tranc_house написал :
как класть кирпичи которые находятся внутри щитка? они крепятся на что то? или просто кирпичи кладки немного уходят внутрь и на них кладутся половины ?
Да. На картинке немного неправильно показана порядовка. В местах "перегородок" каналов с одной из сторон щитка будут тычки, которые одной половиной завязаны с основной стеной, второй половиной образуют "перегородку" и на них через ряд (если память не изменяет) кладутся половинки.
0
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
Резон написал :
Да. На картинке немного неправильно показана порядовка. В местах "перегородок" каналов с одной из сторон щитка будут тычки, которые одной половиной завязаны с основной стеной, второй половиной образуют "перегородку" и на них через ряд (если память не изменяет) кладутся половинки.
http://s55.radikal.ru/i150/1307/a7/0a610b7206a3.jpg вот разрез этой печки. там в принципе смысла нет ставить тычки потому что каждая "перегородка" упирается в свой ряд. или я не так пониммаю? и если делать выступ то следующий кирпич перегородки не встанет на свое место. т.к. будет мешать выступ внутрь щитка. и еще вопросик трубу можно сместить немного влево чтобы постараться попасть в старое отверстие в крыше?
tranc_house, я даже не сразу и заметил, что там каналами даже и не пахнет. Вы просили дельный совет: это не печка, только название. Рассмотрите другие варианты.
КПД никакой,думаю порядка от 5-10%, почти как у камина."Отопительный щиток"по факту таковым нормально работать не будет.
tranc_house написал :
каждая "перегородка" упирается в свой ряд
Это и будут тычки
tranc_house написал :
и еще вопросик трубу можно сместить немного влево чтобы постараться попасть в старое отверстие в крыше?
Сместить можно, в любое удобное место, в границах "щитка"
0
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
подобрал вот такую печку очень похожая на первую тока тут есть еще и ЗЛХ газы подаются в полость под ЗЛХ. Это печь рабочая?
как получается если ЗЛХ открыта газы идут напрямую в канал если закрыта то идут вниз через колпак и выходят в трубу?
и если делать трубу высотой метров 5 не упадет ли печь?? учитывая что труба стоит сбоку печки?
На рис. печки не видно, виден только щиток.
Про щиток можно сказать, что он двух колпаковый с задвижкой прямого хода (ЗПХ).
Это многократно лучше того, что сейчас у вас!
tranc_house написал :
газы идут напрямую в канал если закрыта то идут вниз через колпак и выходят в трубу?
Если ЗПХ закрыта газы подымаются в нижний колпак, далее будучи вытолкнутыми более горячими газами из топки они попадают в верхний колпак, а из верхнего колпака уже и в трубу.
tranc_house написал :
учитывая что труба стоит сбоку печки?
Как это? :)
В данном случае труба должна стоять на отопительном щитке, щиток на достаточно прочном фундаменте. С чего вдруг труба должна упасть?
Делайте трубу из сэндвич дымоходов, зачем мучиться с кирпичом...
Спасибо за ответы. Старую печь снес, выяснил причину ее полной неработоспособности, учитывая как она сделана и из чего и всякого хлама, и выход из щитка в трубу был заужен непонятно зачем до размеров четверти кирпича (бред какой то.) распушки не было в принципе лаги и пол второго этажа примыкали прямо к трубе. Не сгорело это все скорее всего по причине полной неработоспособности печи. Итак вопрос
1) лаги проходя очень близко к трубе если класть кирпичную трубу то расстояние между трубой и лагами будет не более 5 см. как поступить?
2) Фундамент старой печи в ширину 3 кирпича у меня печка 3,5 кирпича? Выпускать кирпич или что то делать с фундаментом?
Вот какую печку буду строить.http://s58.radikal.ru/i160/1307/a2/4fbb294b9b03.jpg
Насчет седвичей у нас эти трубы стоят порядка 2.5 т.р. за метр мне надо порядка 3 м небюджетно получается.
Все же отопительно варочная и топка из красного кирпича.
Ну что же, хозяин барин! И ему ни кто не запрещает ходить по граблям.
tranc_house написал :
1) лаги проходя очень близко к трубе если класть кирпичную трубу то расстояние между трубой и лагами будет не более 5 см. как поступить?
Основная цель распушки защитить перекрытие от прямого огня и искр, которые могут проскочить через щели в кладке. Заключив трубу в месте перекрытия сплошным стальным кожухом, вы гарантировано защитите перекрытие от выше обозначенных проблем.
Конечно, это наверно не правильно, но так делают.
Высоких температур у вас там не будет, макс. снаружи кирпич нагреется до 40С.....
tranc_house написал :
Выпускать кирпич или что то делать с фундаментом?
Я бы выпускал.
И естественно ОБЯЗАТЕЛЬНО соблюдать правила перевязки!
Добрый день появился вот такой вопрос как ставить плиту на печь? http://s52.radikal.ru/i135/1308/ef/517accf50455.jpg
на фото одна часть плиты дальняя от щитка лежит на кирпичах а вот как уплотняется и на чем лежит ближняя часть плиты???
tranc_house написал :
вопрос как ставить плиту на печь?
Под плиту 710х410 места маловато
Под плиту 585х340 места многовато
Наверно печку планировали под плиту 680х410, не знаю.... Такие плиты сейчас не часто встречаются, но ее можно собрать из двух плит 340х410.
В общем я не знаю какие точно получаются у вас размеры проема, по хорошему плиту нужно укладывать вот в такую "четверть"
По периметру между торцом плиты и кирпичом должен получиться зазор не менее 5 мм. Обратите внимание, что снизу плиты есть как бы упоры, зазоры должны быть и там, иначе плита вам расшатает кладку. То есть у вас должна получить конструкция, где чугунная плита в своей плоскости может свободно перемещаться на 7-10 мм из одного края к другому.
Для уплотнения плиты с кирпичом, снизу по всему периметру и сверху возле щитка, используйте каолиновую вату или базальтовый картон нарезанный полосками необходимых размеров, делайте без глины.