Аватар пользователя
ABT

Местный

Регистрация: 14.11.2009

Одинцово

Сообщений: 343

12.11.2014 в 19:50:15

Практика написал : ABT, Приветствуем!

Это слишком большой вынос дверцы - он должен составлять 2-2,5 мм. Мы готовы заменить люк.

Позвольте узнать, как это будет сделано ? рассверлены посадочные отверстия магнитных замков и тем самым они будут смещены к краю рамы, что позволит прижать дверь плотнее ?

если это так, то может мне проще самому рассверлить отверстия замка ?, что бы не тратить зря время. Есть ли смысл в замене?

Вот так это выглядит.

0
Вложение
Аватар пользователя
Практика

Местный

Регистрация: 24.06.2013

Москва

Сообщений: 1022

13.11.2014 в 11:31:48

ABT написал : если это так, то может мне проще самому рассверлить отверстия замка ?, что бы не тратить зря время.

Да, можно выйти из положения таким образом - дверца люка утопится. Выступы дверцы по стороне петлевого механизма на 2-2,5 мм в любом случае должны оставаться для прожима замков.

0

Сайт компании: http://www.euroluki.ru


Интернет-магазин: http://evroluk.ru


Всегда на связи!

Аватар пользователя
Практика

Местный

Регистрация: 24.06.2013

Москва

Сообщений: 1022

24.11.2014 в 12:12:09

Новость для жителей города Волжский и Астрахани.

Люки ППК «Практика» теперь можно найти в гипермаркете стройматериалов сети «Добрострой», который располагается по адресу:

• г.Астрахань, ул. Боевая,134 , ежедневно с 8.00 до 21.00; • г. Волжский, проспект Ленина 308м, ежедневно с 8.00 до 21.00.

В магазинах представлены люки нового поколения EuroFORMAT-P ATP и EuroFORMAT-P ETP .

Практичных покупок! :)

0

Сайт компании: http://www.euroluki.ru


Интернет-магазин: http://evroluk.ru


Всегда на связи!

Аватар пользователя
a4330233

Местный

Регистрация: 03.10.2014

Москва

Сообщений: 8

24.11.2014 в 22:19:34

Практика, прошу прощения, если это все есть в инструкциях или обсуждалось. Можно навешивать плитку на люк таким вот образом? Если люк 400, а плитка 600

Какие вообще допуски есть? Я нашел только "максимум 5 см у петель". А в обратную сторону сколько?

0
Аватар пользователя
62santehnik

Местный

Регистрация: 22.11.2013

Москва

Сообщений: 1209

24.11.2014 в 22:53:54

Практика, хотел спросить у Вас: Думаю давно известна проблема с выпучиванием листа ГВЛ на достаточно слабом каркасе дверцы при больших лючках. Планируете усилить дверцу для устранения данного недостатка?

Скажем, на металлических лючках есть дополнительные перемычки, которые позволяют избавится от данного недостатка. Возможна ли установка Аквапанели на ваши изделия?

0
Аватар пользователя
Практика

Местный

Регистрация: 24.06.2013

Москва

Сообщений: 1022

25.11.2014 в 10:32:39

a4330233, вложение не открывается. Загрузите, пожалуйста, повторно. :)

0

Сайт компании: http://www.euroluki.ru


Интернет-магазин: http://evroluk.ru


Всегда на связи!

Аватар пользователя
Практика

Местный

Регистрация: 24.06.2013

Москва

Сообщений: 1022

25.11.2014 в 18:01:35

62santehnik написал : Думаю давно известна проблема с выпучиванием листа ГВЛ на достаточно слабом каркасе дверцы при больших лючках. Планируете усилить дверцу для устранения данного недостатка?

Проблем с выпучиванием ГВЛВ у нас не было. :) Проблемы с деформацией двери вместе с ГВЛВ редко, но встречались. В основном такой прогиб двери происходил на форматных плитках от 60х20 см и выше (Испанская, Итальянская глина), а при облицовке использовался дешевый клей.

