ВТБ! написал : Какие материал, тип и сечение проводников? Как оконцованы жилы?

Аллюминиевый кабель. сечение не меньше 16 кв.мм, возможно 25. Термин "оконцовка" мне неизвестен. Думаю, просто снята там изоляция на концах и всё.
Автомат трёхфазный на 10 ампер.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

22.07.2013 в 13:38:29

ВитяК написал : Аллюминиевый кабель. сечение не меньше 16 кв.мм, возможно 25. Термин "оконцовка" мне неизвестен. Думаю, просто снята там изоляция на концах и всё.
Автомат трёхфазный на 10 ампер.

Уже интересно, что питает этот автомат? Нагрузка трёхфазная? Распишите подробнее. Возможна ситуация, что автомат тут ни при чём, а есть банальное превышение тока

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

22.07.2013 в 13:39:46

ВитяК написал : Автомат трёхфазный на 10 ампер.

Возможно перегруз по одной из фаз. Это всего 2,2 кВт. Имею ввиду по фазе.

0
ВитяК
ВитяК
Новичок

Регистрация: 19.01.2011

Симферополь

Сообщений: 34

22.07.2013 в 13:54:16

ksiman написал : Нагрузка трёхфазная?

Да, электродвигатель на 4 кВт включаем иногда. Раньше автомат держал нагрузку и при включённой мелочёвке типа лампочек и холодильника. А тепер выбивает и при полном отключении всех прочих электроприборов.

Но 4 кВт - это же 8,8 ампер всего, или я не прав?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

22.07.2013 в 13:58:51

ВитяК написал : Но 4 кВт - это же 8,8 ампер всего, или я не прав?

Номинальный ток написан на самом двигателе (где-то около 10А), но реальный ток может быть как меньше (холостой ход) так и больше (работа с перегрузкой). Автомат выбивает сразу при включении двигателя или после длительной работы?

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

22.07.2013 в 14:03:01

Пусковой ток не забываем. Не исключено что АВ, уже замучен. И чем дальше, тем держать будет меньше.

0
ВитяК
ВитяК
Новичок

Регистрация: 19.01.2011

Симферополь

Сообщений: 34

22.07.2013 в 14:09:23

Выбивает не сразу. Может пол-минуты поработать под нагрузкой.

0
ВитяК
ВитяК
Новичок

Регистрация: 19.01.2011

Симферополь

Сообщений: 34

22.07.2013 в 14:12:11

А номинальный ток зависит от количества оборотов?

Сам движок весь покрашен, и написано на нем маркером 4кВт 900 об/мин и больше ничего.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

22.07.2013 в 14:14:03

Если есть возможность неплохо-бы измерить клещами токи по всем фазам.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

22.07.2013 в 14:15:32

ВитяК написал : А номинальный ток зависит от количества оборотов?

Сам движок весь покрашен, и написано на нем маркером 4кВт 900 об/мин и больше ничего.

Номинальный ток зависит от мощности двигателя, КПД и cos. Реальный ток зависит ещё от нагрузки на него

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25135

22.07.2013 в 14:23:56

ВитяК написал : Аллюминиевый

Моножила или многопроволочный? Кстати, это подземный кабель или провод СИП?

ВитяК написал : Выбивает не сразу. Может пол-минуты поработать под нагрузкой.

Напряжение не пониженное? Возможно, раньше было нормальное, а сейчас упало.

Неплохо было бы провести эксперимент с активной нагрузкой на разных фазах. Например: прогреваем автомат электрочайником несколько минут, включаем второй чайник и засекаем время срабатывания. Повторяем на двух других фазах (тоже с предварительным прогревом). Эксперимент имеет смысл, если напряжение на разных фазах одинаковое.

0