02.08.2013 в 10:13:40
А навороченая потому что вход на 4-5кВ будет? Просто если урезать то и количество автоматов тоже (( я УЗО расчитывал по автоматам.. Свет под один автомат убирать? Просто в отличие от 3-шки выше у меня будет электроприборов больше наверняка..
02.08.2013 в 10:28:12
Tigraf, ну можно и урезать.
Просто если реально ввод будет 20-25А какой смысл ставить 4 УЗО на 63А ? Схема может хорошая и красивая, но неоправданно дорогая получилась.
Я бы все-таки сократил общее число УЗО хотя бы до 3-х, и уменьшил количество автоматов тоже.
02.08.2013 в 11:20:30
Solovey написал : Обычно для квартир с газовыми плитами вводной автомат ампер на 20-25 получается, не больше.
в новострое 40-50А
02.08.2013 в 11:29:47
Tigraf, по вашей второй схеме несоответствие увидел:
раз плита газовая для нее закладывайте 1 обычную розетку под электроподжиг кабелем 2.5 а под электродуховку тоже обычную розетку на 16А кабелем 2.5 квадрата.
И только если знаете что у вас будет какая-то хитрая духовка с большим электропотреблением (то под нее скорее всего потребуется кабель квадрата на 4 и подключение через клеммник а не через розетку - но это надо смотреть конкретную модель духовки)
02.08.2013 в 11:34:56
Как будет возможность выложу фото щита.
Плиту вот такую хочу
Особенности:
Нагревательная поверхность: • Нагревательные элементы газовые 2 x d 6,5 см (1,65 кВт) нормальная горелка 1 x d 4,0 см (1,0 кВт) малая горелка 1 x d 9,0 см (2,6 кВт) усиленная горелка • Электроподжиг горелок конфорок в поворотной ручке • Предохранение от утечки газа горелок конфорок (газ-контроль) • Чугунная решетка Духовка: • Электрическая духовка Multi 9 (термоциркуляция, инфракрасный гриль, верхний/нижний нагрев) • Холодный обдув (размораживание) • Самоочищающаяся (каталитическая) эмаль духовки • Дверца с двойным стеклом (вынимающаяся дверца, а также внутреннее стекло) • Боковые лестнички для противней, хромированные • Зеркальная дверца духовки • Электрический вращающийся вертел • Таблица рецептов на внутренней стороне дверцы Оборудование: • Электронное программирующее устройство Touch Control • Класс энергопотребления Super A+ • Легковыдвигающийся на роликах посудный ящик со стеклянным фронтом • 2 противня с противопригарным покрытием • 1 универсальный стеклянный противень • Колосниковая решётка • Освещение духовки • Контрольные лампы работы • Регулировка высоты установки плиты • Рамка с вилкой для вертела • Стеклянная крышка Технические характеристики: Габаритные размеры высота: 85 см ширина: 60 см глубина: 60 см Вес нетто 45 кг Электрическая духовка Объем: 53 л Освещение: 25 Вт Электрическое подключение: 3,3 кВт Изготовлено в соответствии с нормами ЕС, РосТест и ISO 9001 и ISO 14001
02.08.2013 в 11:39:53
Tigraf написал : Электрическое подключение: 3,3 кВт
3300/220=15А
Так что нужна обыяная бытовая розетка на 16А подключенная кабелем 2.5квадрата под защитой автомата 16А.
Только рекомендую двойную розетку поставить, или пару розеток. Вдруг решите независимый комплект поставить: газовая варочная поверхность + электродуховка - тогда потребуется просто физически 2 розетки
02.08.2013 в 12:09:24
Tigraf написал : По горячим следам набросал схемку и себе. Вроде бы все учел )
02.08.2013 в 22:47:55
Сфоткал щиток )
Сам щит:
Мой счетчик слева вверху.
Счетчик близко:
И автоматы в верхнем щитке, какие мои сложно сказать, точно не центральные.
Конечно по этим данным сложно что то сказать.. Если приглядется к низу справа, там стоит чей то автомат, скорее всего вводный .
Если данных недостаточно, буду в ЖЕК-е узнавать подробности. Или как вариант заказать смену счетчика в Мосэнергосбыте а как они поставят счетчик, попросить поставить входной автомат, они и скажут сколько чего.
Если достаточно, подскажите, не прокатит все таки схемка которую хочу? урезать придется и 63А УЗО убирать? 63А на входе и дальше обычно ставится при 50А автомате входном? Просто если использовать 40А УЗО тогда увеличивается их количество..
03.08.2013 в 08:49:48
Tigraf написал : Просто если использовать 40А УЗО тогда увеличивается их количество..
Если у вас на вводе 25-32А автомат тогда под одно 40А УЗО можно хоть все автоматы в квартире засунуть... Разберитесь для начала с этим.
03.08.2013 в 09:05:11
С чего вы взяли что зто вводной автомат? Он стоИт вместо выключателя и идет на счетчик. А ваш АВ, кстати, ИЕК 32. и безобразная скрутка на ПВСе тоже ваша...
03.08.2013 в 10:31:35
Юрий 304 написал : С чего вы взяли что зто вводной автомат? Он стоИт вместо выключателя и идет на счетчик. А ваш АВ, кстати, ИЕК 32. и безобразная скрутка на ПВСе тоже ваша...
я просто предположил.. а почему центральные ИЕК мои?
MINik написал : Если у вас на вводе 25-32А автомат тогда под одно 40А УЗО можно хоть все автоматы в квартире засунуть... Разберитесь для начала с этим.
все бы ничего но уважаемый Соловей мне советовал:
Solovey написал : Или номинал УЗО не меньше номинала вышестоящего автомата Или номинал УЗО не меньше СУММЫ нижестоящих автоматов
мне тогда и автоматы убирать получается? ((
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.