Surikenus
Surikenus
Новичок

Регистрация: 28.07.2013

Лебедянь

Сообщений: 48

07.08.2013 в 11:18:37

0
Вложение
Насяльника
Насяльника
Эксперт

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

07.08.2013 в 11:41:35

Могут возникнуть вопросы у сбытовиков по непломбируемым фазным проводам на УЗИП. Для их предотвращения придется вернуться к первоначальному вводу с вводного автомата на счетчик а с него уже на УЗИП. Или УЗИП(ОПС) в бокс.

0
Bor
Bor
Эксперт

Регистрация: 03.03.2013

Солнечногорск

Сообщений: 1622

07.08.2013 в 11:58:21

Surikenus написал : Провода ПВ3 - 10 мм2, опрессованы в наконечники,

Зачем 10 мм2? 6-ки достаточно бы было...

Насяльника написал : Проясните. Гровер для создания прижима? Открытие для меня.

А для чего же ещё?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

07.08.2013 в 12:03:09

Bor написал : А для чего же ещё?

Вообще то разрезной гровер ставится для предотвращения самооткручивания при вибрации. В электрике для увеличения прижима используется плоско-пружинная шайба.

0
Насяльника
Насяльника
Эксперт

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

07.08.2013 в 12:06:22

Bor написал : А для чего же ещё?

А вот для чего.

Насяльника написал : гровер ...... от откручивания, а не для обеспечения постоянного усилия прижима.

По крайней мере в мехаанике.

То Аlexiy Так вы оспаривали 1 гайку. А то вас трудно понять иногда.:)

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

07.08.2013 в 12:28:07

DED@ПВО написал : Вообще то разрезной гровер ставится для предотвращения самооткручивания при вибрации. В электрике для увеличения прижима используется плоско-пружинная шайба.

опять упорно отказываемся читать нормативы?

Alexiy написал : Читайте ГОСТ 10434-82 Там рассматривается стабилизация электрического сопротивления либо с помощью пружинной шайбы, либо с помощью 2 гаек (контргайки то есть). Про возможность использования резьбы в медной шине никаких указаний нет - такой вариант не предусмотрен данным ГОСТом

дык, я не поленюсь - выложу его сюда. См. чертёж 1 (б)

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

07.08.2013 в 12:29:06

Насяльника написал : По крайней мере в мехаанике.

нафиг механику - никогда её не любил... Единственный экзамен в универе, который студенты-электрики покупали всей группой.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

07.08.2013 в 14:02:18

Alexiy написал : опять упорно отказываемся читать нормативы?

А как на счет пункта 2.3.4 Вашего ГОСТа 10434-82??? [FONT=Times New Roman, serif]

2.3.4. Разборные контактные соединения проводников с выводами, одноболтовые контактные соединения, которые могут подвергаться воздействию сквозных токов короткого замыкания, а также разборные контактные соединения, подверженные вибрации или находящиеся во взрывоопасных помещениях, должны быть предохранены от самоотвинчивания контргайками, пружинными шайбами, тарельчатыми пружинами или другими способами.[/FONT]

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

07.08.2013 в 14:33:17

Согласен - в формулировке присутствует :

DED@ПВО написал : от самоотвинчивания

То есть там, где возможны КЗ, либо вибрация, либо взрывоопасная среда - там применяем контргайку, либо гровер (пружинные шайбы), либо тарельчатые пружины или на крайняк тарельчатые шайбы. Всё это используется с одной и той же целью, а не как вы написали:

DED@ПВО написал : разрезной гровер ставится для предотвращения самооткручивания при вибрации. В электрике для увеличения прижима используется плоско-пружинная шайба.

0
Насяльника
Насяльника
Эксперт

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

07.08.2013 в 14:58:15

Alexiy написал : См. чертёж 1 (б)

Полезное чтение, спасибо.

DED@ПВО написал : 2.3.4. Разборные контактные соединения ............., которые могут подвергаться воздействию сквозных токов короткого замыкания, ...............должны быть предохранены от самоотвинчивания контргайками, пружинными шайбами, тарельчатыми пружинами или другими способами.[/SIZE][/FONT]

Это там в ГОСТ как раз и показано и написано. Для меди идет п.2.1.6 и рис. 1 где НЕ Требуется стабилизация эл. сопротивления

Очень позабавил пункт > 2.3.3. Для проводников сечением до 1,5 мм не допускается применять винтовой зажим, конец винта которого проворачивается по жиле.

Согласно которому вне закона зажим "световых" 1,5 мм2 N и PE в соответствующих шинах всех мировых брендов. Али там есть всегда защитная пластина? Что то я не встречал. Что скажете коллеги? Каковы подходы к монтажу щитов для реального правильного монтажа по ГОСТу? :)

0
Насяльника
Насяльника
Эксперт

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

07.08.2013 в 15:04:15

Alexiy написал : нафиг механику - никогда её не любил...

:):) У меня ее вообще небыло в ВУЗе. Я ее в реалиях изучал - обслуживал электронные гайковерты, которые пока резьбу затягивают меряют не только усилие но и ее жесткость/"чистоту поверхности".

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу