24.06.2013 в 19:44:41
Здравствуйте. По форуму сходу не нашел, за сим спрашиваю. Завтра доделывать будут зимний водопровод, прокол из колодца на улице в погреб под домом. Все нечего но мучит червь сомнений хотя ребята что ведут уверяют что так можно.
Собственно из колодца труба ПНД идет на глубине 2м потом рельеф меняется и метров через 5 (всего 15 метров) уже 2.5 метра к концу все 3м, когда сказал что ж так высоко в колодец завели ведь глубина промерзания нашей климатической зоны 2.8м .
Ответ: - Сделаем пошире трубу как чехол в нее уже вставим водоводную на пол дюйма вроде. Дескать так не промерзнет гарантируем. Так ли это кто профи или знает на собственном опыте подскажите? Завтра окончание работ и оплата.
24.06.2013 в 20:28:35
если не греть - замерзнет 100% пол дюйма - гарантированно заужение выхода с насоса (если насос конечно не малыш)
24.06.2013 в 21:19:27
Труба должна быть ПНД32 и глубину промерзания или соблюдать или обматываем греющим кабелем и в энергофлекс!
24.06.2013 в 21:35:00
iv.iv написал : Труба должна быть ПНД32 и глубину промерзания или соблюдать или обматываем греющим кабелем и в энергофлекс!
ОК! значит переделывать.
24.06.2013 в 22:34:03
fremm написал : ОК! значит переделывать.
помимо сказаного... не используйте латунные фитинги для пнд, по крайней мере в колодце... уголок... замерзает блин... зимой не замерзает... а вот когда оттепель замерзает зараза....