17.07.2013 в 13:29:47
А вот такой вопрос! А если бы все осталось как есть, как бы себя эта трубка проявила и как определить такой косяк уже в заделанной штробе (не визуально)??
17.07.2013 в 14:26:55
Дуть, азотом, смотреть перепады давления, наличие мусора и т.п. ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
17.07.2013 в 16:51:52
Бориска66 написал : Дуть, азотом, смотреть перепады давления, наличие мусора и т.п. ...
Имелось ввиду, как с такой трубкой работал бы кондиционер и вообще работал ли бы?
17.07.2013 в 19:15:27
beldmin написал : Имелось ввиду, как с такой трубкой работал бы кондиционер и вообще работал ли бы?
Работать будет, но недолго ;) и с очень низкой производительностью.
18.07.2013 в 08:28:27
beldmin написал : Имелось ввиду, как с такой трубкой работал бы кондиционер и вообще работал ли бы?
Дросселирования добавит такой залом ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
18.07.2013 в 21:06:32
А что мешает поменять трубу? Или отрезать залом и напоять новую? Или надо 30 страниц расписать?
Истина, как и свет, ослепляет.
18.07.2013 в 23:27:52
Kasta написал : А что мешает поменять трубу? Или отрезать залом и напоять новую? Или надо 30 страниц расписать?
Ничего не мешает, просто интересно стало, что было бы если бы такую трубу замуровали в штробе! Кстати, так и не ясно, может ли такой залом привести к физическому повреждению кондиционера?
19.07.2013 в 07:55:13
beldmin написал : Кстати, так и не ясно, может ли такой залом привести к физическому повреждению кондиционера?
Кому не ясно ?
Всем кто в "теме", это было изначально ясно ...
Клин компрессора со временем гарантирован ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
19.07.2013 в 19:34:41
beldmin,
Этой весной в одной серверной начал барахлить один сплит,( устал уже компрессор), дали команду заменить оба на новые, типа если один помирает, то и второй долго не протянет.Купили тупо 2 новых( старым 7 лет) и Я поставил. При де монтаже старых трасс заметил , что у кондера который сдох в 2 местах такие же заломы,кондеры работали попеременно и они мощные и надежные( мхи 7квт на 22 фреоне), вообщем Ваш современный протянул бы грубо 3 года и сдох.Вы бы купили новый- и опять та же песня.
19.07.2013 в 21:46:08
КАТРАН написал : beldmin,
Этой весной в одной серверной начал барахлить один сплит,( устал уже компрессор), дали команду заменить оба на новые, типа если один помирает, то и второй долго не протянет.Купили тупо 2 новых( старым 7 лет) и Я поставил. При де монтаже старых трасс заметил , что у кондера который сдох в 2 местах такие же заломы,кондеры работали попеременно и они мощные и надежные( мхи 7квт на 22 фреоне), вообщем Ваш современный протянул бы грубо 3 года и сдох.Вы бы купили новый- и опять та же песня.
Жесть! Такие истории на ночь лучше не читать)))
19.07.2013 в 22:05:22
Ребят не сочтите за занудство, а вот такой гиб той же самой трубки может убить компресссор?
Или так гнуть допустимо и такое сужение никак на эффективности и ресурсе не скажется?
Аппарат инвертор электролюкс 12.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.