Стандартная тема "зацените щиток в стопятисотый раз" для двухкомнатной квартиры в новостройке.
Сам не электрик и физику помню уже плохо. Долго читал форум и ФАК и набросал вот такое.
Рисовал в программе от хагера, поэтому схема такая а не прямоугольниками. У них в базе нету УЗО 63А 300мА класса А селективного, нарисовал неселективное, но поставлю селективное. Плюс в базе нет счетчиков, поэтому не нарисован. На лестничной клетке вводной автомат на 50А.
Собственно вопросов пока немного:
1) Имеющийся в квартирном щитке Счётчик электрической энергии ЭУ 20-32 на 50А оставить или заменить на другой? 2) Ничего страшного в том, что за УЗО для ванной 16А 10мА я поставил автомат 16А? Просто УЗО 25А 10мА не нашел ни у хагера ни у АББ (у других не искал), а туда планируется фен включать, поэтому ставить на ванную автомат 10А как то маловато. 3) Можно ли подключать три инвенторных кондиционера на один автомат и одно УЗО если не стартовать их одновременно? По мощности вроде бы хватает... Кондей вначале там будет 1, планирую пережить пару сезонов и решить надо ли еще 2, возможно не понадобится, поэтому не хочу вести лишних линий. 4) Читал ФАК про выравнивание потенциалов, не осилил. Если дом новый, то оно там нужно обязательно или иногда можно не делать? Если можно не делать, то в каких случаях (необходимые и достаточные условия)? 5) 2 УЗО для ванной и для туалета правильно распределены? Может быть надо одно УЗО ванна+туалет а второе теплые полы? Или одно на всё (какое)? 6) В каком виде для спецов удобней давать схемы - в таком или в виде прямоугольников? :o
Заранее спасибо.