, независимо от наличия песка, и порвет его.
23.06.2013 в 13:23:34
евгений1234 написал : КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ?
Сначала заклеить дырки сверху рубероидом или еще чем - иначе дожди снова нальют воды. Потом в одной из дырок побольше пробурить буром садовым в песке дыру. Сверлить долго, потому как песок будет осыпаться. В получившуюся воронку с водой опустить дренажный насос и откачать воду. Потом снова бурить и снова откачивать. Так несколько раз. Песок не гниет. Но мокрый с водою песок зимой, как здесь Вам уже подсказали, разнесет Ваш фундамент на кусочки.
23.06.2013 в 13:38:42
Vladimir_Vas написал : заклеить дырки сверху рубероидом или еще чем - иначе дожди снова нальют воды
А вот сдается мне, что это не поможет и вода попадает совсем не через эти дырки. Наблюдал похожее при рытье подвала под гаражом.
23.06.2013 в 15:23:55
евгений1234 написал : КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ?????
расковырять верхнюю крышку, вытащить весь песок, положить арматурный каркас и залить бетоном :)
23.06.2013 в 20:56:51
bvn-2005 написал : А вот сдается мне,
Да запросто! Но я экстрасенсорными способностями не обладаю. Can sein!
23.06.2013 в 21:20:31
Найти (по документам,воспоминаниям очевидцев и т.д.) самую низкую точку куба. Выкопать технологический котлован и у основания куба как можно ближе к дну пробурить горизонтальную скважину диаметром 150 - 200 мм. Далее - два варианта: 1) Вставить дренажную трубу, в тех-котлован поместить сточный коллектор или отстойник. Отстойник соответственно надо заглублять. 2) Напором воды вымывать песок из куба.
24.06.2013 в 23:02:59
Не совсем понял конструкцию фундамента. ...что за бутерброд придумали, откуда такой взяли? Неизвестно место расположение этого чудо-фундамента, равнина, низина, или возвышенность? Как близко грунтовые воды? Какой состав грунта, до глины далеко? В целом, напрашивается дренажная система по периметру, но если вода пришла к вам снизу, то дело может оказаться сложнее.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу