См. фото - колодец на 18 метров. Копали в этом году. Нижние шесть колец оторвались и упали на дно шахты. Верхние 10 зависли. До воды не докопали. Ожидаем её где-то на 23-24 кольце. Каковы шансы исправить ситуацию? Копатели хотят вынимать кольца и собирать колонну заново. Есть ли при таком раскладе какие-либо очередные сюрпризы?

Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

19.09.2006 в 14:33:41

#214800

2marina66

Гмм, как это - оторвались? Копатели прошляпили что ли? Каким методом идет копание и установка колец?

Вынимать кольца и строить пирамиду заново... Секс еще тот, особенно вынимать... А в качестве сюрпризов - обвал, процентов на 90 гарантирован + затопление уже выкопанной ямы, за то время пока они там будут заниматься реконструкцией.

Имхо, но самый оптимальный вариант - выставить упавшие кольца, и осаживать на них, по одному, кольца, которые зависли. Ну и подкапывать потом бОльшим радиусом и вертикально, чтобы уже ничего больше не зависало. А то, если я хоть чего-то вижу на картинке, похоже что копатели в сторону ушли...

Вобщем очень большая неприятность...

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

19.09.2006 в 14:55:16

#214824

Спасибо, что откликнулись! Воды там не было и на такой глубине не будет, у наших соседей вода у всех гораздо глубже, где-то на 25 метров, а у нас пока 18. Понятно, что при выемке колец наверняка что-нибудь осыпется, там сыпучий песок. Это ясно. Копатели не ушли в сторону. Там с внешней стороны колец из-за высыпавшегося оттуда песка образовалась ниша, куда и отклонились нижние кольца. Меня очень волнует вопрос - эта технология с вытаскиванием колец и укладкой их обратно - имеет право на жизнь? Я еще как-то представляю себе, как можно вынуть по одному кольцу эту колонну. Но вот как потом на такую огромную глубину поставить кольца, скрепить и выровнять - не представляю абсолютно... Или существует такая методика?

Забыла ответить, извините! Копают лопатой, совершенно обычно, подкапывают и опускают вниз. Вытаскивают грунт ведром. Никакой особой механизации, кроме большого перфоратора, которым они долбят грунт, если он идет твердый.

Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

19.09.2006 в 16:19:44

#214913

2marina66 Практически нет - обвал грунта, тем более, что вы говорите про его сыпучесть...

Воды нет? У вас что грунтовые воды так далеко? Млин, везет же некоторым - и песок, и грунтовка недосягаема... А здесь сидишь в болоте и думаешь куда бы его спустить..., своими силами...

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

19.09.2006 в 16:30:34

#214928

To DMC: Да уж, везет так везет! Вот сидим и думаем - списать все расходы и забыть об этом, или еще помучиться? :) Грунтовые воды очень глубоко, вода чистая, если до нее докопать :)) Так я так и не поняла - выставить-то кольца после выемки можно? Или нет?

Когда падали кольца, в колодце, к счастью, никого не было.

Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

19.09.2006 в 18:13:50

#215039

2marina66

Двутавр - это профиль металлопроката(железяка вобщем - например рельс от железной дороги), в поперечном сечении похож на букву "Н", тавр на букву "Т", ну и всякое другое - швелер, угол, етс...

Выставить - практически возможно все, даже невозможное.

Выставлять снизу - может засыпать, на хрен, выставляльщика, находящегося на дне. Выставлять сверху - это потребуется хороший такой кран, который будет держать нижнее кольцо, и по мере опускания на него будут устанавливаться следующие кольца. Ну и попутно убирать неровности шахты и осыпывшийся грунт.

Если честно, то за такую работу, особенно в первом варианте, возьмуться только самоубийцы. Нормальные же копатели даже в живой чужой колодец лазить не любят.

Наиболее безопасный вариант восстановления вашего "колодца", это использование бетонных труб, чуть меньшего диаметра, чем шахта(так просто проще - ничего копать не надо по мерре опускания). Но вэтом случае без крана не обойтись.

Вы, лучше, попробуйте прозвонить конторы, которые предлагают услуги колодезников. Послушайте что они вам скажут, узнайте какие технологии они будут использовать - за спрос денег не берут. Но скажу сразу - ориентировочную цену они буду ломить ужасную. И именно за восстановление.

Аватар пользователя
AVM

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 255

20.09.2006 в 14:45:49

#216016

А не проще было скважину сделать, раз уж такая глубина? У меня дом во Владимирской области, там колодцы - на 3-4 кольца, а на 25-30 метров скважины пробивают. Правда, вода в них с большим содержанием железа.

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

20.09.2006 в 14:59:49

#216036

Dmc,- большое спасибо за разъяснения, я поняла про все эти ...тавры. Но не поняла, как копатели дальше в трубе будут копать - так же, как в кольце? Там до воды осталось копать еще метров 6. Скважину бурить было не проще, для скважин у нас нормальная глубина от 90 до 130-150 метров, по деньгам получается дороже раза в 3. Но даже не в этом дело - скважины в нашем районе заплывают песком в течение 1-2 лет, если ими активно не пользоваться круглогодично, а зимой это делать некому.

Аватар пользователя
proekt

Местный

Регистрация: 15.08.2006

Киев

Сообщений: 266

20.09.2006 в 15:45:18

#216090

ИМХО абсолютно неправильная технология! Вот единая правильная:

... и на кольцо не подкапывают - они вообще кольца не держат. Т.е. по мере подкопа кольца автоматом оседают.

Исправить вашу ситуацию конечно возможно. Но стоит ли овчинка выделки? Вытащите колец сколько получится (думаю 3 максимум), этот засыпте и копайте другой колодец (за счёт и силами нерадивых "шахтёров")...

Хотя ИМХО скважина при таких глубинах уже более целесообразна...

Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

20.09.2006 в 15:51:21

#216097

2marina66

Именно - запускают миниатюрного копателя, и вперед. По-другому колодцы и не копаются. Просто трубы не дадут обвалов и горизонтальных смещений, как это может произойти с кольцами. Хотя можно и кольцами - по несколько штук за раз, предварительно срепив их между собой. Но это оять же кран нужен.

Вот смотрите сами - сейчас, допустим, ваши рабочие каким-то образом вынут все кольца. А как они собираются их обратно засовывать? Хорошо, если шахта прямая и большего, чем кольца, диаметра. Но это пол беды... Вы покажите мне такого оторву, который добровольно полезет в неукрепленную шахту глубиной 18 метров? Это ж 100% смерть в случае обвала. А вот при таком раскладе я даже не берусь сказать на кого ляжет ответственность за травмы или смерть этого "смельчака".

Вобщем даже и не знаю...

Вы не совсем правильно поняли предыдущее предложение - там имелось в виду копать(бурить) не глубокую скважину - такие технологи существуют. Скважина делается большего размера, чем традиционные глубокие, но меньшего, чем обычные колодцы. Но в таком случае надо все расчитывать достаточно точно, т.к. объем воды в такой скважине будет небольшой, то приход необходим порядочный.

Вот, почитайте, может чего интересного узнаете, для себя и своей семьи:) http://www.tophouses.ru/index.php?id=1788&PHPSESSID=c743e9de32996b607b59ae9b3aee9e18

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

27.09.2006 в 00:10:02

#221737

Все-таки кольца вытащили и собрали заново. Вот что получилось, - см. фото..

Аватар пользователя
Пацак+

Местный

Регистрация: 02.11.2005

Тула

Сообщений: 178

27.09.2006 в 09:55:03

#221941

marina66 написал : Все-таки кольца вытащили и собрали заново. Вот что получилось, - см. фото..

Героизм за гранью безрассудства... Или хитрая технология ? Расскажите как вынимали и как собирали !

Аватар пользователя
Ukaz

Местный

Регистрация: 11.08.2006

Москва

Сообщений: 12

27.09.2006 в 13:07:05

#222172

Самоубийца может работать в такой шахте без опалубки и защиты %-(

Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

27.09.2006 в 15:27:12

#222344

2marina66

Поздравляю с положительным разрешением проблемы.

А теперь, если можно, несколько подробней:

  1. Сколько времени заняло вытаскивание колец?
  2. Какова была технология вытаскивания, ведь они были скреплены друг с другом.
  3. А шахта, у вас, судя по фотке, все-таки очень кривая:(
  4. Сколько времени поребовалось на установку колец обратно?
  5. Какова была технология установки?
  6. Сколько человек участовало в этой экзекуции и какие механизмы применялись?

Аватар пользователя
piligrim130

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1093

27.09.2006 в 15:44:43

#222369

а вода то есть ?

Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

28.09.2006 в 14:27:09

#223341

2piligrim130 В данном случае это не самое важное:))) Воду и из бочки налить туда можно... :)

Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

28.09.2006 в 17:02:10

#223489

2marina66 Да, и еще: Изменилась ли первоначальная цена в связи с описанной вами неприятностью и ее решением?

Аватар пользователя
piligrim130

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1093

28.09.2006 в 17:09:49

#223499

а в бочке вода откуда , зачем ее лить в колодец - тут чтото нетак :))) думаю на самом деле искали нефть :))

Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

28.09.2006 в 17:41:54

#223540

2piligrim130 Как откуда? Из централизованного водопровода, ну или у соседей взять... Вариантов море...:)

А чего финансовый вопрос - можно и так прикинуть. Стоимость 1 кольца равна стоимости его закопать. 25 метров делим на 90 см, получаем 27 колец. Стоимость одного кольца равна примерно 1300-2000 + могут некий коэффициент за глубину взять... Вот и получается: около 100000руб. Имхо, но при таком ценнике надо уже расматривать вариант со скважиной...

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

28.09.2006 в 21:36:45

#223671

DMC написал : 2marina66

Поздравляю с положительным разрешением проблемы.

А теперь, если можно, несколько подробней:

  1. Сколько времени заняло вытаскивание колец?

  2. Какова была технология вытаскивания, ведь они были скреплены друг с другом.

  3. А шахта, у вас, судя по фотке, все-таки очень кривая:(

  4. Сколько времени поребовалось на установку колец обратно?

  5. Какова была технология установки?

  6. Сколько человек участовало в этой экзекуции и какие механизмы применялись?

  7. 5 дней.

  8. Верхние: Таль + трос, нижние: Трактор + трос + блок. Скобы расскрепили.

  9. Ну, не так уж и очень. Кривизну, конечно, заметно, но думаю, что на такую глубину идеально ровную и не выкопать. Если не согласны - фотки в студию!

  10. 2 дня.

  11. Таль + трос

  12. Трое, см. выше.

Аватар пользователя
Petrovich

Местный

Регистрация: 14.04.2006

Сургут

Сообщений: 41

28.09.2006 в 22:39:23

#223722

смертники блин

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

29.09.2006 в 09:30:43

#223912

To DMC: Дополнительных денег нам это не стоило, т.к. не наша вина, что при копке была допущена ошибка. Ваш расчет затрат приблизительно соотвествует действительности. Повторюсь, скважина для нас совсем не выход - во-первых, очень часто попадаются довольно крупные камни, а во-вторых (в в главных) - вода нужного напора обнаруживается не ближе, чем на 90 метрах глубины. Посчитайте затраты, они почти в 3 раза больше бы получились, даже в случае успешного бурения. Опять же я писала, что песком скважину у соседа затянуло за год. То, что риск был огромный - абсолютно согласна, я очень переживала за копателей. :( Повезло, что все прошло хорошо.

Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

29.09.2006 в 11:24:57

#224037

2marina66

Несколько уточнений, пожалуйста:

  1. Т.е. какой-то несчастный лазил каждый раз внутрь и подвешивал кольцо? Что, вот прям так, в неукрепленную шахту?
  2. Как? Опускали первое кольцо, загоняли туда несчастного, который принимая второе кольцо, лепил раствор и скреплял кольца? Или как-то иначе?

marina66 написал : То, что риск был огромный - абсолютно согласна, я очень переживала за копателей.:(

Переживать-то можно, но огорчаться-то раньше времени зачем? :)

Про идеальность никто и не говорит, хотя и это не так трудно, если проявлять аккуртаность и задаться такой целью. Ведь это искривление не есть хорошее подспорье в прочности колодца и удобстве его использования...

Фоток нет, так как нет таких глубоких колодцев - либо до десяти метров, либо скважины...

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

29.09.2006 в 12:25:21

#224114

2DMC, а вы на фото гнома-рудокопа на дне шахты не разглядели? http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=9945&d=1159301289 Просто неслыханно повезло.

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

11.10.2006 в 19:23:54

#235155

Последние новости:

На уровне 25 кольца попали в слой мокрого каменистого крупного песка. Пару дней в процессе копки копатели ждали, что вот-вот будет вода... Однако глубже - пошел сухой, почти черный песок. Что это могло быть? Прошли пересохший в засушливый сезон горизонт?

Решили копать дальше.

Аватар пользователя
go

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Ижевск

Сообщений: 1472

12.10.2006 в 09:42:59

#235613

marina66 написал : Решили копать дальше.