Andrey-vasek написал : заказчик не пропускает эту трубу в силу того что, при засорение в нижней точки столб воды будет под 70 метров и раструбы на безнапорных НПВХ трубах просто разорвет! соскачить на более пологие отводы не получится

Пологие отводы при засоре никго не спасут-это миф. Стенка у напорных и безнапорных труб ПВХ может быть одинаковой и то что их просто разорвет НЕ ФАКТ. Эх где она страна советов? и где страна кто за это ответит?

Andrey-vasek написал : Kostya, а можно поточнее узнать, что за напорная муфта? я жертва+строитель))) труба по толщине подходит, единственное что смущает, что могут не выдержать напора раструбы, высота здания 22 метра.

муфта-http://www.alterplast.ru/catalog/mufta\_napornaya\_remontnaya/ru\_khk\_pvkh\_mufta\_napornaya\_remontnaya\_s\_uplotnit\_koltsom\_110/ муфта соединяет 2 торца труб без раструба. Но вы не строитель и для вас будет сложно реализовать эту идею.Возможно даже заменить безнапорные трубы на напорные будет дешевле. Лучше обратиться к тем кто это уже делал