29.07.2013 в 09:57:16

ksiman написал : Основная причина - линия освещения запитана через несоответствующий автомат

Alex___dr написал : При длинной тонкой линии может и не сработать...

Я так понимаю, что когда ТС коротнул УЗО в щите - автомат тоже не выключился. Так что длинная тонкая линия ни при чем. Возникает вопрос, а способна ли сеть обеспечить ТКЗ, чтобы отключить 40А автомат?

0
Аватар пользователя
танкомастер

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Томск

Сообщений: 193

29.07.2013 в 10:10:55

Dale написал : Возникает вопрос, а способна ли сеть обеспечить ТКЗ, чтобы отключить 40А автомат?

Вот именно, золотые слова! Приходилось сталкиваться - в дом или квартиру 10-16мм2 медью заходит ,а ток короткого замыкания кое как 100А набирется. Этот показатель необходимо проверять перед тем как монтаж начать.

0
Аватар пользователя
vkis

Местный

Регистрация: 06.11.2005

Москва

Сообщений: 246

29.07.2013 в 19:32:15

ну понял я так: нужно перед узо ставить автомат 3-х полюсный соответствующий кабелю за узо ну вот в чем проблема: есть и другие линии, а сделаны они так: от однофазного автомата уходит на этаж 4 мм, а в распайке от него ответвляется до 7-8 направлений на этажные розетки 2.5. ошидку то понял что вместо распайки должен щиток с автоматами стоятьт, но сделан ремонт и щитки не вкорячить. получается при кз на любой из розеток опять погорит линия от распайки до розетки

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

29.07.2013 в 19:35:13

vkis написал : однофазного автомата уходит на этаж 4 мм, а в распайке от него ответвляется до 7-8 направлений на этажные розетки 2.5

Ну вот значит этот однофазный автомат должен выбираться по сечению в 2,5 кв.мм - как самому слабому. То-есть в данном случае быть всего 16А. Вот так.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

29.07.2013 в 20:04:00

vkis, 1-й вопрос - кто Вам эту бомбу сделал? (Страна должна знать своих героев) 2-й вопрос - вы наговорили на 2 страницы, скоро их будет 22, от этого что-то изменилось? Нанимайте профессионала и пусть Вам все переделывают.

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

29.07.2013 в 21:13:07

vkis написал : ближайщая распайка загорелась,

Вы наверное просто скрутили провода в распайках, что при КЗ отгорела распайка а не провода в руках, или в клеммниках светильника. Мдяяя. Судя по мощности ввода 33кВт и Тому что не отработал 40 А автомат. У вас кроме опасного монтажа(некачественные соединения в коробках) еще и куча проблем с качеством ввода(сечение входного кабеля, длинна линии). До подстанции небось далеко? Так что хотите помощи данные в студию. А то с таким котлом -27кВт, шутки конкретно плохи. Ввод надо по серьезному делать. Судя по фотке(снимите качественно) вводной кабель маловат сечением, если это люминь.

А так на ваш вопрос

vkis написал : что делать то?

Ваш же правильный ответ

vkis написал : ставить однополюсные 3 автомата после каждого узо

в соответствии с сечением линии. Места в щите еще навалом. Влезет.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

29.07.2013 в 22:44:19

Насяльника написал : Судя по фотке(снимите качественно) вводной кабель маловат сечением, если это люминь.

Видно совсем плохо, но очевидно, что провода к счётчику хилые (для 63А). Особенно N - похож на 4кв :(

0
Аватар пользователя
vkis

Местный

Регистрация: 06.11.2005

Москва

Сообщений: 246

30.07.2013 в 00:01:12

Rumato написал : vkis,
1-й вопрос - кто Вам эту бомбу сделал? (Страна должна знать своих героев) 2-й вопрос - вы наговорили на 2 страницы, скоро их будет 22, от этого что-то изменилось? Нанимайте профессионала и пусть Вам все переделывают.

что переделаешь тут если весь ремонт закончен сделал ее знакомый электрик 5 лет назад, щит уже я сам собирал, для меня решение может быть только в щите, имея умное заключение, справлюсь сам

0
Аватар пользователя
vkis

Местный

Регистрация: 06.11.2005

Москва

Сообщений: 246

30.07.2013 в 00:01:54

это распайка приходит 4 ответвляются 2.5 на клемниках вводной 10 медь

0
Вложение
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

30.07.2013 в 00:14:53

vkis написал : это распайка приходит 4 ответвляются 2.5 на клемниках вводной 10 медь

У avmal сейчас сердечный приступ произойдет:D Не обижайтесь, просто у меня истерика...

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

30.07.2013 в 00:22:07

vkis написал : сделал ее знакомый электрик 5 лет назад,

vkis написал : это распайка приходит 4 ответвляются 2.5 на клемниках

Есть тут сторонник таких решений...http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=190445

vkis написал : для меня решение может быть только в щите,

Вот это решение...

Cs-Cs написал : Ну вот значит этот однофазный автомат должен выбираться по сечению в 2,5 кв.мм - как самому слабому. То-есть в данном случае быть всего 16А. Вот так.

Если Вас это не устраивает, решение так же есть -

Rumato написал : Нанимайте профессионала и пусть Вам все переделывают.

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

30.07.2013 в 15:38:32

vkis написал : это распайка приходит 4 ответвляются 2.5 на клемниках вводной 10 медь

Вам тут правильно говорят - с такой электрикой Вам дико повезло, что дом еще цел. Видимо, интуитивного понимания электротехники у Вас нету. Это бывает. Очень советую позвать нормального электрика.

0
Аватар пользователя
vkis

Местный

Регистрация: 06.11.2005

Москва

Сообщений: 246

30.07.2013 в 19:24:52

Vladimir_Vas написал : Вам тут правильно говорят - с такой электрикой Вам дико повезло, что дом еще цел. Видимо, интуитивного понимания электротехники у Вас нету. Это бывает. Очень советую позвать нормального электрика.

Чего не так? Позвать электричка, пере тянуть все кабели по дому с законченный ремонтом?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

30.07.2013 в 19:27:30

Нормальный электрик даст нормальный совет, что делать Возможно, удасться ограничиться переделкой щита и распредкоробок

0
Аватар пользователя
гадкий83

Местный

Регистрация: 18.04.2012

Владимир

Сообщений: 366

30.07.2013 в 21:06:37

ksiman, только редко нормальные на это соглашаются((

0