ВТБ! написал :
А что не так?
Терминология или по существу?
Вроде бы, всё трёхфазное оборудование, которое есть в наличии, подключается без рабочего нуля.
Терминология - не последнее дело. Но оборудование не подключается без рабочего нуля. Части оборудования - может быть, даже очень часто. А станок целиком - ни разу такого не видел. Как правило в цепях управления присутствует оборудование на 220 В. Может отсутствовать PE, но рабочий ноль есть всегда. Посмотрите фотки щитов, там и N и PE. Причем PE как и положено на клеммник, а N на вводной выключатель.
Вся тема - опасная самодеятельность. Рабочий во время работы на станке должен думать о том, как сделать качественно и безопасно, а в идеале (и на практике) - вообще ни о чем не думает! Поэтому подключение оборудования делается с полной защитой от дурака. Детали будут падать, рабочие будут ходить вокруг оборудования, ставить заготовки где попало - все нужно учитывать. А вы на производстве незащищенным ПВСом (читай - соплями) станки подключаете.