Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

27.12.2014 в 18:09:57

rip87 написал : В квартирной проводке допускаетя под штукатурку, стяжку и т.д. несменяемо. Сто раз пункты приводили.

И что с того?

rip87 написал : Возможность замены проводов должна быть обязательно обеспечена в распределительных сетях(читай -стояки в многоквартирных домах)

Есть и такой пунктик, может быть на номер намекнете?

rip87 написал : Это наверно не надо пояснять? Чтобы была возможность перетянуть стояк, в случае чего...

А если на лежаке возникнет необходимость оттянутся с кобелем- тогда как будем читать Правила? :eek:

0
Аватар пользователя
elkras

Местный

Регистрация: 26.11.2014

Краснодар

Сообщений: 134

27.12.2014 в 18:10:12

Сам пробовал жечь гофру, плавится, но не горит. Она не для защиты от огня из вне, а изнутри. Кабель с индексом НГ тоже плавится, но не горит. Поэтому я и говорю что если оболочка кабеля поддерживает горение то открыто нужно ее прокладывать в гофре.

0
Аватар пользователя
Dps08

Местный

Регистрация: 13.11.2008

Ной-Изенбург

Сообщений: 225

27.12.2014 в 18:25:18

Radio написал : Вы большой сказочник. Я же говорю, заказчикам рассказывайте что угодно, вашему маркетингу никто не мешает

при чем тут маркетинг?
Просьба подтвердить ваше право называть меня сказочником, обоснованием невозможности обрыва кабеля в стяжке, иначе базар фуфло получается.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.12.2014 в 19:02:41

ПPOPAБ написал : Угу... Например у "кофулсо".

Мы про ПВХ-"гофру" говорим. Сталь, кстати, тоже горит и продуктом её горения является окалина - вопрос только в температуре.

ПPOPAБ написал : это требует других технологий электромонтажа(прежде всего применения иных федеральных сметных норм и расценок) и строительства

Именно это позволяет с чистой совестью применять при квартирной разводке понятие "допускается" из ПУЭ.

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

27.12.2014 в 19:17:25

ПPOPAБ написал : А если на лежаке возникнет необходимость оттянутся с кобелем

Распределительная сеть тоже.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

27.12.2014 в 19:36:26

elkras написал : Поэтому я и говорю что если оболочка кабеля поддерживает горение то открыто нужно ее прокладывать в гофре.

О как... Однако ГОСТ Р 53315-2009 в какой части разделяет ваше мнение?

avmal написал : Мы про ПВХ-"гофру" говорим.

тогда без вариантов.

avmal написал : Сталь, кстати, тоже горит и продуктом её горения является окалина - вопрос только в температуре.

Забьемся кто из нас больше стали сжег? Не расплавил, а именно сжег? К стати нержавейка не режется резаком, т.е.: не горит в струе кислорода при температуре близкой к плавлению. Но вполне себе горит при резке угольным электродом.

avmal написал : Именно это позволяет с чистой совестью применять при квартирной разводке понятие "допускается" из ПУЭ.

Нет конечно. Только официальный, согласованный проект позволяет работать с чистой совестью... А по СНиП у вас есть целый месяц жевать проект "до" и сколь угодно много возможностей делать это в процессе.

Ну вы, как всегда, отправите меня в индустрию и промышленность... Мол, гусь- свинье не товарищ. :)

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.12.2014 в 19:55:10

ПPOPAБ написал : Только официальный, согласованный проект позволяет работать с чистой совестью...

Я разумеется, про применение "допускается" "с чистой совестью" на этапе проектирования. Мы же с вами знаем, что любой проект начинается с проектирования?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20733

27.12.2014 в 21:17:12

ПPOPAБ написал : Лол што? Сходите в магазин и купите гофру...

В этом единственном пункте я с вами соглашусь. В магазине это действительно называется не труба и не гофра, а... шланг. :D

0
Аватар пользователя
elkras

Местный

Регистрация: 26.11.2014

Краснодар

Сообщений: 134

27.12.2014 в 22:47:15

Мда, похоже у участников форума от собственного профессионализма крыша едет...

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.12.2014 в 03:22:08

Radio написал : В магазине это действительно называется не труба и не гофра, а... шланг.

И вам продадут поливочный шланг - гофротруба это называется.

0