ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

29.07.2013 в 22:44:19

Насяльника написал : Судя по фотке(снимите качественно) вводной кабель маловат сечением, если это люминь.

Видно совсем плохо, но очевидно, что провода к счётчику хилые (для 63А). Особенно N - похож на 4кв :(

0
vkis
vkis
Местный

Регистрация: 06.11.2005

Москва

Сообщений: 246

30.07.2013 в 00:01:12

Rumato написал : vkis,
1-й вопрос - кто Вам эту бомбу сделал? (Страна должна знать своих героев) 2-й вопрос - вы наговорили на 2 страницы, скоро их будет 22, от этого что-то изменилось? Нанимайте профессионала и пусть Вам все переделывают.

что переделаешь тут если весь ремонт закончен сделал ее знакомый электрик 5 лет назад, щит уже я сам собирал, для меня решение может быть только в щите, имея умное заключение, справлюсь сам

0
vkis
vkis
Местный

Регистрация: 06.11.2005

Москва

Сообщений: 246

30.07.2013 в 00:01:54

это распайка приходит 4 ответвляются 2.5 на клемниках вводной 10 медь

0
Вложение
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

30.07.2013 в 00:14:53

vkis написал : это распайка приходит 4 ответвляются 2.5 на клемниках вводной 10 медь

У avmal сейчас сердечный приступ произойдет:D Не обижайтесь, просто у меня истерика...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

30.07.2013 в 00:22:07

vkis написал : сделал ее знакомый электрик 5 лет назад,

vkis написал : это распайка приходит 4 ответвляются 2.5 на клемниках

Есть тут сторонник таких решений...http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=190445

vkis написал : для меня решение может быть только в щите,

Вот это решение...

Cs-Cs написал : Ну вот значит этот однофазный автомат должен выбираться по сечению в 2,5 кв.мм - как самому слабому. То-есть в данном случае быть всего 16А. Вот так.

Если Вас это не устраивает, решение так же есть -

Rumato написал : Нанимайте профессионала и пусть Вам все переделывают.

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

30.07.2013 в 15:38:32

vkis написал : это распайка приходит 4 ответвляются 2.5 на клемниках вводной 10 медь

Вам тут правильно говорят - с такой электрикой Вам дико повезло, что дом еще цел. Видимо, интуитивного понимания электротехники у Вас нету. Это бывает. Очень советую позвать нормального электрика.

0
vkis
vkis
Местный

Регистрация: 06.11.2005

Москва

Сообщений: 246

30.07.2013 в 19:24:52

Vladimir_Vas написал : Вам тут правильно говорят - с такой электрикой Вам дико повезло, что дом еще цел. Видимо, интуитивного понимания электротехники у Вас нету. Это бывает. Очень советую позвать нормального электрика.

Чего не так? Позвать электричка, пере тянуть все кабели по дому с законченный ремонтом?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

30.07.2013 в 19:27:30

Нормальный электрик даст нормальный совет, что делать Возможно, удасться ограничиться переделкой щита и распредкоробок

0
гадкий83
гадкий83
Местный

Регистрация: 18.04.2012

Владимир

Сообщений: 366

30.07.2013 в 21:06:37

ksiman, только редко нормальные на это соглашаются((

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

30.07.2013 в 21:36:21

Если хорошо заплатить и отвязать от гарантий за сами провода, возможно и согласиться :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу