22.07.2013 в 13:58:51
ВитяК написал : Но 4 кВт - это же 8,8 ампер всего, или я не прав?
Номинальный ток написан на самом двигателе (где-то около 10А), но реальный ток может быть как меньше (холостой ход) так и больше (работа с перегрузкой). Автомат выбивает сразу при включении двигателя или после длительной работы?
22.07.2013 в 14:03:01
Пусковой ток не забываем. Не исключено что АВ, уже замучен. И чем дальше, тем держать будет меньше.
22.07.2013 в 14:09:23
Выбивает не сразу. Может пол-минуты поработать под нагрузкой.
22.07.2013 в 14:12:11
А номинальный ток зависит от количества оборотов?
Сам движок весь покрашен, и написано на нем маркером 4кВт 900 об/мин и больше ничего.
22.07.2013 в 14:14:03
Если есть возможность неплохо-бы измерить клещами токи по всем фазам.
22.07.2013 в 14:15:32
ВитяК написал : А номинальный ток зависит от количества оборотов?
Сам движок весь покрашен, и написано на нем маркером 4кВт 900 об/мин и больше ничего.
Номинальный ток зависит от мощности двигателя, КПД и cos. Реальный ток зависит ещё от нагрузки на него
22.07.2013 в 14:23:56
ВитяК написал : Аллюминиевый
Моножила или многопроволочный? Кстати, это подземный кабель или провод СИП?
ВитяК написал : Выбивает не сразу. Может пол-минуты поработать под нагрузкой.
Напряжение не пониженное? Возможно, раньше было нормальное, а сейчас упало.
Неплохо было бы провести эксперимент с активной нагрузкой на разных фазах. Например: прогреваем автомат электрочайником несколько минут, включаем второй чайник и засекаем время срабатывания. Повторяем на двух других фазах (тоже с предварительным прогревом). Эксперимент имеет смысл, если напряжение на разных фазах одинаковое.
22.07.2013 в 14:27:26
ВТБ! написал : Неплохо было бы провести эксперимент с активной нагрузкой на разных фазах. Например: прогреваем автомат электрочайником несколько минут, включаем второй чайник и засекаем время срабатывания. Повторяем на двух других фазах (тоже с предварительным прогревом). Эксперимент имеет смысл, если напряжение на разных фазах одинаковое.
Трёхфазный автомат так корректно не проверить, т.к. отдельно по фазам он будет срабатывать на большем токе из-за отсутствия подогрева соседних полюсов
22.07.2013 в 14:53:36
ksiman написал : Трёхфазный автомат так корректно не проверить
Речь о проверке на симметрию.
22.07.2013 в 17:30:10
Двигатель давно смазывали? Нагрузка на валу не изменилась с тех пор, когда нормально работал? Напряжение, как заниженное, так и завышенное, даже на одной из фаз, тоже может быть причиной. По-хорошему, номинал автомата при такой нагрузке, должен быть повыше
22.07.2013 в 17:48:53
А можно его фотку? Может он не совсем автомат? А какой-нить диф и срабатывает по утечке?..
22.07.2013 в 17:59:30
Alipapa написал : тоже может быть причиной.
В данном случае, причин вобще может быть миллион... Автомат, может и не при делах. ТС очень мало инфы сообщил.
22.07.2013 в 18:07:11
у ИЕКов наблюдал несколько раз "утечку" параметров. Работали на пределе, видимо что то там происходит на уровне "железа".
Одинец написал : С брендовыми такого нет.
ну да, ну да... Принесли как то со склада, в упаковке, новенькие merlin gerin, так они не то что свой ток держать, вообще не включились... бренд б.....
22.07.2013 в 19:33:38
ВТБ! написал : Моножила или многопроволочный? Кстати, это подземный кабель или провод СИП?
АВВГ воздушный
22.07.2013 в 19:37:29
Юрий 304 написал : вообще не включились
Сразу срабатывал под нагрузкой электромагнитный расцепитель или не замыкались контакты?