28.07.2013 в 23:51:49
Alex___dr написал : Именно так... 40А а должно быть не более 10А...
так с этого автомата 3 узо должно быть запитано и все с разной нагрузкой кухня побольше санузлы 10 ампер хватит баня побольше
28.07.2013 в 23:53:27
vkis написал : так с этого автомата 3 узо должно быть запитано и все с разной нагрузкой
УЗО не срабатывает от КЗ .
28.07.2013 в 23:55:36
Если после этого 3п 40А автомата стоят групповые однофазные автоматы - какие и куда?
29.07.2013 в 00:00:13
нету, санзлы запитаны от узо,
29.07.2013 в 00:01:09
AlexMax написал : ...к сименсам у меня личная неприязнь Для меня сименс неработающие АВ. З.З.Ы. - а если это был бы не сименс, а ИЭК (не к ночи будь помянут), то были бы обсуждения на тему - ИЭК г@вно, ставьте шнайдер. двойные стандарты, епта ;)
Да все работает, надо у дилеров серию нормальную брать.
:)
Вот SХ, SL, SY:
29.07.2013 в 00:01:18
vkis написал : кухня побольше
vkis написал : баня побольше
Говорю последний раз и удаляюсь из темы - автоматы должны защищать проводку. Если в кухне и бане протянут провод 1,5мм2, то какое побольше не желай, автомат будет на 10а. Тут 2 выхода - или ставить АВ по кабелю или перетягивать кабеля. Правда ,есть еще и третий - забить и ждать полного армагеддеца - пожара, который может сжечь дом и унести чьи-то жизни. Так что, или дальше ставьте невгребенные АВ на слабые линии и тешьте себя мыслью, что все правильно или потрудитесь прочесть и осознать, что тут Вам пишут. Заметьте, я из Украины и не имею никакого шкурного интереса. Ну, типа предложить свои услуги в приведению проводки в надлежащее состояние.
29.07.2013 в 00:02:29
AlexMax написал : ...к сименсам у меня личная неприязнь Для меня сименс неработающие АВ. З.З.Ы. - а если это был бы не сименс, а ИЭК (не к ночи будь помянут), то были бы обсуждения на тему - ИЭК г@вно, ставьте шнайдер. двойные стандарты, епта ;)
Да все работает, надо у дилеров серию нормальную брать.
:)
Вот SХ, SL, SY:
29.07.2013 в 00:02:39
Abrikos, но факт - родные сименсы горят, а родные GE - работают. Даже ИЭКи не подводят.
29.07.2013 в 00:07:26
vkis написал : нету, санзлы запитаны от узо,
На кабель 1,5кв принято ставить АВ не более С10. Некоторые смельчаки ставят С16, безумные ставят С25, но Вы их всех далеко переплюнули :) без обид ;)
29.07.2013 в 00:08:02
ну то что перед каждым узо получается нужно ставить свой автомат соответствующий линии это я уже начал понимать. а может после узо? и я что неправильно понимаю, что автомат 40 а должен отключаться при любом кз, а не ждать пока выгорят провода?
29.07.2013 в 00:10:03
ksiman написал : На кабель 1,5кв принято ставить АВ не более 10А. Некоторые смельчаки ставят С16, безумные ставят С25, но Вы всех их далеко переплюнули :) без обид ;)
логика у меня была такая: от этого же автомата уходит на узо на кухню, а там 6 кв. вот и поставил по бОльшему
29.07.2013 в 00:11:24
Alex___dr написал : Например -
так я думал наоборот "хорошо защитился от поражения током", не?
29.07.2013 в 00:33:58
vkis написал : и я что неправильно понимаю, что автомат 40 а должен отключаться при любом кз, а не ждать пока выгорят провода?
При длинной тонкой линии может и не сработать...
vkis написал : ну то что перед каждым узо получается нужно ставить свой автомат соответствующий линии это я уже начал понимать. а может после узо?
Лишь бы номинал автомата не был больше номинала узо...
vkis написал : так я думал наоборот "хорошо защитился от поражения током", не?
От поражения, но не от пожара вызванного КЗ...
29.07.2013 в 08:53:04
Урааа =)) Я угадал! Щиток AT/U42M, перевёрнутый вверх ногами =))
Ну должно было быть как-то так. Если это щиток на дом.
Я не к тому, что я хочу этот щиток пересобирать, а к тому, что по начинке как-то маловато. Причём очень маловато.