Bookliker написал : В квартиру заходит 3 провода Al 4 кв.мм. Такой провод вообще можно использовать как PE?

Я Вам больше скажу. Провод такой вообще нельзя в квартире использовать. Только кабель, только медь изоляция не поддерживающая горение например ВВГ нг ls

PE 16 кв мм по алюминию или 10 кв мм по меди. в соответствии с ПУЭ 7.

Насяльника написал :

  1. У меня был случай-заказ. Жену клиента в новострое-элитке СМ и вся техника 1 класса нещадно "щипала" током. Причем СМ в ванной........ На PE шине в квартирном щитке 105-115 В........ результат поиска - в подъездном щите забыли подключить магистральный РЕ к шине PE и самому щиту в частности. 3 квартиры "запитывали" этот потенциал в 100В.... Думаю тетка чудом осталась жива в ванной....

Самое грустное что при обрыве РЕ это не будет видно до появления поражения эл. током.

халатность однако!

Насяльника написал : 2 сам мерял и на форуме пролетало - бывает PE проводник используют в качестве N. И это не редкость.

наверное меряют 220 есть и будь здоров.. а УЗо убрать, чтобы не щёлкало).

0
Аватар пользователя
Bookliker

Местный

Регистрация: 30.07.2013

Мариуполь

Сообщений: 34

31.07.2013 в 09:55:39

mvs87 написал : PE 16 кв мм по алюминию или 10 кв мм по меди. в соответствии с ПУЭ 7.

это сечение указано для ввода в квартиру или стояка? по всей квартире при использование PE тоже 10 кв.мм. меди должно быть?

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

31.07.2013 в 09:59:51

Bookliker написал : В квартиру заходит 3 провода Al 4 кв.мм. Такой провод вообще можно использовать как PE?

mvs87 написал : PE 16 кв мм по алюминию или 10 кв мм по меди. в соответствии с ПУЭ 7.

Это из оперы про PEN. не имеет отношения к уже отдельным РЕ и N.

То Bookliker - да можно.
Но щит в подъезде лучше проверить. Если дом с электроплитами - стояк должен быть соответствующий.

mvs87 написал : а УЗо убрать, чтобы не щёлкало)

Нет все хуже. И узо стоит и работает нормально. Но потенциал PE "улетает", и появляются токи уравнивания у соседей.

0
Аватар пользователя
Bookliker

Местный

Регистрация: 30.07.2013

Мариуполь

Сообщений: 34

31.07.2013 в 10:05:17

Насяльника написал : Но щит в подъезде лучше проверить. Если дом с электроплитами - стояк должен быть соответствующий.

А что именно проверить в щите?

0
Аватар пользователя
mvs87

Местный

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

31.07.2013 в 10:12:12

Bookliker написал : это сечение указано для ввода в квартиру или стояка? по всей квартире при использование PE тоже 10 кв.мм. меди должно быть?

разделение PEN на PE и N можно делать только при сечении PEN проводника 16 по алюминию и 10 по меди.

Я вероятно Вас не понял сначала. PE должен быть не меньше(а лучше больше) сечения фазного проводника.

0
Аватар пользователя
Bookliker

Местный

Регистрация: 30.07.2013

Мариуполь

Сообщений: 34

31.07.2013 в 10:18:18

PEN точно не меньше 16. Сейчас нет возможности замерять, но по памяти там все 25 кв.мм.

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

31.07.2013 в 10:19:11

Bookliker написал : А что именно проверить в щите?

Стояк у вас и этажами ниже. Это если нормальная запитка стояка из подвала. Он должен быть сечением не менее: -

mvs87 написал : 16 кв мм по алюминию или 10 кв мм по меди.

Скорее всего меди у вас нет если не проводили реконструкцию. Тогда стояк 4х проводный, старый то сгонять по этажам и убедиться в отсутствии скруток проводника "ноля", это тот что напрямую подключен к корпусам этажных щитов. "Ноль" стояка должен быть толстым, целым и здоровым(без следов нагрева изоляции, тем более ее оплавления). Ваше подключение к стояку этим 4мм2 должно быть таким же.

Если же у вас 5 новых толстых проводников, да еще и медные, то вообще красота. Пользуйтесь на здоровье.

0
Аватар пользователя
Bookliker

Местный

Регистрация: 30.07.2013

Мариуполь

Сообщений: 34

31.07.2013 в 10:33:50

Как я писал раньше в этажно щитке 4 провода:3фазы и 1 ноль (PEN, если я понял правильно) Так, что "красоты", увы, нет(

0
Аватар пользователя
Bookliker

Местный

Регистрация: 30.07.2013

Мариуполь

Сообщений: 34

02.08.2013 в 15:14:16

итак, в итоге, подключил СМ через автоматы 16А, к розетке привел PE. УЗО не ставил. Как я понял из удаленной части переписки, автомат надо ставить один двух полюсный (правда не понял почему)); УЗО ставить, т.к. PE через розетку не есть надежно (так ли это?) и в розетку могут быть подключены приборы без PE на вилке. Все так? с системой TN-C-S не очень разобрался. В том плане достаточно ли визуальной информации (ну открыл, посмотрел этажный щиток, увидел, как на фото и решил - да TN-C-S), или же нужно еще какое то подтверждение, еще где то посмотреть, или в какой нибудь администрации справочку получить, что да, в доме действительно такая то система? Ув. мастера пожалуйста соблюдайте правила форума, а то из-за "безкультурия" мне пол темы удалили...

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

02.08.2013 в 15:22:02

Bookliker написал : В том плане достаточно ли визуальной информации (ну открыл, посмотрел этажный щиток, увидел, как на фото и решил - да TN-C-S)

если у вас в этажном щитке 5 магистральных проводов, то это TN-C-S (или даже TN-S, если КТП в вашем же здании), а если 4, то это 4-проводка, которая никак по ПУЭ 7 издания не классифицируется и в новых/реконструируемых зданиях не может быть применена.

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

02.08.2013 в 16:21:17

Bookliker написал : УЗО ставить, т.к. PE через розетку не есть надежно (так ли это?) и в розетку могут быть подключены приборы без PE на вилке. Все так?

Да. Автомат 1 полюсный 16А + Узо 25А 30мА категорически нужно, обязательно по правилам и по жизненной необходимости.