Evgenii Anatolyevich написал: ,подскажите какого производителя лучше купить кабель

ОКЗ - только негатив. Самое честное - взять в магазин микрометр и мегомметр :) Или хотя бы микрометр. И решить на месте.

P.S. Занижение сечения - какое-то национальное увлечение. Не попадался ни один кабель, у которого сечение было бы +- (то есть примерно равно) обозначенному. Всегда меньше. У ТУ-шного сильно меньше, у ГОСТ-овствого чуток меньше. Но всегда в минус.

P.P.S. Всегда считал, что лютые мастера обвеса и обмера - китайцы. Лет пять назад заказал в Китае инвертор. Когда приехал первым делом замерил диаметр меди на трансформаторе, думал, обманут. Но оказалось - сечение честное. Месяц назад заказывал силиконовую многожилку. Не поленился посчитал сотню жил и замерил на десятке диаметр. Совпало "до копейки" с заявленным сечением. Не поверил. Замерил сопротивление бухты. И по сопротивлению совпало - чистая медь.

0
Evgenii Anatolyevich
Evgenii Anatolyevich
Новичок

Регистрация: 21.10.2019

Иркутск

Сообщений: 30

15.12.2019 в 17:49:41

AKI, а ПСК что за завод? Мне в квартиру 150 метров нужно в общей сложности.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

15.12.2019 в 17:50:19

AKI написал: Всегда меньше. У ТУ-шного сильно меньше, у ГОСТ-овствого чуток меньше. Но всегда в минус.

И это при том, что износ фильер увеличивает диаметр проволоки...

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

15.12.2019 в 17:57:50

Evgenii Anatolyevich написал: ПСК что за завод?

От ПромСтройКабеля (ПСК) работал только с ПВС. Сечение не замерял - могу (но не спешно, как буду за городом).

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

15.12.2019 в 18:03:14

Alex___dr написал: износ фильер увеличивает диаметр проволоки...

видимо диаметры заказываемых (или изготавливаемых) фильер это величайшая тайна. Жду момента, когда на форум заглянет бывший работник кабельного завода (как это было в теме про полипропилен).

0
АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

15.12.2019 в 18:10:47

А все в курсе, что кабельно-проводниковая продукция нормируется не по сечению, а по погонному сопротивлению в омах на метр или омах на километр и немного далека от мнимой надежды на "честную" площадь сечения- написано 2,5 мм.кв, то так быть должно?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

15.12.2019 в 18:14:36

АлВас написал: А все в курсе, что кабельно-проводниковая продукция нормируется не по сечению, а по погонному сопротивлению в омах на метр

Засада в том, что при сечении 2,44мм2 вместо 2,5мм2 уложится в нормированное сопротивление жила уже не сможет. Удельное сопротивление меди совершенно не секретная величина, так же как и формула площади круга.

0
АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

15.12.2019 в 18:36:45

А вы пересчитывали с учетом допусков? Неужели 0,06 мм. кв = 2,4 прОцента подорвут веру в основы электрики и людей? У вас там сеть и все нагрузки укладываются тю-в-тю в эти 2,4 процента??? и последнее- вы ГОСТ читали, или нет? Для начала, кабель к вашему компьютеру какое ЗАЯВЛЕННОЕ И РЕАЛЬНОЕ сечение имеет? Какие сечения у остальных потребителей, какое ко ВРУ, от него по розеткам, неужели точно 1,5 или 2,5 мм.кв?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5720

15.12.2019 в 19:15:24

Alex___dr написал:

АлВас написал: А все в курсе, что кабельно-проводниковая продукция нормируется не по сечению, а по погонному сопротивлению в омах на метр

Засада в том, что при сечении 2,44мм2 вместо 2,5мм2 уложится в нормированное сопротивление жила уже не сможет. Удельное сопротивление меди совершенно не секретная величина, так же как и формула площади круга.

Alex___dr, если не секрет, как получили 2.44мм2?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

15.12.2019 в 20:28:09

СтранникXXI написал: Alex___dr, если не секрет, как получили 2.44мм2?

Да, Вы правы... :( Ошибся на 0,04мм2

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

15.12.2019 в 20:48:02

ГОСТ ГОСТ 22483-77 Диаметры жил -

Сечение жил полностью соответствуют диаметрам


Сопротивления жил -

Удельное сопротивление меди М1-

Сопротивление жил соответствует сечению, и удельному сопротивлению меди М1


ГОСТ 22483-2012

На провод (1000м) 2,5мм2 регламентируется 7,41 Ом При удельном сопротивлении меди 0,0178 Ом х мм2 /м это сопротивление получится при сечении жилы 2,4мм2 диаметр жилы при этом составит 1,75мм