31.07.2013 в 09:41:34
Bookliker написал : В квартиру заходит 3 провода Al 4 кв.мм. Такой провод вообще можно использовать как PE?
Я Вам больше скажу. Провод такой вообще нельзя в квартире использовать. Только кабель, только медь изоляция не поддерживающая горение например ВВГ нг ls
PE 16 кв мм по алюминию или 10 кв мм по меди. в соответствии с ПУЭ 7.
Насяльника написал :
- У меня был случай-заказ. Жену клиента в новострое-элитке СМ и вся техника 1 класса нещадно "щипала" током. Причем СМ в ванной........ На PE шине в квартирном щитке 105-115 В........ результат поиска - в подъездном щите забыли подключить магистральный РЕ к шине PE и самому щиту в частности. 3 квартиры "запитывали" этот потенциал в 100В.... Думаю тетка чудом осталась жива в ванной....
Самое грустное что при обрыве РЕ это не будет видно до появления поражения эл. током.
халатность однако!
Насяльника написал : 2 сам мерял и на форуме пролетало - бывает PE проводник используют в качестве N. И это не редкость.
наверное меряют 220 есть и будь здоров.. а УЗо убрать, чтобы не щёлкало).
31.07.2013 в 09:55:39
mvs87 написал : PE 16 кв мм по алюминию или 10 кв мм по меди. в соответствии с ПУЭ 7.
это сечение указано для ввода в квартиру или стояка? по всей квартире при использование PE тоже 10 кв.мм. меди должно быть?
31.07.2013 в 09:59:51
Bookliker написал : В квартиру заходит 3 провода Al 4 кв.мм. Такой провод вообще можно использовать как PE?
mvs87 написал : PE 16 кв мм по алюминию или 10 кв мм по меди. в соответствии с ПУЭ 7.
Это из оперы про PEN. не имеет отношения к уже отдельным РЕ и N.
То Bookliker - да можно.
Но щит в подъезде лучше проверить. Если дом с электроплитами - стояк должен быть соответствующий.
mvs87 написал : а УЗо убрать, чтобы не щёлкало)
Нет все хуже. И узо стоит и работает нормально. Но потенциал PE "улетает", и появляются токи уравнивания у соседей.
31.07.2013 в 10:05:17
Насяльника написал : Но щит в подъезде лучше проверить. Если дом с электроплитами - стояк должен быть соответствующий.
А что именно проверить в щите?
31.07.2013 в 10:12:12
Bookliker написал : это сечение указано для ввода в квартиру или стояка? по всей квартире при использование PE тоже 10 кв.мм. меди должно быть?
разделение PEN на PE и N можно делать только при сечении PEN проводника 16 по алюминию и 10 по меди.
Я вероятно Вас не понял сначала. PE должен быть не меньше(а лучше больше) сечения фазного проводника.
31.07.2013 в 10:18:18
PEN точно не меньше 16. Сейчас нет возможности замерять, но по памяти там все 25 кв.мм.
31.07.2013 в 10:19:11
Bookliker написал : А что именно проверить в щите?
Стояк у вас и этажами ниже. Это если нормальная запитка стояка из подвала. Он должен быть сечением не менее: -
mvs87 написал : 16 кв мм по алюминию или 10 кв мм по меди.
Скорее всего меди у вас нет если не проводили реконструкцию. Тогда стояк 4х проводный, старый то сгонять по этажам и убедиться в отсутствии скруток проводника "ноля", это тот что напрямую подключен к корпусам этажных щитов. "Ноль" стояка должен быть толстым, целым и здоровым(без следов нагрева изоляции, тем более ее оплавления). Ваше подключение к стояку этим 4мм2 должно быть таким же.
Если же у вас 5 новых толстых проводников, да еще и медные, то вообще красота. Пользуйтесь на здоровье.
31.07.2013 в 10:33:50
Как я писал раньше в этажно щитке 4 провода:3фазы и 1 ноль (PEN, если я понял правильно) Так, что "красоты", увы, нет(
02.08.2013 в 15:14:16
итак, в итоге, подключил СМ через автоматы 16А, к розетке привел PE. УЗО не ставил. Как я понял из удаленной части переписки, автомат надо ставить один двух полюсный (правда не понял почему)); УЗО ставить, т.к. PE через розетку не есть надежно (так ли это?) и в розетку могут быть подключены приборы без PE на вилке. Все так? с системой TN-C-S не очень разобрался. В том плане достаточно ли визуальной информации (ну открыл, посмотрел этажный щиток, увидел, как на фото и решил - да TN-C-S), или же нужно еще какое то подтверждение, еще где то посмотреть, или в какой нибудь администрации справочку получить, что да, в доме действительно такая то система? Ув. мастера пожалуйста соблюдайте правила форума, а то из-за "безкультурия" мне пол темы удалили...
02.08.2013 в 15:22:02
Bookliker написал : В том плане достаточно ли визуальной информации (ну открыл, посмотрел этажный щиток, увидел, как на фото и решил - да TN-C-S)
если у вас в этажном щитке 5 магистральных проводов, то это TN-C-S (или даже TN-S, если КТП в вашем же здании), а если 4, то это 4-проводка, которая никак по ПУЭ 7 издания не классифицируется и в новых/реконструируемых зданиях не может быть применена.
02.08.2013 в 16:21:17
Bookliker написал : УЗО ставить, т.к. PE через розетку не есть надежно (так ли это?) и в розетку могут быть подключены приборы без PE на вилке. Все так?
Да. Автомат 1 полюсный 16А + Узо 25А 30мА категорически нужно, обязательно по правилам и по жизненной необходимости.