Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108595

25.07.2014 в 01:19:27

#4640200

hiluro написал : Также было замечено, что при проверке розеток, при прикосновении к земле, иногда происходили отключения(розетки были обесточены)

возможно где-то в розетке при шевелении замыкается ноль с землей....

hiluro написал : розетки были обесточены)

а как обесточены? Если выключен диф, то отключены оба полюса и ноль с землей хоть обзамыкайся.... не сработает.

Опишите подробнее

0
Аватар пользователя
hiluro

Местный

Регистрация: 23.07.2014

Минск

Сообщений: 8

25.07.2014 в 12:41:14

#4640778

Диф автоматы просто были в положении выкл и все равно при прикосновении к земле вышибало узо в щитке. Тоже думал про замыкание, однако менял все розетки, проблема не исчезла. Еще обнаружил в стояке, где стоят счетчики воды два провода просто висят в воздухе, я так понял это заземление змеевика.так как змеевик все равно будет меняться,может поэтому провода не подведены?

0
Аватар пользователя
zvezdopad

Местный

Регистрация: 09.06.2014

Москва

Сообщений: 3558

25.07.2014 в 12:47:15

#4640795

hiluro написал : я так понял это заземление змеевика.так как змеевик все равно будет меняться,может поэтому провода не подведены?

Два висящих в воздухе провода это скорей всего для системы дистанционного учёта расхода воды, т.е. подключается к водомерам (счётчикам воды). Хотя...их вроде-бы 4 должно быть? 2 на холодную воду, 2 на горячую?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108595

25.07.2014 в 12:53:17

#4640800

hiluro написал : Диф автоматы просто были в положении выкл и все равно при прикосновении к земле вышибало узо в щитке.

земля.... это стены арматура и тд.... Так быть не должно.... может провод земли как то попутали с нулем? .... в порядке бреда :)

Ну вообщем надо разбирать всё.... прозванивать и смотреть.... Попробовать все отключить от выхода УЗО и потестировать его лампочкой.... потом подключить ноль.... и помучать....

0
Аватар пользователя
hiluro

Местный

Регистрация: 23.07.2014

Минск

Сообщений: 8

25.07.2014 в 12:56:15

#4640810

система дистанционного учёта расхода воды подключена и функционирует. Глянул лучше, это точно земля, 2 провода дальше просто скручены с проводами заземления. Я так понял строители просто таким образом их удленили. Буду пробовать Ваши рекомендации )

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108595

25.07.2014 в 13:03:56

#4640818

hiluro, самый правый АВ С16 на что идет? По фото - у Вас есть ноль, не отключаемый дифавтоматами - левая верхняя колодка.

0
Аватар пользователя
hiluro

Местный

Регистрация: 23.07.2014

Минск

Сообщений: 8

25.07.2014 в 13:15:52

#4640846

BV написал : hiluro, самый правый АВ С16 на что идет? По фото - у Вас есть ноль, не отключаемый дифавтоматами - левая верхняя колодка.

Самый правый отвечает за освещение в во всех помещениях кроме сан узла

0
Аватар пользователя
hiluro

Местный

Регистрация: 23.07.2014

Минск

Сообщений: 8

26.07.2014 в 21:12:22

#4642984

Вызвал электрика,проблема была в ноле и земле в щите на лестничной площадке.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу