Проблема вот в чём. Новостройка, 9 этаж, со слов сантехников давление в подвале в системе ГВС 4 атм, у меня на 9 этаже фиг знает скока, но мало, т.к.: В квартире всего 3 точки водоразбора: душ. кабина, умывальник, кухня. При включении душа, воды на остальных точках почти нет, да и душ работает не ахти как. Разводка выполнена: кран 1/2 - МП 1/2 (1 метр) - фильтр грубой очистки 1/2 - редуктор - МП 3/4 (3 метра) - гребёнка - разводка к потребителям 1/2. Что делать, может насос какой воткнуть?
21.09.2006 в 15:29:12
belkin
Отвод заменить на 3/4", вентиль поставить полнопроходный, магистраль 20 хотя бы, грязевик 3/4", а вот редуктор придётся убрать. :( Будет "не ахти", но всё-таки лучше.
21.09.2006 в 15:31:35
belkin написал : у меня на 9 этаже фиг знает скока
Одна атмосфера - и это без учёта сопротивления труб. Редуктор снимите и магистраль расширьте - а у фитингов 16 трубочка то-о-онеькая - уже полегчает.
27.09.2006 в 17:23:36
Поставьте насос, запускаемый от датчика потока. Пинайте сантехников и свою обслуживающую компанию до смерти. У ВАС на входе должно быть 4 атмосферы, а не в подвале.
28.09.2006 в 07:06:54
2swalka
У ВАС на входе должно быть 4 атмосферы, а не в подвале.
а ВЫ уверены ???
Пнут обратно
2belkin
дополнительно - сколько всего этажей? если 10 и более, то вполне вероятно, что система водоснабжения должна быть двухкнтурная, и на последние этажи одразумевается отдельный насос, который строители обычно любят "забывать" поставить.