kostil написал : Или нужен обязательно выключатель и бокс?
Формальное требование такое.
01.07.2013 в 17:22:45
kostil написал : Или нужен обязательно выключатель и бокс?
Формальное требование такое.
02.07.2013 в 15:53:15
Рассудите спор
У соседа точно такая же ситуация как у меня с подключением. У него заведен СИП через весь дом до щита + отдельно многожильный медный провод 4квадрата (не помню точно маркировку) ему посоветовали электрики для заземления (система ТТ). На мой взгляд от контура до щита 4 квадрата провод маловато, но электрик бил себя в грудь и махая ПУЭ сказал что за глаза!
А вот вырезка из ПУЭ
1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.
Прав ли электрик?
02.07.2013 в 16:11:04
kostil написал : У него заведен СИП через весь дом до щита
Грубое нарушение. Надеюсь, это кирпичный дом с бетонными перекрытиями, а не запал в пучке из других деревянных домиков?
kostil написал : 1.7.117.
Не тот пункт.
"1.7.113. Сечения заземляющих проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ должны соответствовать требованиям 1.7.126 к защитным проводникам. Наименьшие сечения заземляющих проводников, проложенных в земле, должны соответствовать приведенным в табл. 1.7.4. Прокладка в земле алюминиевых неизолированных проводников не допускается."
"1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5."
Но в итоге для фазных алюминием 16 всё те же 10 медью.
02.07.2013 в 16:33:59
А в чем грубое нарушение? Поясните если не трудно. (добавлю что проложен он в пластиковой гофре)
Вот похоже чем руководствовался электрик при выборе провода
1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее: 2,5 мм2 - при наличии механической защиты; 4 мм2 - при отсутствии механической защиты. Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2.
Еще уточню, что автомат у соседа стоит так-же на опоре перед счетчиком (25А).
02.07.2013 в 17:00:17
kostil написал : сечение медных защитных проводников
речь не о защитных, а о заземляющих проводниках
02.07.2013 в 23:12:22
kostil написал : А в чем грубое нарушение?
Полиэтиленовая изоляция хорошо горит и сама не затухает. Если загорится - сгорит вместе с гофрой и деревянным домиком.
Защита на опоре - это превосходно точки зрения пожарной безопасности. Но в дом всё-таки лучше заводить кабель с изоляцией из самозатухающего пластика.
03.07.2013 в 08:40:18
А в чем собственно разница? Я понимаю что защитный PE проводник это и есть в простонародье заземление.
03.07.2013 в 09:33:45
kostil написал : А в чем собственно разница?
Сечение защитного проводника согласуется с сечением фазных проводников линии, к которой он относится. Сечение заземляющего - с сечением фазного проводника ввода.
03.07.2013 в 23:15:36
kostil написал : У него заведен СИП через весь дом
Срочно найдите пож инспектора и натравите на соседа - в будущем, не сразу, вам скажут спасибо.
Ваш сосед дурак, причем тупорылый, по сути через весь дом протянул бикфордов шнур и теперь остается лишь дождаться когда полыхнет.
Не верите. Отрежьте кусок провода СИП и банально погрейте зажигалкой - как начнет гореть изоляция просто понаблюдайте.
Если дом деревянный и ящик вру вне дома - лучше от вру ведите под землей - все это в целях пожарной безопасности. По дому ведите ввг-нг - изоляция действительно не горит, проверено. И не в гофре- а в диэлектрической трубке - она не горит, тоже проверено.
03.07.2013 в 23:22:01
ВТБ! написал : Но в дом всё-таки лучше заводить кабель с изоляцией из самозатухающего пластика.
Есть СИП с изоляцией с самозатуханием - в продаже найти не удалось. Но все - равно лучше сип держать от здания подальше. После того как сам убедился в том, что изоляция СИП горит медленно, но верно, и загорается от непродолжительного нагрева - в общем действительно безопаснее разместить вводно-учетный узел вне здания при ответвлении с использованием СИП.
03.07.2013 в 23:38:10
в0в0в0 написал : Есть СИП с изоляцией с самозатуханием - в продаже найти не удалось. Но все - равно лучше сип держать от здания подальше.
Согласен, назначение СИП - висеть в воздухе. А через стены и перекрытия надо проходить кабелем в оболочке.