vkis
vkis
Местный

Регистрация: 06.11.2005

Москва

Сообщений: 246

29.07.2013 в 00:08:02

ну то что перед каждым узо получается нужно ставить свой автомат соответствующий линии это я уже начал понимать. а может после узо? и я что неправильно понимаю, что автомат 40 а должен отключаться при любом кз, а не ждать пока выгорят провода?

0
vkis
vkis
Местный

Регистрация: 06.11.2005

Москва

Сообщений: 246

29.07.2013 в 00:10:03

ksiman написал : На кабель 1,5кв принято ставить АВ не более 10А. Некоторые смельчаки ставят С16, безумные ставят С25, но Вы всех их далеко переплюнули :) без обид ;)

логика у меня была такая: от этого же автомата уходит на узо на кухню, а там 6 кв. вот и поставил по бОльшему

0
vkis
vkis
Местный

Регистрация: 06.11.2005

Москва

Сообщений: 246

29.07.2013 в 00:11:24

Alex___dr написал : Например -

так я думал наоборот "хорошо защитился от поражения током", не?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

29.07.2013 в 00:33:58

vkis написал : и я что неправильно понимаю, что автомат 40 а должен отключаться при любом кз, а не ждать пока выгорят провода?

При длинной тонкой линии может и не сработать...

vkis написал : ну то что перед каждым узо получается нужно ставить свой автомат соответствующий линии это я уже начал понимать. а может после узо?

Лишь бы номинал автомата не был больше номинала узо...

vkis написал : так я думал наоборот "хорошо защитился от поражения током", не?

От поражения, но не от пожара вызванного КЗ...

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

29.07.2013 в 08:53:04

Урааа =)) Я угадал! Щиток AT/U42M, перевёрнутый вверх ногами =))

Ну должно было быть как-то так. Если это щиток на дом.

Я не к тому, что я хочу этот щиток пересобирать, а к тому, что по начинке как-то маловато. Причём очень маловато.

0
Вложение
Dale
Dale
Резидент

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

29.07.2013 в 09:57:16

ksiman написал : Основная причина - линия освещения запитана через несоответствующий автомат

Alex___dr написал : При длинной тонкой линии может и не сработать...

Я так понимаю, что когда ТС коротнул УЗО в щите - автомат тоже не выключился. Так что длинная тонкая линия ни при чем. Возникает вопрос, а способна ли сеть обеспечить ТКЗ, чтобы отключить 40А автомат?

0
танкомастер
танкомастер
Местный

Регистрация: 10.02.2012

Томск

Сообщений: 193

29.07.2013 в 10:10:55

Dale написал : Возникает вопрос, а способна ли сеть обеспечить ТКЗ, чтобы отключить 40А автомат?

Вот именно, золотые слова! Приходилось сталкиваться - в дом или квартиру 10-16мм2 медью заходит ,а ток короткого замыкания кое как 100А набирется. Этот показатель необходимо проверять перед тем как монтаж начать.

0
vkis
vkis
Местный

Регистрация: 06.11.2005

Москва

Сообщений: 246

29.07.2013 в 19:32:15

ну понял я так: нужно перед узо ставить автомат 3-х полюсный соответствующий кабелю за узо ну вот в чем проблема: есть и другие линии, а сделаны они так: от однофазного автомата уходит на этаж 4 мм, а в распайке от него ответвляется до 7-8 направлений на этажные розетки 2.5. ошидку то понял что вместо распайки должен щиток с автоматами стоятьт, но сделан ремонт и щитки не вкорячить. получается при кз на любой из розеток опять погорит линия от распайки до розетки

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

29.07.2013 в 19:35:13

vkis написал : однофазного автомата уходит на этаж 4 мм, а в распайке от него ответвляется до 7-8 направлений на этажные розетки 2.5

Ну вот значит этот однофазный автомат должен выбираться по сечению в 2,5 кв.мм - как самому слабому. То-есть в данном случае быть всего 16А. Вот так.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

29.07.2013 в 20:04:00

vkis, 1-й вопрос - кто Вам эту бомбу сделал? (Страна должна знать своих героев) 2-й вопрос - вы наговорили на 2 страницы, скоро их будет 22, от этого что-то изменилось? Нанимайте профессионала и пусть Вам все переделывают.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

29.07.2013 в 21:13:07

vkis написал : ближайщая распайка загорелась,

Вы наверное просто скрутили провода в распайках, что при КЗ отгорела распайка а не провода в руках, или в клеммниках светильника. Мдяяя. Судя по мощности ввода 33кВт и Тому что не отработал 40 А автомат. У вас кроме опасного монтажа(некачественные соединения в коробках) еще и куча проблем с качеством ввода(сечение входного кабеля, длинна линии). До подстанции небось далеко? Так что хотите помощи данные в студию. А то с таким котлом -27кВт, шутки конкретно плохи. Ввод надо по серьезному делать. Судя по фотке(снимите качественно) вводной кабель маловат сечением, если это люминь.

А так на ваш вопрос

vkis написал : что делать то?

Ваш же правильный ответ

vkis написал : ставить однополюсные 3 автомата после каждого узо

в соответствии с сечением линии. Места в щите еще навалом. Влезет.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу