Tigraf написал : Просто если использовать 40А УЗО тогда увеличивается их количество..

Если у вас на вводе 25-32А автомат тогда под одно 40А УЗО можно хоть все автоматы в квартире засунуть... Разберитесь для начала с этим.

0
Аватар пользователя
Юрий 304

Местный

Регистрация: 08.07.2013

Саранск

Сообщений: 168

03.08.2013 в 09:05:11

С чего вы взяли что зто вводной автомат? Он стоИт вместо выключателя и идет на счетчик. А ваш АВ, кстати, ИЕК 32. и безобразная скрутка на ПВСе тоже ваша...

0
Аватар пользователя
Tigraf

Местный

Регистрация: 17.07.2013

Москва

Сообщений: 21

03.08.2013 в 10:31:35

Юрий 304 написал : С чего вы взяли что зто вводной автомат? Он стоИт вместо выключателя и идет на счетчик. А ваш АВ, кстати, ИЕК 32. и безобразная скрутка на ПВСе тоже ваша...

я просто предположил.. а почему центральные ИЕК мои?

MINik написал : Если у вас на вводе 25-32А автомат тогда под одно 40А УЗО можно хоть все автоматы в квартире засунуть... Разберитесь для начала с этим.

все бы ничего но уважаемый Соловей мне советовал:

Solovey написал : Или номинал УЗО не меньше номинала вышестоящего автомата Или номинал УЗО не меньше СУММЫ нижестоящих автоматов

мне тогда и автоматы убирать получается? ((

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

03.08.2013 в 11:00:18

Юрий 304 написал : С чего вы взяли что зто вводной автомат? Он стоИт вместо выключателя и идет на счетчик.

А что тогда есть вводной АВ??????

0
Аватар пользователя
Юрий 304

Местный

Регистрация: 08.07.2013

Саранск

Сообщений: 168

03.08.2013 в 11:16:12

DED@ПВО написал : А что тогда есть вводной АВ??????

ну да, все верно, попутался малость.

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

03.08.2013 в 17:32:16

Tigraf написал : все бы ничего но уважаемый Соловей мне советовал: Или номинал УЗО не меньше номинала вышестоящего автомата Или номинал УЗО не меньше СУММЫ нижестоящих автоматов

мне тогда и автоматы убирать получается? ((

все правильно он говорил или номинал узо больше или равен номиналу вводного тогда под защитой Узо может быть сколь угодно много автоматов потому что ток ограничится вводным автоматом, а если вводного нет то номинал УЗО больше суммы номиналов автоматов под ним... так понятнее? Определяйтесь в УК или ЖЭУ какой ваш вводной автомат и на какой номинал он.

0
Аватар пользователя
Tigraf

Местный

Регистрация: 17.07.2013

Москва

Сообщений: 21

03.08.2013 в 19:10:24

Хорошо буду пытать. Но если предположить что входной будет на 32А такая схема мне подойдет?

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

04.08.2013 в 23:15:04

Да

0
Аватар пользователя
танкомастер

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Томск

Сообщений: 193

05.08.2013 в 09:21:57

Tigraf, вопрос не по теме, с помощью какой программы схемку рисовал?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

05.08.2013 в 09:27:36

танкомастер, Microsoft Visio 2010 :)

0
Аватар пользователя
Tigraf

Местный

Регистрация: 17.07.2013

Москва

Сообщений: 21

05.08.2013 в 09:46:13

танкомастер написал : Tigraf, вопрос не по теме, с помощью какой программы схемку рисовал?

Все правильно, в Visio 2010

MINik написал : Да

Спасибо )

Tigraf написал :

  1. 40-50к за работу по такой электрике в бетоне по потолку+ Noolite это мало, нормально или дорого? )

а что скажите по этому поводу?

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

05.08.2013 в 16:42:43

Tigraf написал : а что скажите по этому поводу?

это тут

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=158948 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=120736

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

05.08.2013 в 20:38:45

ABB F200 и АВВ FН200 - одно и то же внутри, только FН вряд ли бывает типа А. АР-R - задержка срабатывания на 10 милисекунд. Например, для линии компа, чтобы уменьшить вероятность ложного срабатывания от помех. У селективных S минимальная задержка 40 милисекунд. В каталоге АВВ в таблице селективности указано, что полная селективность между двумя УЗО, из которых одно обычное на 30 мА, а второе S, будет только при уставке 300 мА для S. По крайней мере так в моем старом каталоге, если это не опечатка, конечно. Рубильники на 25А и 63А - смотря какие - АВВ Е200 с такими номиналами имеют одинаковое сечение внутренних токоведущих частей. Автоматы 1Р+N бывают не только в габаритах 1 или 2 модуля, но и 1,5 модуля, например, Моеllеr. Фазный полюс 1 модуль + 0,5 модуля N.

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

06.08.2013 в 00:14:29

Про разные буковки и килоамперы ... Берите на 6 кА, а вообще, не стоит особо заморачиваться по этому поводу. На тех автоматах 6 кА, которые сейчас продаются, в СССР никто и никогда не нарисовал бы больше 4,5 кА. Просто методики испытаний разные. Если на автомате не указан стандарт (например, МЭК 60898), то рассуждать о его отключающей способности не имеет смысла, независимо от того какое значение там указано. В условиях жесткой конкуренции производители указывают крайние значения. 6 кА не номинальная, а предельная отключающая способность и после одного отключения такого тока автомат становится непригодным к эксплуатации. Заметная разница между т.н. "домашней" и т.н. "промышленной" сериями, существует только у автоматов Siеmеns. АВВ, Lеgrаnd, SЕ, GЕ запудривают мозги и продают как "домашние" те же самые автоматы, отличающиеся или цветом рукоятки, или кол-вом пластин в решетке дугогасителя (на пару штук меньше), или конструкцией зажимов, или формой корпуса.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.08.2013 в 07:19:54

Abrikos написал : производители указывают крайние значения. 6 кА не номинальная, а предельная отключающая способность и после одного отключения такого тока автомат становится непригодным к эксплуатации.

Абсолютно верное замечание. При отключении тока 6кА у автомата повреждается контактная группа (иногда контакты просто отгорают, когда дуга не успевает быстро погаснуть), но корпус остаётся целым и разрыв цепи происходит - это и позволяет указывать такие значения. Реальная отключающая способность, при которой автомат сразу не выходит из строя примерно вдвое меньше.

0