07.08.2013 в 11:18:37
07.08.2013 в 11:41:35
Могут возникнуть вопросы у сбытовиков по непломбируемым фазным проводам на УЗИП. Для их предотвращения придется вернуться к первоначальному вводу с вводного автомата на счетчик а с него уже на УЗИП. Или УЗИП(ОПС) в бокс.
07.08.2013 в 12:03:09
Bor написал : А для чего же ещё?
Вообще то разрезной гровер ставится для предотвращения самооткручивания при вибрации. В электрике для увеличения прижима используется плоско-пружинная шайба.
07.08.2013 в 12:28:07
DED@ПВО написал : Вообще то разрезной гровер ставится для предотвращения самооткручивания при вибрации. В электрике для увеличения прижима используется плоско-пружинная шайба.
опять упорно отказываемся читать нормативы?
Alexiy написал : Читайте ГОСТ 10434-82 Там рассматривается стабилизация электрического сопротивления либо с помощью пружинной шайбы, либо с помощью 2 гаек (контргайки то есть). Про возможность использования резьбы в медной шине никаких указаний нет - такой вариант не предусмотрен данным ГОСТом
дык, я не поленюсь - выложу его сюда. См. чертёж 1 (б)
07.08.2013 в 12:29:06
Насяльника написал : По крайней мере в мехаанике.
нафиг механику - никогда её не любил... Единственный экзамен в универе, который студенты-электрики покупали всей группой.
07.08.2013 в 14:02:18
Alexiy написал : опять упорно отказываемся читать нормативы?
А как на счет пункта 2.3.4 Вашего ГОСТа 10434-82??? [FONT=Times New Roman, serif]
2.3.4. Разборные контактные соединения проводников с выводами, одноболтовые контактные соединения, которые могут подвергаться воздействию сквозных токов короткого замыкания, а также разборные контактные соединения, подверженные вибрации или находящиеся во взрывоопасных помещениях, должны быть предохранены от самоотвинчивания контргайками, пружинными шайбами, тарельчатыми пружинами или другими способами.[/FONT]
07.08.2013 в 14:33:17
Согласен - в формулировке присутствует :
DED@ПВО написал : от самоотвинчивания
То есть там, где возможны КЗ, либо вибрация, либо взрывоопасная среда - там применяем контргайку, либо гровер (пружинные шайбы), либо тарельчатые пружины или на крайняк тарельчатые шайбы. Всё это используется с одной и той же целью, а не как вы написали:
DED@ПВО написал : разрезной гровер ставится для предотвращения самооткручивания при вибрации. В электрике для увеличения прижима используется плоско-пружинная шайба.
07.08.2013 в 14:58:15
Alexiy написал : См. чертёж 1 (б)
Полезное чтение, спасибо.
DED@ПВО написал : 2.3.4. Разборные контактные соединения ............., которые могут подвергаться воздействию сквозных токов короткого замыкания, ...............должны быть предохранены от самоотвинчивания контргайками, пружинными шайбами, тарельчатыми пружинами или другими способами.[/SIZE][/FONT]
Это там в ГОСТ как раз и показано и написано. Для меди идет п.2.1.6 и рис. 1 где НЕ Требуется стабилизация эл. сопротивления
Очень позабавил пункт > 2.3.3. Для проводников сечением до 1,5 мм не допускается применять винтовой зажим, конец винта которого проворачивается по жиле.
Согласно которому вне закона зажим "световых" 1,5 мм2 N и PE в соответствующих шинах всех мировых брендов. Али там есть всегда защитная пластина? Что то я не встречал. Что скажете коллеги? Каковы подходы к монтажу щитов для реального правильного монтажа по ГОСТу? :)
07.08.2013 в 15:04:15
Alexiy написал : нафиг механику - никогда её не любил...
:):) У меня ее вообще небыло в ВУЗе. Я ее в реалиях изучал - обслуживал электронные гайковерты, которые пока резьбу затягивают меряют не только усилие но и ее жесткость/"чистоту поверхности".