Верный написал :
Еслибы я выбирал кто мне будит тянуть кабель ябы выбрал вас. Пускай дороже но смотрится болие культурно. Если что с пенсии подкаплю.))))
культура Ваша не видна за потолком.
Вот если есть с чего копить.. а если нету?... отказаться от заказчика, если ему в хер не упёрлись гофры и прочие красивости... Уже говорил об этом!
Верный написал :
я больше чем уверен что в квартирах многоэтажек его не может быть в принципи.
т.е. через розетки на кухне конденсат не может попасть в гофру? ню-ню.
Эт конечно не проверено, так чисто теоретически.
юра Т написал :
и куда такого монстра? (этой мы пучки обычно кидали) для 3х2.5 и 3х1.5 вполне хватает 16-й гофры (редко бывает 3х2.5 который не лезет в 16-ю)
как куда, для обеспечения возможности перетяжки. Это же почти основной аргумент гофровиков.
masol666 написал :
опять с начала все. я ж показал что с помощью перфа можно достаточно быстро это делать.
не совсем сначала.
Я говорю о безсмысленности соблюдения прямых углов. Допустим идёт кабель от дверного проёма, в другой конец комнаты...
Ради красоты сверлить и крепить держателей больше. длина катетов больше гипотенузы.
masol666 написал :
думаю что так думает большинство. ибо на фото где "монтаж" mvs87, разбросанные по потолку СОПЛИ!!!!
ну да, без гофры это сопли, я уже понял.
masol666 написал :
как бы у mvs87, выглядело бы это
По нормам вроде ГКЛ это негорючий. по негорючим можно без трубы обеспечивающей локализационную способность. А гофра то, вообще, ничего не даёт такого.
юра Т написал :
из моей практики: к гофре отделочники более уважительно относятся, что нельзя сказать про голый провод
Из моей практики, отделочники более уважительно относятся к кабелю под напряжением! Конечно, они видят гофра, значит можно член знает как махать огрызками профиля и т.д.
юра Т написал :
и прикрепить его прямо на Ваш монтаж (есть такие умельцы),
Это называется изобретать защиту от гомосеков. ну это я вообще незнаю.... слов не могу подобрать корректных.
Вобщем, всем спасибо, уяснил я Ваши позиции жизненные.
Конкуренция высока, если борются уже за красоту, тем более которую не видно. вааах! мне ваших методов не понять, а вам простой монтаж по функциональности не отличающийся, уже кажется соплями.
masol666, юра Т, Отказались бы Вы от клиента, если он попросил монтаж производить без гофры(т.к. признал бы её безполезной), и по наикратчайшему расстоянию по потолку(нахрена лишний кабель тратить)?
ребята давайте отделять "положено" в НТД от "так лучше, удобнее, красивее и т.п." и я так привык.
И вообще на форуме уже слишком часто стали выдавать красивое - за обязательное условие качества, избыточное - за условие безопасности да еще и необоснованно утверждать, что это требование норм. Нехорошо.
To Mvs87 есть требование вести трассы проводки параллельно архитектурным линиям то бишь углам стен потолков.
юра Т написал :
видели бы Вы на что она зачастую похожа... драная, давленная,
А вы при прокладке трасс попробуйте поставить себя на место (идущего после вас) гипсокартонщика. И не ведите провода там где ему позарез нужно поставить профиль или подвес. И жизнь наладиться.
mvs87 написал :
Тольятти с Самарой рядом, даже на одном берегу, а какие разные взгляды...
До стабильного появления в продаже нг-LS кабеля пусть даже ТУ - шного вел только по потолку(личные предпочтения) и только в гофре. Сейчас год уже как гофра только там где реально нужна. Наш девиз "свободу теплообмену!!" :) юмор.
Обычно это прокладка в полостях перегородок и стен из Г/К. Тогда возникает необходимость проходить сквозь профили, перемычки. Соответственно края отверстий в них далеко не гладкие.
я думаю..., )) гофру нужно положить так, чтобы в случае ремонта / мелкой реконструкции , самому потом, было легко протащить провод, - без глобального слома потолка или стен.
т.е. надо думать не только о гипсокартонщике, но и об электрике, который будет после вас что либо менять.
mvs87 написал :
тааак. т.е. .. ну так то да. без динамической нагрузки на гофру она если просто лежит то не порвётся.
В моих трассировках гофра внутри стен только висит вертикально. Почти все горизонтальные участки по потолку и без оной. Исключения конечно бывают, но редко.
Alex-Alex написал :
.............. но и об электрике, который будет после вас что либо менять.
:) Пока что на всех объектах "электрик после меня" - это я или мои партнеры...
ну и собственно ни разу ничего не пришлось менять. Делать надо сразу как надо. Промывая клиенту мозги по 3-4 часа. А провод перетащить при прокладке в гофре можно если длина не велика и загибов не более 2х - люстра например.
Вот только зачем?
бывает так, что пока делал - уже меняют проект. не то что через 5- 6 месяцев. Например сменить люстру, число светильников, способ управления, да мало ли.. - добавить чего захотят - кому что.
Да перетяжка безсмысленна в квартире. не требуется.
если перетягивать то надо класть в 32 гофре и без сильных изгибов.. но тогда, увы, не по душе будет, что не соблюдены прямоугольности.
Прикольно поулчается... делаешь для перетяжки - не прямоугольно не красиво на душе погано, сделаешь красиво - не перетянешь...
одно лечит - другое калечит.
Alex-Alex написал :
Например сменить люстру, число светильников, способ управления, да мало ли..
для этого, перспективно расключать люстры прям в стакане под выключателем. Туда сразу заводить и фазу и ноль.