30.07.2013 в 18:14:31
Добрый день, уважаемые мастера! Необходимо подключить стиральную машину в ванной комнате. В квартиру заходит 3 провода, один из них напрямую подключен к этажному щитку. Ноль также подключен к щитку, только через счетчик и автомат (см. фото). В этажном щитке 3 провода фазы и 1 ноль. Правильно ли я понял, что в доме используется система TN-C-S? Стоит ли "заземлить" корпус стиральной машинки (прочитал на форуме про систему TN-C-S, где говорится, что в случае если отгорит ноль, то на PE окажется напряжение). Что посоветуете? К умывальнику и ванной трубы подходят пластиковые.
На фото: 1 - "3й" провод который заходит в квартиру минуя автоматы. 2 - место подключения "ноля" к этажному щитку 3 - фаза 4 - подключение "ноля" идущего на квартиру (через автомат).
30.07.2013 в 18:20:09
Bookliker написал : В квартиру заходит 3 провода,
это новостройка? кто заводил 3 провода? есть ли "земля" в розетках? есть ли квартирный щиток?
30.07.2013 в 18:40:58
andrewkhv Какая нафиг новостройка? По состоянию щитка разве не видно? Отсутствующий стояк РЕ, скрутки и тонюсенькие отводы.
30.07.2013 в 20:14:23
На новостройку не тянет. Дом по словам хозяев чешка (девятиэтажный). Розетки стоят везде старые советские. В квартире от старого щитка ( раньше был счетчик, который вынесли на этаж) отходит две линии, одна 3х проводная (фаза, ноль, земля) другая 2х проводная (соотв. фаза ноль) (причем от 2х проводной я так и не нашел, что запитано...). В ванную буду вести отдельно линию.
30.07.2013 в 21:10:35
Не знаю, как в Мариуполе, а у нас чешкой называют вот такие 9-12 эт. дома 70-80-ых годов:
Из инструкции: Внимание! СМ можно подключать только через розетку с защитным контактом, смонтированную в соответствии с предписаниями. Если есть необходимость в использовании автомата дифференциальной защиты, он должен иметь обозначение ... (тип А)
То есть, либо Вы включаете ее в такую розетку, как написано выше, либо Вы ее вообще никуда не включаете. А установка УЗО в эту линию не может отменять требования к розетке.
Где Вы возьмете этот защитный контакт и какого качества он будет, производителей не волнует, их дело предупредить.
Короче, в нашей стране этот вопрос не имеет однозначного решения. Мне легче, я точно знаю, что у меня стояк 25 кв.мм..
30.07.2013 в 21:34:28
Дом двухподъездный! А легче чем? Там жила тоже не маленькая, точно не меньше 16 кв.мм... Так или иначе СМ нужна, а из двух зол выбирают меньшее. Вопрос какое? Дом в короткие сроки никто на TN-S не переделает..
30.07.2013 в 22:28:28
Bookliker написал : А легче чем? ... из двух зол выбирают меньшее. Вопрос какое? Дом в короткие сроки никто на TN-S не переделает..
Не так страшно со стояком 25 кв.мм. А кто их будет переделывать и вообще кому это надо? Вы что, еще не поняли при каком строе живете? Главный постулат - бедные сами виноваты в том что они бедные. :)
31.07.2013 в 04:10:07
Bookliker написал : Стоит ли "заземлить" корпус стиральной машинки (прочитал на форуме про систему TN-C-S, где говорится, что в случае если отгорит ноль, то на PE окажется напряжение). Что посоветуете?
Как правильно добавлять новые линии, менять проводку, в составе которой есть РЕ, в квартире старого жилищного фонда с пылью прошлого века в этажных щитах и электрохозяйством дома отслужившим свой ресурс, которое в подавляющем числе случаев не видело предупредительно плановых ремонтов, чтоб не стало хуже, чем было и на сколько можно обеспечить электробезопасность и санитарные нормы, я описывал в теме
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
31.07.2013 в 08:47:07
Господа, правильно ли я понимаю:?
В старом фонде, пусть даже стояки по алюминию на 16 квадрат, делать TN-C-S с разделением в щите не рекомендуется? Потому-что везде щиты занулены? В идеале разделение должно производится в РП, а щиты должны заземлятся(на РЕ), а рабочий ноь не должен иметь контакта с корпусом щита?
Исходя из здравого смысла это... и у меня в новостройке так сделано...
31.07.2013 в 08:56:16
mvs87 Не совсем. Исходя из нынешних требований как указано в идеале. В реальной жизни все старые дома с электроплитами имеют защитное зануление для этих плит. Это сотни тысяч/миллионы домов по стране. И никого вроде этими плитами не убивает. Если стояк нормальной толщины и все электрохозяйство в нормальном состоянии, то ИМХО зануление в щитке лучше чем ничего. Но надо смотреть по месту насколько оно все нормальное...
31.07.2013 в 09:00:52
mvs87 написал : В старом фонде, пусть даже стояки по алюминию на 16 квадрат, делать TN-C-S с разделением в щите не рекомендуется?
Есть 2 непримиримых мнения. полазьте по форуму понаслаждайтесь аргументацией/контраргументацией.
В новостройках внешне все правильно, но часто все много хуже чем кажется.
31.07.2013 в 09:04:53
SVKan написал : Если стояк нормальной толщины и все электрохозяйство в нормальном состоянии, то ИМХО зануление в щитке лучше чем ничего. Но надо смотреть по месту насколько оно все нормальное...
В таком случае лучше в щите от нуля взять отдельно ноль и отдельно РЕ?.. вобщем то так и есть обычно. Главное УЗО чтобы было номарльное.
А по поводу СМ. Её лучше отключать, когда бельё вынимаешь. Или током щипает от умывальника когда сливает/заливает воду?
Насяльника написал : Есть 2 непримиримых мнения. полазьте по форуму понаслаждайтесь аргументацией/контраргументацией.
да-да. по духанке читал такое. С первого вопроса меня отправили в хелп))))
Насяльника написал : В новостройках внешне все правильно, но часто все много хуже чем кажется.
Вай! раскройте тайну, будьте добры. Чего там такого делают плохого?
Не считая отсутсвия заземления на кухне, как это было у меня
31.07.2013 в 09:32:43
mvs87 написал : Вай! раскройте тайну, будьте добры. Чего там такого делают плохого?
Ну у меня например в новом доме строители обрезали провода выходных линий по самое не хочу, оставив короткие огрызки. Соответственно когда ставили автоматы/счетчики и все подключали, то их электрики все их наращивали. Скрутками. Проводники в 6 квадратов (линия на плиту) похоже сил не хватило скрутить - получилось вообще соединение на изоленте. Это для проводников под автомат 32А... остальные соединения СИЗами, а под такое сечение наверное не нашли. В коробках монтажных все тоже на СИЗах. И пользоваться ими они тоже не умеют...
31.07.2013 в 09:36:28
В квартиру заходит 3 провода Al 4 кв.мм. Такой провод вообще можно использовать как PE?
31.07.2013 в 09:37:00
mvs87 написал : Вай! раскройте тайну, будьте добры.
Самое грустное что при обрыве РЕ это не будет видно до появления поражения эл. током.
2 сам мерял и на форуме пролетало - бывает PE проводник используют в качестве N. И это не редкость.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу