20.09.2006 в 14:52:38

BV

Не знаю, я не видел автоматов, в которые нельзя вставить ту или иную гребёнку и подключить провод.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114654

20.09.2006 в 14:56:39

2ВТБ!
Я имел в виду автоматы у которых отдельное место для гребенки и отдельное под провод - свободы намного больше... и проще....

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.09.2006 в 14:58:02

ВТБ! написал : А от перегрузки защита не нужна? 3*10 между щитками ставить? :D И Вы убеждены, что одного УЗО точно хватит? И при утечке в санузле можно чуток посидеть в темноте?

Я конечно понимаю что маразм должен быть, но не до такой-же степени. Германия трех этажный дом с подвалом, щиток- подводка трехфазная, три плавкие вставки на 40А производства Siemens, трехфазное УЗО 40А на 30ма, и 21 автомат на 16А однофазный, на плиту три автомата по 16А однофазных и 18 на комнаты и все. 10 лет ни одной срабоки УЗО, подключенное оборудование - ну очень много.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

20.09.2006 в 15:04:40

filvik написал : Германия трех этажный дом с подвалом

Алюминиевая проводка, проложенная руками нетрезвых строителей в "эпоху перемен", в этом доме имеется? Итальянская стиральная машина? Соседи сверху не заливают? :D

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

20.09.2006 в 15:08:55

bv написал : отдельное место для гребенки и отдельное под провод

Действительно, ля однополюсных неизолированная U-гребёнка - и дёшево и сердито. А изолированные многополюсные недёшевы. :(

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.09.2006 в 15:10:23

ВТБ! написал : Алюминиевая проводка, проложенная руками нетрезвых строителей в "эпоху перемен", в этом доме имеется? Итальянская стиральная машина? Соседи сверху не заливают? :d

Ну, если Вы считаете что мужик рисует схемку с бодуна, то
лишнее кол-во УЗО и автоматов его спасет. У меня итальянская стиралка с сушкой стоит 10ма (потому что в
ванной).

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114654

Аватар пользователя
Kyrill

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 210

20.09.2006 в 15:13:37

ВТБ! написал : Алюминиевая проводка, проложенная руками нетрезвых строителей в "эпоху перемен", в этом доме имеется? Итальянская стиральная машина? Соседи сверху не заливают? :d

Ну чтобы вот так все и сразу - такого в Германии вы точно не найдете :)

0
Аватар пользователя
Kyrill

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 210

20.09.2006 в 15:15:47

filvik написал : Ну, если Вы считаете что мужик рисует схемку с бодуна, то
лишнее кол-во УЗО и автоматов его спасет.

Протестую! на работе не потребляю :)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114654

20.09.2006 в 15:18:16

off
Дешевле использовать одно УЗО и купить токовые клещи, чтобы быстро искать и устранять неисправности по утечке, чем поставить 4 хороших УЗО.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.09.2006 в 15:21:26

BV написал : off
Дешевле использовать одно УЗО и купить токовые клещи, чтобы быстро искать и устранять неисправности по утечке, чем поставить 4 хороших УЗО.

Дубли с канализацией не пробовали делать, не надо ходить в зимнем пальто летом, хотя зима обязательно будет.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.09.2006 в 15:22:04

Kyrill написал : Протестую! на работе не потребляю :)

Повторюсь. Для Вашей проблеммы хватило-бы одного УЗО 63А на 30ма, установка "противопожарного" ничего в плане безопасности не дает. От пожара защищает противопожарная сигнализация, а
не УЗО. Дубли с автоматами тоже ничего не дают, при крутом фронте КЗ выбьет всю цепочку, меньше слушайте продавцов больше думайте, чем проще тем надежнее (аксиома).

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.09.2006 в 15:38:55

filvik написал : Повторюсь. Для Вашей проблеммы хватило-бы одного УЗО 63А на 30ма, установка "противопожарного" ничего в плане безопасности не дает. От пожара защищает противопожарная сигнализация, а
не УЗО. Дубли с автоматами тоже ничего не дают, при крутом фронте КЗ выбьет всю цепочку, меньше слушайте продавцов больше думайте, чем проще тем надежнее (аксиома).

Должен заметить, что противопожарная сигнализация не защищает, а констатирует факт пожара. Может без этого УЗО и можно прожить, но пожарные без него не могут - рано или поздно потребуют установки. Зачем дожидаться? И зря затеяли дискуссию по поводу шин. Пока автор поймет какие шины к каким автоматам подходят и подходят-ли вообще, он может весь бюджет в них угрохать вместе с временем и нервами. Можно сделать просто ПВ-1 4,0 без всякой головной боли и нервотрепки.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114654

20.09.2006 в 16:21:46

filvik написал : не надо ходить в зимнем пальто летом, хотя зима обязательно будет.

Наверное вы не поняли, о чём я... ну да ладно....

avmal написал : Может без этого УЗО и можно прожить, но пожарные без него не могут - рано или поздно потребуют установки.

Если на входе стоит одно УЗО на 30ма, то зачем ставить еще одно на 100ма? ;) PS Кстати в ПУЭ есть на этот счёт....

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

20.09.2006 в 16:32:01

avmal написал : может весь бюджет в них угрохать вместе с временем и нервами

Да ладно, 40 рублей на одну шину. А входное УЗО под две тыр. потянет, да пара других ещё больше, да десяток автоматов ещё столько же.

BV написал : Дешевле использовать одно УЗО и купить токовые клещи, чтобы быстро искать и устранять неисправности по утечке, чем поставить 4 хороших УЗО.

Картина: соседи сверху затопили, а жена с фонариком в одной руке и токовыми клещами в другой осваивает ремесло электрика. Дети помогают ценными советами. :D

filvik написал : если Вы считаете что мужик рисует схемку с бодуна

Алюминиевая проводка со скрутками, замурованными под штукатуркой - вполне реальное состояние для домов, построенных в первой половине 90-ых - сам в таком живу. :(

Дубли с автоматами тоже ничего не дают, при крутом фронте КЗ выбьет всю цепочку

У меня B16 и С25 одной серии селективность обеспечивают. У коллеги питерский АББ С50 дружно выбивает вместе с С16. "Экскремент ставить надо!"

0