Medtech написал :
Для вашего случая лучше развести по дому оптику
Угу. Файбер ченал и несколько колец :swoon . Если серьезно, оптика (за исключение подключения акустики и резервного ввода GPON) абсолютно не подходит. Поясню: современный телевизор вешается на стену и подключается к скрытым за ним розеткам (питание, антена и... эзер). Витуха собстенно и проброшена большей частью к телекам (помимо точки доступа, декта и пары розеток). С запасом, 7-й категории. Кроме того витуха проброшена к датчикам (на окнах) посадочным местам сигнализации. Тут уж оптикой никак не обойтись. Даже с медиаконверторами. К тому же оптику сложнее монтировать (элементарно переломить), сложнее разваривать. Про цену вы сами сказали. Да и медь пролежит лет 50 (морально устарев, разумеется), а оптика мутнеет иногда. Вот такие пироги.
Medtech написал :
В москве и по вашим описаниям все приготовления равноценны ожиданию шаровой молнии.
СУП не только от молнии, но и от бестолковых соседей помогает. Вырежут такие кусок железного стояка отопления (или водоснабжения) и заменят его полипропиленом. И хрен его знает, что за потенциал будет на радиаторе. Да и земля получается более низкоомная с СУП-ом (что тоже неплохо).
Medtech написал :
При ПУМ в здание вас ничего не спасёт. Для данного случая Вы сделали уже максимум.
Не соглашусь. По максимуму это в стенах закладки сделать и пластиковой трубы и продеть сквозь них слаботочку. Только дыры получаются такие, что их SDS-max-ом нужно пробивать, а вывалившиеся куски потом заштукатуривать. Вот это по максимуму.
А вы считаете, что в случае ПУМ в здание пробьет с арматуры на слаботочку (в моем случае) или нет?