mastak
mastak
Эксперт

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

26.01.2014 в 01:06:27

Johnny написал : Это нужно к нему еще по хорошему какое-нибудь реле приоритета. Ибо они на пару с электроплитой и/или чем-нибудь еще, например, могут обесточивать квартиру, отключив вводной автомат.

Solovey написал : Не, это конечно вполне возможно, ну легче взять себе за правило что совместно с таким проточником плиту не включать, чем схему с реле приоритета городить.

SVKan написал : "Что, даже чаю не попьете?" (С) Народ Не легче. Когда готовите кран открывать вообще не будете? Даже овощи помыть в тот же суп? Или миску сполоснуть. Это же не бойлер. Никаких запасов воды нет. Как кран открыли так сразу и включился. Кроме плиты есть еще чайники, духовые шкафы, утюги, пылесосы и пр. Не говоря уже про освещение, телевизор, комп и все остальное.

Чего проще; поставил реле (например РПН-1 - http://meandr.ru/rpn1) и радуйся. Включил воду (проточник) - чайник (или ещё что) погасли. кран закрыл - всё включилось.

0
SVKan
SVKan
Эксперт

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

26.01.2014 в 18:54:14

mastak написал : Чего проще; поставил реле (например РПН-1 - http://meandr.ru/rpn1) и радуйся. Включил воду (проточник) - чайник (или ещё что) погасли. кран закрыл - всё включилось.

Угу все просто: открыл кран, машинка стиральная вырубилась. Только когда воду закрыл обратно она уже не включится - программа слетела... И так для очень многих приборов. Может проще не создавать геморрой на ровном месте вместо того чтобы героически бороться с последствиями?

0
mastak
mastak
Эксперт

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

26.01.2014 в 19:21:26

SVKan написал : Может проще не создавать геморрой на ровном месте вместо того чтобы героически бороться с последствиями?

А какие варианты?

SVKan написал : открыл кран, машинка стиральная вырубилась. Только когда воду закрыл обратно она уже не включится - программа слетела...

Да, второстепенные нагрузки надо осторожно выбирать. Но это лучше, чем ничего. У самого РПН-1 два года работает; чайник включил - водогрей выключился.

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

26.01.2014 в 20:06:43

SVKan написал : Угу все просто: открыл кран, машинка стиральная вырубилась. Только когда воду закрыл обратно она уже не включится - программа слетела... И так для очень многих приборов. Может проще не создавать геморрой на ровном месте вместо того чтобы героически бороться с последствиями?

А ещё добавлю, что результат победы в любом случае будет хреновенький. Тепловая мощность нормальных бытовых проточных нагревателей начинается от 19 киловатт. Десятка - ни то, ни сё. http://kolonkineva.ru/catalog.html

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

26.01.2014 в 20:15:42

terra nova написал : Народ, а чем проломить ацеитовую стену, чтобы кабель в гофре упрятать в стенку? Буром на 20мм?

В отверстие, сделанное буром 20мм гофра 20мм ну никак не лезет. Берите 22мм ;)

0
SVKan
SVKan
Эксперт

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

26.01.2014 в 20:16:22

mastak написал : А какие варианты?

Бойлер например. Ему такая мощность не требуется...

mastak написал : Да, второстепенные нагрузки надо осторожно выбирать. Но это лучше, чем ничего.

Да не из чего толком выбирать. В квартире наберется достаточно много розеток где может быть воткнуто что-нибудь достаточно мощное.

0
maxx1
maxx1
Местный

Регистрация: 19.05.2013

Уфа

Сообщений: 416

26.01.2014 в 20:57:36

SVKan написал : Бойлер например. Ему такая мощность не требуется...

Проточники выбирают люди,которым бойлер некуда или незачем (хватает водички и из проточника) вкорячивать. Не у всех санузлы достойного размера,а водогрейка используется 2-3 недели в году.Так что тут есть над чем (бойлер\проточник) ещё голову поломать. Кесареву кесарево как говорится.К сожалению у нашего необразованного населения при размышлениях о выборе типа водогрея разговоры в основном не о возможностях проводки,а о якобы сжираемой проточником электроэнергии (хотя по идее денег как раз бойлер больше должен сжигать ). :) В итоге сидишь - какаешь а над тобой висит бандурина бойлера хз кем закрепленная и по хз каким технологиям подключенная - какается от этого быстрее :D

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

26.01.2014 в 21:24:58

maxx1 написал : К сожалению у нашего необразованного населения при размышлениях о выборе типа водогрея разговоры в основном не о возможностях проводки,а о якобы сжираемой проточником электроэнергии (хотя по идее денег как раз бойлер больше должен сжигать ).

Дополнительный расход энергии накопительным водогреем обычно нормирован и записан в паспорте. У моего дачного аппарата на 80 литров это 1 киловатт-час в сутки. При нынешних ценах 5 рублей в день, посильно.

Дополнительная мощность тоже имеет цену. Обычно называют от 15 до 40 тысяч рублей за один киловатт. На мой взгляд, это хуже.

А малограмотный народ и не понимает разницы между мощностью и энергией, и не помнит про цену мощности.

maxx1 написал : :) В итоге сидишь - какаешь а над тобой висит бандурина бойлера хз кем закрепленная и по хз каким технологиям подключенная - какается от этого быстрее :D

Кстати, любой накопительный водогрей можно ставить и на уровне пола, и ниже, в тёплом подполе. Его работа от высоты места установки не зависит совершенно. Вешать бак выше душа заставляют две вещи: традиция, унаследованная от дачной бочки, и дефицит места на уровне пола.

0
ionchik
ionchik
Эксперт

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

26.01.2014 в 23:16:24

SVKan написал : обратно она уже не включится

бошики(немецкой сборки, за остальных не скажу) работают!;)

0
ionchik
ionchik
Эксперт

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

26.01.2014 в 23:23:14

AlexeyL написал : от 19 киловатт.

это уже трёхфазники..............более для частного сектора!

AlexeyL написал : Десятка - ни то, ни сё.

да ладно, штибель 8-ка с головой;)

maxx1 написал : Проточники выбирают люди,которым бойлер некуда или незачем............вкорячивать.

ну места у меня полно, но бойлер и не думал даже ставить..............неэкономно. долго.

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

26.01.2014 в 23:55:03

ionchik написал : это уже трёхфазники..............более для частного сектора!

Абсолютно частный сектор. Обычные газовые колонки, которыми я лично пользуюсь уже 50 лет в трёх столичных городах и пяти квартирах. До сих пор ни разу, нигде не довелось жить с горячим водопроводом. Прошлой осенью как раз обновил технику, поставил маленькую 5611 на 21 кВт. Оазалось, что душ с полным напором не вытягивает до 40 градусов. Пришлось дополнительно немножко ужимать расход вентилем перед колонкой.

Да, на мытьё посуды 10 киловатт тепла хватит. Заодно экономия воды. Но на мытьё посуды хватает и накопителя 15 литров/1200 ватт, за две тысячи рублей. Такую фигню я осенью же прикрутил на складе, подключив прямо к ветке освещения сортира под автомат 10А. Никаких проблем.