Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

18.07.2013 в 23:06:54

gatigor написал : Лампу, которая до счетчика тоже предписали убрать.

Вот по этому их и должно стоять 2 как на фото до рубильников. И при переводе дома на ввод № 2, например (регламент на ТП, повреждение) счетчик до рубильника берет на себя весь учет. Также и дежурную лампу. И является общедомовым. Когда 1 ввод отремонтирован, в ВРУ по согласованию с энергетиками (чтобы не было перегрузки на трансе) дом разгружается ( питание с 2 вводов). Если хотите, завтра смогу скинуть фото аналогичной ВРУ как у Вас, с установленными общедомовыми счетчиками.

0
Khlebnikov
Khlebnikov
Местный

Регистрация: 15.11.2012

Петрозаводск

Сообщений: 444

18.07.2013 в 23:09:03

Bladiclab написал : А где он? Левый тех. нужды. Правый квартирный. Тем более до счетчика (левый фаза А) подключена лампа дежурная ячейки.
Пример.
В доме 2 ввода. После рубильников 2 счетчика квартирных, 1 тех. нужды, 1 лифты и часть тех. нужд. Плюс 2 общедомовых. Итого 6 шт.

Не пойму на фото ТТ до рубильника установлены?

0
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

18.07.2013 в 23:12:32

А что по деньгам дешевле? Смонтировать учет в этих ящиках, выкинув рубильники поставив трансы. А счетчики рядом в ящиках.

Или ставить муфты, а общедомовые монтировать в ВРУ. Счетчики также будут в отдельных ящиках.

0
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

18.07.2013 в 23:14:56

Khlebnikov написал : Не пойму на фото ТТ до рубильника установлены?

Забыл отметить на фото.

0
Вложение
Khlebnikov
Khlebnikov
Местный

Регистрация: 15.11.2012

Петрозаводск

Сообщений: 444

18.07.2013 в 23:20:49

1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.

Трансформаторы тока, используемые для присоединения счетчиков на напряжении до 380 В, должны устанавливаться после коммутационных аппаратов по направлению потока мощности.

0
gatigor
gatigor
Новичок

Регистрация: 27.11.2012

Самара

Сообщений: 26

18.07.2013 в 23:21:03

Вопрос стоит так: демонтировать рубильники с установкой муфт за 15т.р. или есть возможность их узаконить и опломбировать?

0
gatigor
gatigor
Новичок

Регистрация: 27.11.2012

Самара

Сообщений: 26

18.07.2013 в 23:26:13

Bladiclab написал : выкинув рубильники поставив трансы

зачем ставить трансформаторы?

0
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

18.07.2013 в 23:27:54

Khlebnikov написал : Трансформаторы тока, используемые для присоединения счетчиков на напряжении до 380 В, должны устанавливаться после коммутационных аппаратов по направлению потока мощности.

Верно. Только осталось найти человека, который вобьет это в головы энергосбыту и энергетикам (который и забадяжили это) не путаем с обслугой ЖЭКа. По слухам общедомовые должны быть на ТП. Но на ТП кА правило где столько места найти. Суть установки общедомовых счетчиков скинуть на плечи квартиросъемщиков всю расходуемую электроэнергию. Квартирные платят квартиросъемщики. Технические нужды, лифты раскидываются. А что делать с магазинами? Встречался когда магазины подключены до рубильника. И сеть дома потушить можно не трогая их. А с установкой счетчиков все должно быть под учетом.

0
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

18.07.2013 в 23:33:10

gatigor написал : зачем ставить трансформаторы?

Вопрос в другом. Вы считаете, что установленный в ВРУ левый счетчик дома и так как он один его и можно считать общедомовым. Тогда не понятно, зачем я собственникдома должен грузить один кабель. Почему я не могу отделить квартиры от тех нужд. Проще контролировать. А прямого, воткнуть позволят вместо муфт?

0
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

18.07.2013 в 23:35:04

gatigor написал : Вопрос стоит так: демонтировать рубильники с установкой муфт за 15т.р. или есть возможность их узаконить и опломбировать?

Если в проекте есть. На двери замки и пломбы.

0
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

18.07.2013 в 23:37:32

Интересно если подключится к офисному, это будет считаться воровством со стороны энергосбыта?

0