Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

29.03.2019 в 16:15:24

юра Т написал: AKI, померьте плиз на сопротивление, а диаметр, сечение это всё вода

Назовите пожалуйста металл или сплав который обеспечит сопротивления жилы согласно ГОСТ 22483-2012 http://docs.cntd.ru/document/1200100953 При таком занижении вместо заявленных 4мм2

СтранникXXI написал: Итого получаем по факту сечение жилы: 2,86мм2

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

29.03.2019 в 16:27:56

AKI написал: Получилось 0,06 Ом/м при 23С

вот это конструктивно, по норме не более 0.0462... четверть украли... странно что адвокаты не хотят денег поднять

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

29.03.2019 в 16:53:49

юра Т написал: вот это конструктивно, по норме не более 0.0462

Чем сопротивление "констуктивнее" сечения? Наоборот, может показать еще худшую картину.

юра Т написал: четверть украли... странно что адвокаты не хотят денег поднять

Поднимайте, на здоровье. Думаю, что в Питере (и других городах) такой же кабель: Кабель ВВГ-Пнг-LS 3х4 мм2, черный (1 п.м.)

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

29.03.2019 в 17:41:18

AKI написал: Наоборот, может показать еще худшую картину.

так я ради этого и попросил, обворовывая на количестве вполне резонно ещё обворовать и на качестве (работаю на производстве, правда продуктов, но возврат товара целыми фурами нередок, со всем вытекающими разборами полётов)

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

29.03.2019 в 18:26:36

юра Т написал: обворовывая на количестве вполне резонно ещё обворовать и на качестве

Кстати пока в гофру засовывал разглядел название:

ОКЗ это надо понимать Орловский Кабельный Завод?

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

29.03.2019 в 20:54:19

AKI, 230/400 интересно по каким нормам такой ВВГ делают...

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

29.03.2019 в 21:28:39

юра Т, Да с этим как раз все понятно: Таеженный союз EAC (см. маркировку на кабеле) и требования ГОСТа под него. Впрочем, унылое позорище с воровством меди никакими буквами не изменить. Дискредитация и букв, и производителя: кабель сделан не по нормам, а по понятиям. И первое понятие - как выдоить ваши деньги.

Про "безопасность" промолчу, а то опять набегут любители сказок про пользу заниженных сечений.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

29.03.2019 в 23:31:46

AKI написал: Таеженный союз EAC (см. маркировку на кабеле) и требования ГОСТа под него

на сколько помню ВВГ всегда был не ниже 0.66 кВ, даже в тайге)

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

30.03.2019 в 16:07:05

юра Т написал: всегда был не ниже 0.66 кВ, даже в тайге

Видимо напечатали чуть меньше и ПВХ можно своровать, так же как и медь. Ради интереса нашел куски и этикетку от орловского кабеля 2012 года (из Леруа). Кабель ТУ-шный, 3х2,5мм2 реальное сечение жилы около 2мм2. И куски кабеля от бухты орловского кабеля (куплен в прошлом году в Леруа) ГОСТ-овского. При заявленных 3х2,5мм2 реальное сечение жилы 2,4мм2. Вот такая лотерея...

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

06.04.2019 в 14:06:27

СтранникXXI написал: Особенно, ПВ-3?

Только что померил провод ПВ3-35 (для инвертора). Вышло 217 жил по 0,4 мм или 27,2мм2 вместо 35мм2. Вот такая арифметика.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

06.04.2019 в 14:08:51

AKI написал: Вышло 217 жил по 0,4 мм или 27,2мм2 вместо 35мм2. Вот такая арифметика.

Думаю, что микроОМметр чудес не выявит, и сопротивление в требования ГОСТа не уложится...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу