29.07.2013 в 09:57:16
ksiman написал : Основная причина - линия освещения запитана через несоответствующий автомат
Alex___dr написал : При длинной тонкой линии может и не сработать...
Я так понимаю, что когда ТС коротнул УЗО в щите - автомат тоже не выключился. Так что длинная тонкая линия ни при чем. Возникает вопрос, а способна ли сеть обеспечить ТКЗ, чтобы отключить 40А автомат?
29.07.2013 в 10:10:55
Dale написал : Возникает вопрос, а способна ли сеть обеспечить ТКЗ, чтобы отключить 40А автомат?
Вот именно, золотые слова! Приходилось сталкиваться - в дом или квартиру 10-16мм2 медью заходит ,а ток короткого замыкания кое как 100А набирется. Этот показатель необходимо проверять перед тем как монтаж начать.
29.07.2013 в 19:32:15
ну понял я так: нужно перед узо ставить автомат 3-х полюсный соответствующий кабелю за узо ну вот в чем проблема: есть и другие линии, а сделаны они так: от однофазного автомата уходит на этаж 4 мм, а в распайке от него ответвляется до 7-8 направлений на этажные розетки 2.5. ошидку то понял что вместо распайки должен щиток с автоматами стоятьт, но сделан ремонт и щитки не вкорячить. получается при кз на любой из розеток опять погорит линия от распайки до розетки
29.07.2013 в 19:35:13
vkis написал : однофазного автомата уходит на этаж 4 мм, а в распайке от него ответвляется до 7-8 направлений на этажные розетки 2.5
Ну вот значит этот однофазный автомат должен выбираться по сечению в 2,5 кв.мм - как самому слабому. То-есть в данном случае быть всего 16А. Вот так.
29.07.2013 в 20:04:00
vkis, 1-й вопрос - кто Вам эту бомбу сделал? (Страна должна знать своих героев) 2-й вопрос - вы наговорили на 2 страницы, скоро их будет 22, от этого что-то изменилось? Нанимайте профессионала и пусть Вам все переделывают.
29.07.2013 в 21:13:07
vkis написал : ближайщая распайка загорелась,
Вы наверное просто скрутили провода в распайках, что при КЗ отгорела распайка а не провода в руках, или в клеммниках светильника. Мдяяя. Судя по мощности ввода 33кВт и Тому что не отработал 40 А автомат. У вас кроме опасного монтажа(некачественные соединения в коробках) еще и куча проблем с качеством ввода(сечение входного кабеля, длинна линии). До подстанции небось далеко? Так что хотите помощи данные в студию. А то с таким котлом -27кВт, шутки конкретно плохи. Ввод надо по серьезному делать. Судя по фотке(снимите качественно) вводной кабель маловат сечением, если это люминь.
А так на ваш вопрос
vkis написал : что делать то?
Ваш же правильный ответ
vkis написал : ставить однополюсные 3 автомата после каждого узо
в соответствии с сечением линии. Места в щите еще навалом. Влезет.
29.07.2013 в 22:44:19
Насяльника написал : Судя по фотке(снимите качественно) вводной кабель маловат сечением, если это люминь.
Видно совсем плохо, но очевидно, что провода к счётчику хилые (для 63А). Особенно N - похож на 4кв :(
30.07.2013 в 00:01:12
Rumato написал : vkis,
1-й вопрос - кто Вам эту бомбу сделал? (Страна должна знать своих героев) 2-й вопрос - вы наговорили на 2 страницы, скоро их будет 22, от этого что-то изменилось? Нанимайте профессионала и пусть Вам все переделывают.
что переделаешь тут если весь ремонт закончен сделал ее знакомый электрик 5 лет назад, щит уже я сам собирал, для меня решение может быть только в щите, имея умное заключение, справлюсь сам
30.07.2013 в 00:01:54
это распайка приходит 4 ответвляются 2.5 на клемниках вводной 10 медь
30.07.2013 в 00:14:53
vkis написал : это распайка приходит 4 ответвляются 2.5 на клемниках вводной 10 медь
У avmal сейчас сердечный приступ произойдет:D Не обижайтесь, просто у меня истерика...
30.07.2013 в 00:22:07
vkis написал : сделал ее знакомый электрик 5 лет назад,
vkis написал : это распайка приходит 4 ответвляются 2.5 на клемниках
Есть тут сторонник таких решений...
vkis написал : для меня решение может быть только в щите,
Вот это решение...
Cs-Cs написал : Ну вот значит этот однофазный автомат должен выбираться по сечению в 2,5 кв.мм - как самому слабому. То-есть в данном случае быть всего 16А. Вот так.
Если Вас это не устраивает, решение так же есть -
Rumato написал : Нанимайте профессионала и пусть Вам все переделывают.
30.07.2013 в 15:38:32
vkis написал : это распайка приходит 4 ответвляются 2.5 на клемниках вводной 10 медь
Вам тут правильно говорят - с такой электрикой Вам дико повезло, что дом еще цел. Видимо, интуитивного понимания электротехники у Вас нету. Это бывает. Очень советую позвать нормального электрика.
30.07.2013 в 19:24:52
Vladimir_Vas написал : Вам тут правильно говорят - с такой электрикой Вам дико повезло, что дом еще цел. Видимо, интуитивного понимания электротехники у Вас нету. Это бывает. Очень советую позвать нормального электрика.
Чего не так? Позвать электричка, пере тянуть все кабели по дому с законченный ремонтом?
30.07.2013 в 19:27:30
Нормальный электрик даст нормальный совет, что делать Возможно, удасться ограничиться переделкой щита и распредкоробок
30.07.2013 в 21:06:37
ksiman, только редко нормальные на это соглашаются((