Господа, Опять прошу совета ибо обнаружил странность (на мой взгляд) которую не могу обьяснить. Подключил квартирный щит в котором 11 линий (квартирных) защищено 4 дифавтоматами.

Странность такая: Монтирую розетку отключив линию автоматом. Все остальное включено, включая ДифАвтомат на котором "висит" линия. На проводнике фазы нет. Между любыми проводами напряжения (переменного) нет. Режу кусачками провод - вырубается дифавтомат на котором висит этот проводник (фаза отключена автоматом). Почему вырубается УЗО (дифавтомат)? Экспериментально установил, что это происходит только в случае замыкания N и PE между собой. Это УЗО "регистрирует" утечку с N на PE? Это все опасно или как? Спасибо

0
Вложение
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.12.2013 в 09:16:27

shs_sf написал : Режу кусачками провод - вырубается дифавтомат на котором висит этот проводник (фаза отключена автоматом). Почему вырубается УЗО (дифавтомат)?

Правильно вырубается. Между N и PE почти всегда есть небольшая разность потенциалов, при их замыкании между собой возникает дифференциальный ток, вызывающий отключение устройства дифзащиты :)

0
Аватар пользователя
shs_sf

Местный

Регистрация: 20.08.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 317

16.12.2013 в 09:21:23

ksiman написал : вызывающий отключение устройства дифзащиты

Как минимум это означает, что УЗО рабочее :) Наверное это хорошо. :o

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.12.2013 в 09:25:29

shs_sf написал : Как минимум это означает, что УЗО рабочее :) Наверное это хорошо. :o

Да, это хорошо :)

0