12.11.2014 в 19:50:15
Практика написал : ABT, Приветствуем!
Это слишком большой вынос дверцы - он должен составлять 2-2,5 мм. Мы готовы заменить люк.
Позвольте узнать, как это будет сделано ? рассверлены посадочные отверстия магнитных замков и тем самым они будут смещены к краю рамы, что позволит прижать дверь плотнее ?
если это так, то может мне проще самому рассверлить отверстия замка ?, что бы не тратить зря время. Есть ли смысл в замене?
Вот так это выглядит.
13.11.2014 в 11:31:48
ABT написал : если это так, то может мне проще самому рассверлить отверстия замка ?, что бы не тратить зря время.
Да, можно выйти из положения таким образом - дверца люка утопится. Выступы дверцы по стороне петлевого механизма на 2-2,5 мм в любом случае должны оставаться для прожима замков.
24.11.2014 в 12:12:09
Новость для жителей города Волжский и Астрахани.
Люки ППК «Практика» теперь можно найти в гипермаркете стройматериалов сети «Добрострой», который располагается по адресу:
• г.Астрахань, ул. Боевая,134 , ежедневно с 8.00 до 21.00; • г. Волжский, проспект Ленина 308м, ежедневно с 8.00 до 21.00.
В магазинах представлены люки нового поколения EuroFORMAT-P ATP и EuroFORMAT-P ETP .
Практичных покупок! :)
24.11.2014 в 22:19:34
Практика, прошу прощения, если это все есть в инструкциях или обсуждалось. Можно навешивать плитку на люк таким вот образом? Если люк 400, а плитка 600
Какие вообще допуски есть? Я нашел только "максимум 5 см у петель". А в обратную сторону сколько?
24.11.2014 в 22:53:54
Практика, хотел спросить у Вас: Думаю давно известна проблема с выпучиванием листа ГВЛ на достаточно слабом каркасе дверцы при больших лючках. Планируете усилить дверцу для устранения данного недостатка?
Скажем, на металлических лючках есть дополнительные перемычки, которые позволяют избавится от данного недостатка. Возможна ли установка Аквапанели на ваши изделия?
25.11.2014 в 10:32:39
a4330233, вложение не открывается. Загрузите, пожалуйста, повторно. :)
25.11.2014 в 18:01:35
62santehnik написал : Думаю давно известна проблема с выпучиванием листа ГВЛ на достаточно слабом каркасе дверцы при больших лючках. Планируете усилить дверцу для устранения данного недостатка?
Проблем с выпучиванием ГВЛВ у нас не было. :) Проблемы с деформацией двери вместе с ГВЛВ редко, но встречались. В основном такой прогиб двери происходил на форматных плитках от 60х20 см и выше (Испанская, Итальянская глина), а при облицовке использовался дешевый клей.
После демонтажа плитки с двери и очистки от клея, дверца люка и плитка возвращались в первоначальное состояние - все выравнивалось.
Важно обращаться к продавцу или смотреть на сайте производителя рекомендуемый клей. Со своей стороны можем порекомендовать произвести облицовку дверцы люка на силиконовый герметик KimTec101E - проверено, никаких деформаций двери не произойдет. К тому же герметик обладает отменной адгезией.
62santehnik написал : Планируете усилить дверцу для устранения данного недостатка?
Дополнительные профили не будут вводиться в серийную продукцию.
62santehnik написал : Возможна ли установка Аквапанели на ваши изделия?
На люк возможен монтаж любых панелей, но и люк будет изготавливаться индивидуально под ваши запросы. Соответственно, это отразится на стоимости изделия.
25.11.2014 в 18:27:32
Практика написал : а при облицовке использовался дешевый клей.
Litokol K80 достаточно дёшев? :)
Практика написал : После демонтажа плитки с двери и очистки от клея
Печально.
Мной замечено, что всё это происходит от воды.
Использовать силиконовый герметик не очень хорошо бывает. Тем более слой/уровень ловить на крупноформатной плитке.
27.11.2014 в 23:13:43
Практика написал : На данной фотографии вариант под ширину люка 40см (ваш вариант) .
На этом фото расположение люка с примыканием ко внутреннему углу. Петлевой механизм должен находиться строго с противоположенной стороны от внутреннего угла.
Высота подбирается с учетом кратности: 25х2=50; 25х3=75; 25х4=100; 25х5=125.
Здравствуйте. конфигурация будет такая же как на первой фотографии. плитка будет высота 400мм, ширина 250мм. стараемся минимизировать размер сантех шкафа до 500 мм в ширину. можно ли выбрать ЕвроФОРМАТ-Р АТР 40-100 и на него наклеить 3 ряда плитки по 2 в ряду (1200мм высота, 500 ширина) с выпуском плитки по 100мм сверху м сризу? петлю люка лучше позиционировать к внутреннему углу (на фото левый) или к внешнему (на фото справа)? плитка 8мм толщиной керама марцци спасибо
28.11.2014 в 13:46:06
Господа, подскажите по люкам Практика. Надо принять решение, что использовать:
03.12.2014 в 19:51:05
62santehnik написал : Использовать силиконовый герметик не очень хорошо бывает. Тем более слой/уровень ловить на крупноформатной плитке.
Согласны, не всегда удобно ловить уровни. Однако можем сказать, что до 5мм слоя герметика наши мастера производили облицовку и все держалось достаточно прочно. После высыхания герметика, открывали дверцу люка и дополнительно набивали зазоры между плиткой и дверцей тем же герметиком для прочности. Главное – это работает и ничего не гнет.
MishaK написал : конфигурация будет такая же как на первой фотографии. плитка будет высота 400мм, ширина 250мм. стараемся минимизировать размер сантех шкафа до 500 мм в ширину. можно ли выбрать ЕвроФОРМАТ-Р АТР 40-100 и на него наклеить 3 ряда плитки по 2 в ряду (1200мм высота, 500 ширина) с выпуском плитки по 100мм сверху м сризу?
В таком случае рекомендуем люк серии ЕвроФОРМАТ ЕТР 450-460мм по ширине х 1200мм по высоте. Изделие будет заказным. Его стоимость – 6730руб. Люк серии ЕвроФОРМАТ АТР будет перегружен, не рекомендуем.
MishaK написал : петлю люка лучше позиционировать к внутреннему углу (на фото левый) или к внешнему (на фото справа)?
Если не используется дорезка или элементы декора во внутреннем углу, то люк лучше монтировать петлевым механизмом на внешнюю сторону
lagush написал : Надо принять решение, что использовать:
- два отдельных люка 50х40 + 50х90
- один люк 50х120
Наше мнение – 1 люк. Есть тонкости в облицовке двух друг над другом стоящих люков. Также надо будет задавать приоритет на часто открываемый люк при декорировании технологических зазоров. Соответственно, пока не откроете первый люк, не сможете открыть второй. Модель ЕвроФОРМАТ ЕТР 50х120 надежная, при правильном монтаже и предварительной регулировке будет служить очень долго.
Со временем дверца люка, при эксплуатации изделия, несомненно может провиснуть, но за счет регулировочных лимбов на внешних консолях петлевого механизма всегда можно произвести корректировку и вывести технологические зазоры периметра дверцы в исходное состояние.
Лучший вариант – ЕвроФОРМАТ ЕТР 50х120. :)
03.12.2014 в 21:25:29
Практика написал : Наше мнение – 1 люк. Есть тонкости в облицовке двух друг над другом стоящих люков. Также надо будет задавать приоритет на часто открываемый люк при декорировании технологических зазоров. Соответственно, пока не откроете первый люк, не сможете открыть второй.
Лучший вариант – ЕвроФОРМАТ ЕТР 50х120. :)
Спасибо. Тоже склонялся к этому варианту.
04.12.2014 в 13:55:48
lagush, рады помочь в выборе.
На связи. :)
08.12.2014 в 16:33:41
Практика, добрый день!
Помогите, пожалуйста, выбрать люк под плитку. Минимальный размер проема 60х80см (если будет немного больше, то даже лучше), ширина стены 84см, размеры плитки 50х24,9см. Нужно чтобы открывался нажатием. Заранее спасибо.
08.12.2014 в 17:32:27
Практика, День добрый!
А обязательно ли знать размер плитки перед тем как выбрать люк?
Короб вот уже пора делать, а про плитку как-то ещё не думали.
Может мозаика, может что то более крупное.
Люк хотим около 50х70.
Спасибо!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.