31.07.2013 в 09:04:53

SVKan написал : Если стояк нормальной толщины и все электрохозяйство в нормальном состоянии, то ИМХО зануление в щитке лучше чем ничего. Но надо смотреть по месту насколько оно все нормальное...

В таком случае лучше в щите от нуля взять отдельно ноль и отдельно РЕ?.. вобщем то так и есть обычно. Главное УЗО чтобы было номарльное.

А по поводу СМ. Её лучше отключать, когда бельё вынимаешь. Или током щипает от умывальника когда сливает/заливает воду?

Насяльника написал : Есть 2 непримиримых мнения. полазьте по форуму понаслаждайтесь аргументацией/контраргументацией.

да-да. по духанке читал такое. С первого вопроса меня отправили в хелп))))

Насяльника написал : В новостройках внешне все правильно, но часто все много хуже чем кажется.

Вай! раскройте тайну, будьте добры. Чего там такого делают плохого? Не считая отсутсвия заземления на кухне, как это было у меня тут Там криворукие монтажники перебили кабель. Это вобщем визуально обнаружилось. Что-то скрыто? :eek:

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

31.07.2013 в 09:32:43

mvs87 написал : Вай! раскройте тайну, будьте добры. Чего там такого делают плохого?

Ну у меня например в новом доме строители обрезали провода выходных линий по самое не хочу, оставив короткие огрызки. Соответственно когда ставили автоматы/счетчики и все подключали, то их электрики все их наращивали. Скрутками. Проводники в 6 квадратов (линия на плиту) похоже сил не хватило скрутить - получилось вообще соединение на изоленте. Это для проводников под автомат 32А... остальные соединения СИЗами, а под такое сечение наверное не нашли. В коробках монтажных все тоже на СИЗах. И пользоваться ими они тоже не умеют...

0
Bookliker
Bookliker
Новичок

Регистрация: 30.07.2013

Мариуполь

Сообщений: 34

31.07.2013 в 09:36:28

В квартиру заходит 3 провода Al 4 кв.мм. Такой провод вообще можно использовать как PE?

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

31.07.2013 в 09:37:00

mvs87 написал : Вай! раскройте тайну, будьте добры.

  1. У меня был случай-заказ. Жену клиента в новострое-элитке СМ и вся техника 1 класса нещадно "щипала" током. Причем СМ в ванной........ На PE шине в квартирном щитке 105-115 В........ результат поиска - в подъездном щите забыли подключить магистральный РЕ к шине PE и самому щиту в частности. 3 квартиры "запитывали" этот потенциал в 100В.... Думаю тетка чудом осталась жива в ванной....

Самое грустное что при обрыве РЕ это не будет видно до появления поражения эл. током.

2 сам мерял и на форуме пролетало - бывает PE проводник используют в качестве N. И это не редкость.

0
mvs87
mvs87
Резидент

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

31.07.2013 в 09:41:34

Bookliker написал : В квартиру заходит 3 провода Al 4 кв.мм. Такой провод вообще можно использовать как PE?

Я Вам больше скажу. Провод такой вообще нельзя в квартире использовать. Только кабель, только медь изоляция не поддерживающая горение например ВВГ нг ls

PE 16 кв мм по алюминию или 10 кв мм по меди. в соответствии с ПУЭ 7.

Насяльника написал :

  1. У меня был случай-заказ. Жену клиента в новострое-элитке СМ и вся техника 1 класса нещадно "щипала" током. Причем СМ в ванной........ На PE шине в квартирном щитке 105-115 В........ результат поиска - в подъездном щите забыли подключить магистральный РЕ к шине PE и самому щиту в частности. 3 квартиры "запитывали" этот потенциал в 100В.... Думаю тетка чудом осталась жива в ванной....

Самое грустное что при обрыве РЕ это не будет видно до появления поражения эл. током.

халатность однако!

Насяльника написал : 2 сам мерял и на форуме пролетало - бывает PE проводник используют в качестве N. И это не редкость.

наверное меряют 220 есть и будь здоров.. а УЗо убрать, чтобы не щёлкало).

0
Bookliker
Bookliker
Новичок

Регистрация: 30.07.2013

Мариуполь

Сообщений: 34

31.07.2013 в 09:55:39

mvs87 написал : PE 16 кв мм по алюминию или 10 кв мм по меди. в соответствии с ПУЭ 7.

это сечение указано для ввода в квартиру или стояка? по всей квартире при использование PE тоже 10 кв.мм. меди должно быть?

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

31.07.2013 в 09:59:51

Bookliker написал : В квартиру заходит 3 провода Al 4 кв.мм. Такой провод вообще можно использовать как PE?

mvs87 написал : PE 16 кв мм по алюминию или 10 кв мм по меди. в соответствии с ПУЭ 7.

Это из оперы про PEN. не имеет отношения к уже отдельным РЕ и N.

То Bookliker - да можно.
Но щит в подъезде лучше проверить. Если дом с электроплитами - стояк должен быть соответствующий.

mvs87 написал : а УЗо убрать, чтобы не щёлкало)

Нет все хуже. И узо стоит и работает нормально. Но потенциал PE "улетает", и появляются токи уравнивания у соседей.

0
Bookliker
Bookliker
Новичок

Регистрация: 30.07.2013

Мариуполь

Сообщений: 34

31.07.2013 в 10:05:17

Насяльника написал : Но щит в подъезде лучше проверить. Если дом с электроплитами - стояк должен быть соответствующий.

А что именно проверить в щите?

0
mvs87
mvs87
Резидент

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

31.07.2013 в 10:12:12

Bookliker написал : это сечение указано для ввода в квартиру или стояка? по всей квартире при использование PE тоже 10 кв.мм. меди должно быть?

разделение PEN на PE и N можно делать только при сечении PEN проводника 16 по алюминию и 10 по меди.

Я вероятно Вас не понял сначала. PE должен быть не меньше(а лучше больше) сечения фазного проводника.

0
Bookliker
Bookliker
Новичок

Регистрация: 30.07.2013

Мариуполь

Сообщений: 34

31.07.2013 в 10:18:18

PEN точно не меньше 16. Сейчас нет возможности замерять, но по памяти там все 25 кв.мм.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

31.07.2013 в 10:19:11

Bookliker написал : А что именно проверить в щите?

Стояк у вас и этажами ниже. Это если нормальная запитка стояка из подвала. Он должен быть сечением не менее: -

mvs87 написал : 16 кв мм по алюминию или 10 кв мм по меди.

Скорее всего меди у вас нет если не проводили реконструкцию. Тогда стояк 4х проводный, старый то сгонять по этажам и убедиться в отсутствии скруток проводника "ноля", это тот что напрямую подключен к корпусам этажных щитов. "Ноль" стояка должен быть толстым, целым и здоровым(без следов нагрева изоляции, тем более ее оплавления). Ваше подключение к стояку этим 4мм2 должно быть таким же.

Если же у вас 5 новых толстых проводников, да еще и медные, то вообще красота. Пользуйтесь на здоровье.