12.07.2013 в 14:50:01
stormgas написал : К тому же УЗО в общем коридоре на 100мА, а у меня все на 30мА.
При необходимости вырубятся оба одновременно. Поэтому ставят УЗО 100мА с характеристикой S, чтобы была задержка по времени при случайном стечении обстоятельств.
12.07.2013 в 15:54:11
DED@ПВО написал : При необходимости вырубятся оба одновременно. Поэтому ставят УЗО 100мА с характеристикой S, чтобы была задержка по времени при случайном стечении обстоятельств.
Да, знаю. Но о замене УЗО в общем коридоре пока речь не идет.
12.07.2013 в 16:16:38
stormgas написал : Но о замене УЗО в общем коридоре пока речь не идет.
В таком случае УЗО в общем коридоре не имеет смысла!
12.07.2013 в 16:41:58
Следующий вариант:
Для холодильника это нормальное подключение? Дифавтомат для него не хочется ставить... дорого. Какие будут замечания по новой схеме? Получается 29 линий... много... что еще можно объединить?
12.07.2013 в 16:43:16
DED@ПВО написал : В таком случае УЗО в общем коридоре не имеет смысла!
Это если ток будет больше 100мА, так?
12.07.2013 в 17:03:51
Объединяйте линии освещения ;) Вместо 5 запросто можно сделать 2-3
12.07.2013 в 17:56:51
stormgas написал : Это если ток будет больше 100мА, так?
Нет,просто оно будет срабатывать вместе с УЗО в квартире на группе, так как не имеет задержки срабатывания, т.е. селективности. Первым должно сработать квартирное УЗО на группе.
15.07.2013 в 11:21:02
stormgas написал : Следующий вариант:
Для холодильника это нормальное подключение? Дифавтомат для него не хочется ставить... дорого. Какие будут замечания по новой схеме?
up
15.07.2013 в 11:30:09
stormgas написал : Следующий вариант:
Для холодильника это нормальное подключение? Дифавтомат для него не хочется ставить... дорого. Какие будут замечания по новой схеме? Получается 29 линий... много... что еще можно объединить?
УЗО 40А/10мА - не бывает, ставьте на 63А/30мА Холодильник подключается в обычную розетку, поэтому дифзащита нужна
15.07.2013 в 14:55:29
Спасибо за консультации. Получилась вот такая схема:
Если кому-то нужна исходная схема в MS Visio - могу скинуть, пишите в ЛС.
15.07.2013 в 15:05:59
Не бывает УЗО 63А/10мА Ставьте УЗО 63А/30мА