01.08.2013 в 14:40:32
Solovey написал : вот замкнет одна люстра - и вся квартира без света, только в ванной останется.
А что произойдет если замкнет одна люстра? Просто как я себе это представлял. Вырубило свет (замкнуло люстру). Выключаем все 4 автомата. Включаем УЗО. Включаем автоматы по-очереди. На каком автомате выбьет - там люстру и замкнуло. Или как то по другому будет? Просто еще разнес на разные, чтобы либо свет работал либо розетки, а если повесить свет+розетки+кондей если выбьет комната ведь без света останется? Или я неправильно понимаю как работает УЗО? (А как оно кстати работает если попроще? )) )
И насчет рубильника что можете подсказать? Ставить рубильник 1P, 2P? Мощности такой же как в общем щитке автомат? И про автоматы..
01.08.2013 в 14:49:14
Ну смотрите, затопили соседи сверху (можете еще какое несчастье для примера сами придумать), намокла клеммная колодка одной люстры, или распаечная коробка (если есть), ну или вешая картинку саморез в кабель вогнали - и произошло замыкание нулевой жилы на РЕ, УЗО вырубится. Автоматы все стоят включены (КЗ нет), а УЗО взвести нельзя - сидим ждем пока просохнет...
Да вероятность маленькая что повреждение будет устойчивое и УЗО взвести не получится...
А может дома будет только бабушка, которая не сможет взвести УЗО даже если авария ликвидировалась...
Tigraf написал : а если повесить свет+розетки+кондей если выбьет комната ведь без света останется?
Вот я и предлагаю: на одно УЗО вешаем свет одной комнаты + розетки другой комнаты + кондей третьей комнаты. Тогда при потрере рюбого УЗО мы теряем в каждом помещении всего часть нагрузки.
01.08.2013 в 14:56:15
Tigraf написал : Еще вопрос по автоматам. 1p, 1p+N, 2p? для каких целей какие используются?
нуу, 1р+n конечно удобно, можно линию полностью отключить... А то фазу отключаешь, с проводами ковыряешься, N на PE замкнул - УЗО сработало... Но автоматы 1р+n или два модуля занимают, или на 1 модуль и на ток отключения 4.5кА, а не на 6кА. Да и стоят значительно дороже. Зато щитки с ними аккуратные получаются - не надо нули на шинках собирать.
Tigraf написал : Ставить рубильник 1P, 2P?
2р- рубить, так уж рубить :)
Смотрите по ценам, у нас все шиворот на выворот - рубильники дороже автоматов продаются...
01.08.2013 в 15:49:31
Уффф спасибо огромное за советы ) вот что получилось )
Единственное под тип А УЗО помимо стиралки что рекомендуется загонять?
01.08.2013 в 16:17:36
Tigraf, вот лично на мой вкус - отлично получилось. Правда я вам тут один и советовал, у других форумончан наверняка другое мнение :)
Только вот розетка в щитке какая-то беззащитная осталась, ее бы тоже на автоматик 16А приткнуть. Можно на свой, а можно к чему-нибудь добавить.
Tigraf написал : Единственное под тип А УЗО помимо стиралки что рекомендуется загонять?
Я бы загнал все :) Кто его знает, какую технику мы через год будем в розетки включать... И каким током она соберется нас долбить.
01.08.2013 в 16:29:17
Solovey написал : Но автоматы 1р+n или два модуля занимают, или на 1 модуль и на ток отключения 4.5кА, а не на 6кА. Да и стоят значительно дороже.
Чего Вы к току отключения придрались???? 4,5 или 6kА, да хоть 3kA, Вы где такой ток КЗ в проводке видели??? Дай бог, чтобы 0,5kA набралось!!!
02.08.2013 в 08:24:46
По горячим следам набросал схемку и себе. Вроде бы все учел ) Квартира 2-х комнатная в 5-ти этажке с газовой плитой, дом блочный бетонный.
Пока рисовал созрело еще несколько вопросов :o
Заранее спасибо за ответы и внимание.
02.08.2013 в 09:06:20
Solovey написал : или на 1 модуль и на ток отключения 4.5кА, а не на 6кА
У Шнайдера на 6кА
02.08.2013 в 09:20:49
Tigraf написал :
- Можно ли первое УЗО (на 300мА) устанавливать в квартирный щит? И почему рекомендуется его выносить на лестницу?
Оно защищает и кабель ввода.
02.08.2013 в 09:53:24
Tigraf написал :
- Можно ли первое УЗО (на 300мА) устанавливать в квартирный щит? И почему рекомендуется его выносить на лестницу?
На 300мА используется как противопожарное.
02.08.2013 в 09:59:15
Tigraf написал :
- Можно ли первое УЗО (на 300мА) устанавливать в квартирный щит? И почему рекомендуется его выносить на лестницу?
Как сказали выше, это УЗО защищает еще и вводной кабель - самое место ему в этажном щитке.
Tigraf написал :
- Дом с газом, по-этому на входе думаю будет около 4-5кВ. Не будет ли схема слишком громоздка для такого количества? Или сколько на входе влияет только на то сколько одновременно я могу потребить?
Давайте фото щитка этажного. Сечение стояков? Обычно для квартир с газовыми плитами вводной автомат ампер на 20-25 получается, не больше. Ну может больше после реконтсрукции стояка. Да и не нужно так много для квартиры с газом. На самом деле и 16-20А для квартиры с газом хватит :)
Tigraf написал :
- Слышал что в дома с газовыми плитами нельзя устанавливать электроплиту. Так ли это? И что нибудь говорится про плиту газовую с электродуховкой?
Электродуховка (если не какая-то особенная) - она в обычную розетку 16А подключается, соответственно можно. Плиту электро скорее всего нельзя - стояки физически могут не выдержать.
Tigraf написал :
- Рубильник выбрал 2P на 63А. На что влияют эти амперы? Что будет если поставить к примеру рубильник на 25А? Сгорит?
Не надо перегружать :). Синем пламенем может сразу и не полыхнет, но вероятно будет сильно греться при протекании тока выше номинального.
Tigraf, на самом деле схема слишком навороченая получилась для квартиры с газом. Я бы сократил квартирный щит до двух УЗО 40А/30мА, ну и при желании еще одно 16/10.