18.07.2013 в 23:06:54
gatigor написал : Лампу, которая до счетчика тоже предписали убрать.
Вот по этому их и должно стоять 2 как на фото до рубильников. И при переводе дома на ввод № 2, например (регламент на ТП, повреждение) счетчик до рубильника берет на себя весь учет. Также и дежурную лампу. И является общедомовым. Когда 1 ввод отремонтирован, в ВРУ по согласованию с энергетиками (чтобы не было перегрузки на трансе) дом разгружается ( питание с 2 вводов). Если хотите, завтра смогу скинуть фото аналогичной ВРУ как у Вас, с установленными общедомовыми счетчиками.
18.07.2013 в 23:09:03
Bladiclab написал : А где он? Левый тех. нужды. Правый квартирный. Тем более до счетчика (левый фаза А) подключена лампа дежурная ячейки.
Пример.
В доме 2 ввода. После рубильников 2 счетчика квартирных, 1 тех. нужды, 1 лифты и часть тех. нужд. Плюс 2 общедомовых. Итого 6 шт.
Не пойму на фото ТТ до рубильника установлены?
18.07.2013 в 23:12:32
А что по деньгам дешевле? Смонтировать учет в этих ящиках, выкинув рубильники поставив трансы. А счетчики рядом в ящиках.
Или ставить муфты, а общедомовые монтировать в ВРУ. Счетчики также будут в отдельных ящиках.
18.07.2013 в 23:14:56
Khlebnikov написал : Не пойму на фото ТТ до рубильника установлены?
Забыл отметить на фото.
18.07.2013 в 23:20:49
1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
Трансформаторы тока, используемые для присоединения счетчиков на напряжении до 380 В, должны устанавливаться после коммутационных аппаратов по направлению потока мощности.
18.07.2013 в 23:21:03
Вопрос стоит так: демонтировать рубильники с установкой муфт за 15т.р. или есть возможность их узаконить и опломбировать?
18.07.2013 в 23:26:13
Bladiclab написал : выкинув рубильники поставив трансы
зачем ставить трансформаторы?
18.07.2013 в 23:27:54
Khlebnikov написал : Трансформаторы тока, используемые для присоединения счетчиков на напряжении до 380 В, должны устанавливаться после коммутационных аппаратов по направлению потока мощности.
Верно. Только осталось найти человека, который вобьет это в головы энергосбыту и энергетикам (который и забадяжили это) не путаем с обслугой ЖЭКа. По слухам общедомовые должны быть на ТП. Но на ТП кА правило где столько места найти. Суть установки общедомовых счетчиков скинуть на плечи квартиросъемщиков всю расходуемую электроэнергию. Квартирные платят квартиросъемщики. Технические нужды, лифты раскидываются. А что делать с магазинами? Встречался когда магазины подключены до рубильника. И сеть дома потушить можно не трогая их. А с установкой счетчиков все должно быть под учетом.
18.07.2013 в 23:33:10
gatigor написал : зачем ставить трансформаторы?
Вопрос в другом. Вы считаете, что установленный в ВРУ левый счетчик дома и так как он один его и можно считать общедомовым. Тогда не понятно, зачем я собственникдома должен грузить один кабель. Почему я не могу отделить квартиры от тех нужд. Проще контролировать. А прямого, воткнуть позволят вместо муфт?
18.07.2013 в 23:35:04
gatigor написал : Вопрос стоит так: демонтировать рубильники с установкой муфт за 15т.р. или есть возможность их узаконить и опломбировать?
Если в проекте есть. На двери замки и пломбы.
18.07.2013 в 23:37:32
Интересно если подключится к офисному, это будет считаться воровством со стороны энергосбыта?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу