fremm
fremm
Новичок

Регистрация: 24.06.2013

Барнаул

Сообщений: 7

24.06.2013 в 19:44:41

Здравствуйте. По форуму сходу не нашел, за сим спрашиваю. Завтра доделывать будут зимний водопровод, прокол из колодца на улице в погреб под домом. Все нечего но мучит червь сомнений хотя ребята что ведут уверяют что так можно.

Собственно из колодца труба ПНД идет на глубине 2м потом рельеф меняется и метров через 5 (всего 15 метров) уже 2.5 метра к концу все 3м, когда сказал что ж так высоко в колодец завели ведь глубина промерзания нашей климатической зоны 2.8м .

Ответ: - Сделаем пошире трубу как чехол в нее уже вставим водоводную на пол дюйма вроде. Дескать так не промерзнет гарантируем. Так ли это кто профи или знает на собственном опыте подскажите? Завтра окончание работ и оплата.

0
Imorsh
Imorsh
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 1004

24.06.2013 в 20:28:35

если не греть - замерзнет 100% пол дюйма - гарантированно заужение выхода с насоса (если насос конечно не малыш)

0
iv.iv
iv.iv
Эксперт

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

24.06.2013 в 21:19:27

Труба должна быть ПНД32 и глубину промерзания или соблюдать или обматываем греющим кабелем и в энергофлекс!

0
fremm
fremm
Новичок

Регистрация: 24.06.2013

Барнаул

Сообщений: 7

24.06.2013 в 21:35:00

iv.iv написал : Труба должна быть ПНД32 и глубину промерзания или соблюдать или обматываем греющим кабелем и в энергофлекс!

ОК! значит переделывать.

0
dm-service
dm-service
Местный

Регистрация: 24.03.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 243

24.06.2013 в 22:34:03

fremm написал : ОК! значит переделывать.

помимо сказаного... не используйте латунные фитинги для пнд, по крайней мере в колодце... уголок... замерзает блин... зимой не замерзает... а вот когда оттепель замерзает зараза....

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.