Регистрация: 06.11.2005

Москва

Сообщений: 246

28.07.2013 в 23:51:49

Alex___dr написал : Именно так... 40А а должно быть не более 10А...

так с этого автомата 3 узо должно быть запитано и все с разной нагрузкой кухня побольше санузлы 10 ампер хватит баня побольше

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

28.07.2013 в 23:53:27

vkis написал : так с этого автомата 3 узо должно быть запитано и все с разной нагрузкой

УЗО не срабатывает от КЗ .

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.07.2013 в 23:55:36

Если после этого 3п 40А автомата стоят групповые однофазные автоматы - какие и куда?

0
Аватар пользователя
vkis

Местный

Регистрация: 06.11.2005

Москва

Сообщений: 246

29.07.2013 в 00:00:13

нету, санзлы запитаны от узо,

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

29.07.2013 в 00:01:09

AlexMax написал : ...к сименсам у меня личная неприязнь Для меня сименс неработающие АВ. З.З.Ы. - а если это был бы не сименс, а ИЭК (не к ночи будь помянут), то были бы обсуждения на тему - ИЭК г@вно, ставьте шнайдер. двойные стандарты, епта ;)

Да все работает, надо у дилеров серию нормальную брать. :) Вот SХ, SL, SY: http://savepic.org/4201697.jpg http://savepic.org/4232416.jpg http://savepic.org/4207840.jpg А это Ваш любимый GЕ: http://savepic.org/4241635.jpg http://savepic.org/4194531.jpg Ну прям как Шнайдер и АВВ запудривают мозги людям - наделают кучу автоматов с разными названиями, а внутри одно и то же. :)

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

29.07.2013 в 00:01:18

vkis написал : кухня побольше

vkis написал : баня побольше

Говорю последний раз и удаляюсь из темы - автоматы должны защищать проводку. Если в кухне и бане протянут провод 1,5мм2, то какое побольше не желай, автомат будет на 10а. Тут 2 выхода - или ставить АВ по кабелю или перетягивать кабеля. Правда ,есть еще и третий - забить и ждать полного армагеддеца - пожара, который может сжечь дом и унести чьи-то жизни. Так что, или дальше ставьте невгребенные АВ на слабые линии и тешьте себя мыслью, что все правильно или потрудитесь прочесть и осознать, что тут Вам пишут. Заметьте, я из Украины и не имею никакого шкурного интереса. Ну, типа предложить свои услуги в приведению проводки в надлежащее состояние.

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

29.07.2013 в 00:02:01

vkis написал : Что я сделал не так?

Например -

vkis написал : нету, санзлы запитаны от узо,

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

29.07.2013 в 00:02:29

AlexMax написал : ...к сименсам у меня личная неприязнь Для меня сименс неработающие АВ. З.З.Ы. - а если это был бы не сименс, а ИЭК (не к ночи будь помянут), то были бы обсуждения на тему - ИЭК г@вно, ставьте шнайдер. двойные стандарты, епта ;)

Да все работает, надо у дилеров серию нормальную брать. :) Вот SХ, SL, SY: http://savepic.org/4201697.jpg http://savepic.org/4232416.jpg http://savepic.org/4207840.jpg А это Ваш любимый GЕ: http://savepic.org/4241635.jpg http://savepic.org/4194531.jpg Ну прям как SЕ, АВВ и Lеgrаnd запудривают мозги людям - наделают кучу автоматов с разными названиями, а внутри одно и то же. :)

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

29.07.2013 в 00:02:39

Abrikos, но факт - родные сименсы горят, а родные GE - работают. Даже ИЭКи не подводят.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

29.07.2013 в 00:07:26

vkis написал : нету, санзлы запитаны от узо,

На кабель 1,5кв принято ставить АВ не более С10. Некоторые смельчаки ставят С16, безумные ставят С25, но Вы их всех далеко переплюнули :) без обид ;)

0
Аватар пользователя
vkis

Местный

Регистрация: 06.11.2005

Москва

Сообщений: 246

29.07.2013 в 00:08:02

ну то что перед каждым узо получается нужно ставить свой автомат соответствующий линии это я уже начал понимать. а может после узо? и я что неправильно понимаю, что автомат 40 а должен отключаться при любом кз, а не ждать пока выгорят провода?

0
Аватар пользователя
vkis

Местный

Регистрация: 06.11.2005

Москва

Сообщений: 246

29.07.2013 в 00:10:03

ksiman написал : На кабель 1,5кв принято ставить АВ не более 10А. Некоторые смельчаки ставят С16, безумные ставят С25, но Вы всех их далеко переплюнули :) без обид ;)

логика у меня была такая: от этого же автомата уходит на узо на кухню, а там 6 кв. вот и поставил по бОльшему

0
Аватар пользователя
vkis

Местный

Регистрация: 06.11.2005

Москва

Сообщений: 246

29.07.2013 в 00:11:24

Alex___dr написал : Например -

так я думал наоборот "хорошо защитился от поражения током", не?

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

29.07.2013 в 00:33:58

vkis написал : и я что неправильно понимаю, что автомат 40 а должен отключаться при любом кз, а не ждать пока выгорят провода?

При длинной тонкой линии может и не сработать...

vkis написал : ну то что перед каждым узо получается нужно ставить свой автомат соответствующий линии это я уже начал понимать. а может после узо?

Лишь бы номинал автомата не был больше номинала узо...

vkis написал : так я думал наоборот "хорошо защитился от поражения током", не?

От поражения, но не от пожара вызванного КЗ...

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

29.07.2013 в 08:53:04

Урааа =)) Я угадал! Щиток AT/U42M, перевёрнутый вверх ногами =))

Ну должно было быть как-то так. Если это щиток на дом.

Я не к тому, что я хочу этот щиток пересобирать, а к тому, что по начинке как-то маловато. Причём очень маловато.

0