После демонтажа плитки с двери и очистки от клея, дверца люка и плитка возвращались в первоначальное состояние - все выравнивалось.

Важно обращаться к продавцу или смотреть на сайте производителя рекомендуемый клей. Со своей стороны можем порекомендовать произвести облицовку дверцы люка на силиконовый герметик KimTec101E - проверено, никаких деформаций двери не произойдет. К тому же герметик обладает отменной адгезией.

62santehnik написал : Планируете усилить дверцу для устранения данного недостатка?

Дополнительные профили не будут вводиться в серийную продукцию.

62santehnik написал : Возможна ли установка Аквапанели на ваши изделия?

На люк возможен монтаж любых панелей, но и люк будет изготавливаться индивидуально под ваши запросы. Соответственно, это отразится на стоимости изделия.

0

Сайт компании: http://www.euroluki.ru


Интернет-магазин: http://evroluk.ru


Всегда на связи!

Аватар пользователя
62santehnik

Местный

Регистрация: 22.11.2013

Москва

Сообщений: 1209

25.11.2014 в 18:27:32

Практика написал : а при облицовке использовался дешевый клей.

Litokol K80 достаточно дёшев? :)

Практика написал : После демонтажа плитки с двери и очистки от клея

Печально.

Мной замечено, что всё это происходит от воды.

Использовать силиконовый герметик не очень хорошо бывает. Тем более слой/уровень ловить на крупноформатной плитке.

0
Аватар пользователя
MishaK

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28

27.11.2014 в 23:13:43

Практика написал : На данной фотографии вариант под ширину люка 40см (ваш вариант) .

На этом фото расположение люка с примыканием ко внутреннему углу. Петлевой механизм должен находиться строго с противоположенной стороны от внутреннего угла.

Высота подбирается с учетом кратности: 25х2=50; 25х3=75; 25х4=100; 25х5=125.

Здравствуйте. конфигурация будет такая же как на первой фотографии. плитка будет высота 400мм, ширина 250мм. стараемся минимизировать размер сантех шкафа до 500 мм в ширину. можно ли выбрать ЕвроФОРМАТ-Р АТР 40-100 и на него наклеить 3 ряда плитки по 2 в ряду (1200мм высота, 500 ширина) с выпуском плитки по 100мм сверху м сризу? петлю люка лучше позиционировать к внутреннему углу (на фото левый) или к внешнему (на фото справа)? плитка 8мм толщиной керама марцци спасибо

0
Аватар пользователя
lagush

Местный

Регистрация: 27.11.2014

Брест

Сообщений: 52

28.11.2014 в 13:46:06

Господа, подскажите по люкам Практика. Надо принять решение, что использовать:

  • два отдельных люка 50х40 + 50х90
  • один люк 50х120 Два люка удобнее в плане эксплуатации: 50х40 планируется для зоны счетчиков, а 50х90 для шкафчика. Т.е. 50х40 будет открываться раз в месяц, 50х90 чуть чаще (когда будет заканчиваться туалетная бумага ;)) Один люк получается дешевле по цене и проще/дешевле в монтаже. В принципе, мучает один вопрос, не перекоситься ли со временем большой люк 50х120? Все же нагрузка на него будет больше, чем на два люка 50х40 и 50х90. Подскажите самый крепкий и надежный на данный момент вариант.
0
Аватар пользователя
Практика

Местный

Регистрация: 24.06.2013

Москва

Сообщений: 1022

03.12.2014 в 19:51:05

62santehnik написал : Использовать силиконовый герметик не очень хорошо бывает. Тем более слой/уровень ловить на крупноформатной плитке.

Согласны, не всегда удобно ловить уровни. Однако можем сказать, что до 5мм слоя герметика наши мастера производили облицовку и все держалось достаточно прочно. После высыхания герметика, открывали дверцу люка и дополнительно набивали зазоры между плиткой и дверцей тем же герметиком для прочности. Главное – это работает и ничего не гнет.

MishaK написал : конфигурация будет такая же как на первой фотографии. плитка будет высота 400мм, ширина 250мм. стараемся минимизировать размер сантех шкафа до 500 мм в ширину. можно ли выбрать ЕвроФОРМАТ-Р АТР 40-100 и на него наклеить 3 ряда плитки по 2 в ряду (1200мм высота, 500 ширина) с выпуском плитки по 100мм сверху м сризу?

В таком случае рекомендуем люк серии ЕвроФОРМАТ ЕТР 450-460мм по ширине х 1200мм по высоте. Изделие будет заказным. Его стоимость – 6730руб. Люк серии ЕвроФОРМАТ АТР будет перегружен, не рекомендуем.

MishaK написал : петлю люка лучше позиционировать к внутреннему углу (на фото левый) или к внешнему (на фото справа)?

Если не используется дорезка или элементы декора во внутреннем углу, то люк лучше монтировать петлевым механизмом на внешнюю сторону

lagush написал : Надо принять решение, что использовать:

  • два отдельных люка 50х40 + 50х90
  • один люк 50х120

Наше мнение – 1 люк. Есть тонкости в облицовке двух друг над другом стоящих люков. Также надо будет задавать приоритет на часто открываемый люк при декорировании технологических зазоров. Соответственно, пока не откроете первый люк, не сможете открыть второй. Модель ЕвроФОРМАТ ЕТР 50х120 надежная, при правильном монтаже и предварительной регулировке будет служить очень долго.

Со временем дверца люка, при эксплуатации изделия, несомненно может провиснуть, но за счет регулировочных лимбов на внешних консолях петлевого механизма всегда можно произвести корректировку и вывести технологические зазоры периметра дверцы в исходное состояние.

Лучший вариант – ЕвроФОРМАТ ЕТР 50х120. :)

0

Сайт компании: http://www.euroluki.ru


Интернет-магазин: http://evroluk.ru


Всегда на связи!

Аватар пользователя
lagush

Местный

Регистрация: 27.11.2014

Брест

Сообщений: 52

03.12.2014 в 21:25:29

Практика написал : Наше мнение – 1 люк. Есть тонкости в облицовке двух друг над другом стоящих люков. Также надо будет задавать приоритет на часто открываемый люк при декорировании технологических зазоров. Соответственно, пока не откроете первый люк, не сможете открыть второй.
Лучший вариант – ЕвроФОРМАТ ЕТР 50х120. :)

Спасибо. Тоже склонялся к этому варианту.

0
Аватар пользователя
Практика

Местный

Регистрация: 24.06.2013

Москва

Сообщений: 1022

04.12.2014 в 13:55:48

lagush, рады помочь в выборе.

На связи. :)

0

Сайт компании: http://www.euroluki.ru


Интернет-магазин: http://evroluk.ru


Всегда на связи!

Аватар пользователя
m33x

Местный

Регистрация: 28.08.2014

Москва

Сообщений: 10

08.12.2014 в 16:33:41

Практика, добрый день!

Помогите, пожалуйста, выбрать люк под плитку. Минимальный размер проема 60х80см (если будет немного больше, то даже лучше), ширина стены 84см, размеры плитки 50х24,9см. Нужно чтобы открывался нажатием. Заранее спасибо.

0
Аватар пользователя
yakim1999

Местный

Регистрация: 06.05.2014

Химки

Сообщений: 142

08.12.2014 в 17:32:27

Практика, День добрый!
А обязательно ли знать размер плитки перед тем как выбрать люк?
Короб вот уже пора делать, а про плитку как-то ещё не думали.
Может мозаика, может что то более крупное.
Люк хотим около 50х70.
Спасибо!

0
Назад