Аватар пользователя
Tigraf

Местный

Регистрация: 17.07.2013

Москва

Сообщений: 21

02.08.2013 в 10:13:40

А навороченая потому что вход на 4-5кВ будет? Просто если урезать то и количество автоматов тоже (( я УЗО расчитывал по автоматам.. Свет под один автомат убирать? Просто в отличие от 3-шки выше у меня будет электроприборов больше наверняка..

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

02.08.2013 в 10:28:12

Tigraf, ну можно и урезать.

Просто если реально ввод будет 20-25А какой смысл ставить 4 УЗО на 63А ? Схема может хорошая и красивая, но неоправданно дорогая получилась.

Я бы все-таки сократил общее число УЗО хотя бы до 3-х, и уменьшил количество автоматов тоже.

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

02.08.2013 в 11:20:30

Solovey написал : Обычно для квартир с газовыми плитами вводной автомат ампер на 20-25 получается, не больше.

в новострое 40-50А

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

02.08.2013 в 11:29:47

Tigraf, по вашей второй схеме несоответствие увидел:

раз плита газовая для нее закладывайте 1 обычную розетку под электроподжиг кабелем 2.5 а под электродуховку тоже обычную розетку на 16А кабелем 2.5 квадрата.

И только если знаете что у вас будет какая-то хитрая духовка с большим электропотреблением (то под нее скорее всего потребуется кабель квадрата на 4 и подключение через клеммник а не через розетку - но это надо смотреть конкретную модель духовки)

0
Аватар пользователя
Tigraf

Местный

Регистрация: 17.07.2013

Москва

Сообщений: 21

02.08.2013 в 11:34:56

Как будет возможность выложу фото щита. Плиту вот такую хочу http://www.kaiser-moskva.ru/catalog/catalog3/catalog1a/3066/

Особенности:

Нагревательная поверхность: • Нагревательные элементы газовые 2 x d 6,5 см (1,65 кВт) нормальная горелка 1 x d 4,0 см (1,0 кВт) малая горелка 1 x d 9,0 см (2,6 кВт) усиленная горелка • Электроподжиг горелок конфорок в поворотной ручке • Предохранение от утечки газа горелок конфорок (газ-контроль) • Чугунная решетка Духовка: • Электрическая духовка Multi 9 (термоциркуляция, инфракрасный гриль, верхний/нижний нагрев) • Холодный обдув (размораживание) • Самоочищающаяся (каталитическая) эмаль духовки • Дверца с двойным стеклом (вынимающаяся дверца, а также внутреннее стекло) • Боковые лестнички для противней, хромированные • Зеркальная дверца духовки • Электрический вращающийся вертел • Таблица рецептов на внутренней стороне дверцы Оборудование: • Электронное программирующее устройство Touch Control • Класс энергопотребления Super A+ • Легковыдвигающийся на роликах посудный ящик со стеклянным фронтом • 2 противня с противопригарным покрытием • 1 универсальный стеклянный противень • Колосниковая решётка • Освещение духовки • Контрольные лампы работы • Регулировка высоты установки плиты • Рамка с вилкой для вертела • Стеклянная крышка Технические характеристики: Габаритные размеры высота: 85 см ширина: 60 см глубина: 60 см Вес нетто 45 кг Электрическая духовка Объем: 53 л Освещение: 25 Вт Электрическое подключение: 3,3 кВт Изготовлено в соответствии с нормами ЕС, РосТест и ISO 9001 и ISO 14001

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

02.08.2013 в 11:39:53

Tigraf написал : Электрическое подключение: 3,3 кВт

3300/220=15А

Так что нужна обыяная бытовая розетка на 16А подключенная кабелем 2.5квадрата под защитой автомата 16А.

Только рекомендую двойную розетку поставить, или пару розеток. Вдруг решите независимый комплект поставить: газовая варочная поверхность + электродуховка - тогда потребуется просто физически 2 розетки

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

02.08.2013 в 12:09:24

Tigraf написал : По горячим следам набросал схемку и себе. Вроде бы все учел )

  • Автомату на плиту 32А там делать нечего
  • Розетки IP65 Вы вряд-ли найдёте, обычно ставят IP44
0
Аватар пользователя
Tigraf

Местный

Регистрация: 17.07.2013

Москва

Сообщений: 21

02.08.2013 в 22:47:55

Сфоткал щиток )

Сам щит:

Мой счетчик слева вверху.

Счетчик близко:

И автоматы в верхнем щитке, какие мои сложно сказать, точно не центральные.

Конечно по этим данным сложно что то сказать.. Если приглядется к низу справа, там стоит чей то автомат, скорее всего вводный .

Если данных недостаточно, буду в ЖЕК-е узнавать подробности. Или как вариант заказать смену счетчика в Мосэнергосбыте а как они поставят счетчик, попросить поставить входной автомат, они и скажут сколько чего.

Если достаточно, подскажите, не прокатит все таки схемка которую хочу? урезать придется и 63А УЗО убирать? 63А на входе и дальше обычно ставится при 50А автомате входном? Просто если использовать 40А УЗО тогда увеличивается их количество..

0
Вложение
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

03.08.2013 в 08:49:48

Tigraf написал : Просто если использовать 40А УЗО тогда увеличивается их количество..

Если у вас на вводе 25-32А автомат тогда под одно 40А УЗО можно хоть все автоматы в квартире засунуть... Разберитесь для начала с этим.

0
Аватар пользователя
Юрий 304

Местный

Регистрация: 08.07.2013

Саранск

Сообщений: 168

03.08.2013 в 09:05:11

С чего вы взяли что зто вводной автомат? Он стоИт вместо выключателя и идет на счетчик. А ваш АВ, кстати, ИЕК 32. и безобразная скрутка на ПВСе тоже ваша...

0
Аватар пользователя
Tigraf

Местный

Регистрация: 17.07.2013

Москва

Сообщений: 21

03.08.2013 в 10:31:35

Юрий 304 написал : С чего вы взяли что зто вводной автомат? Он стоИт вместо выключателя и идет на счетчик. А ваш АВ, кстати, ИЕК 32. и безобразная скрутка на ПВСе тоже ваша...

я просто предположил.. а почему центральные ИЕК мои?

MINik написал : Если у вас на вводе 25-32А автомат тогда под одно 40А УЗО можно хоть все автоматы в квартире засунуть... Разберитесь для начала с этим.

все бы ничего но уважаемый Соловей мне советовал:

Solovey написал : Или номинал УЗО не меньше номинала вышестоящего автомата Или номинал УЗО не меньше СУММЫ нижестоящих автоматов

мне тогда и автоматы убирать получается? ((

0