Суть вопроса. Имеем стояк горячей воды 3/4 дюйма. Сантехник (обслуживающий дом) заузил стояк (помоему пластиковая труба серая такая в роли байпаса), сделав отводы для полотенцесушителя. Т.е. получилось два рукава по 0.5". При этом объяснил что суммарно они будут эквивалентны основному стояку 3/4. Так ли это?

0
Аватар пользователя
Пижон

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1177

21.09.2006 в 11:34:46

Внутренний D обыкновенной (бывают также легкие и усиленные) стальной трубы -21,2мм, у пластика , который Вы описали, порядка 11-12мм. Получается, что площадь сечения двух труб из пластика 226мм2, а стали 353мм2 или составляет 64%.