Sempai
Sempai
Новичок

Регистрация: 14.05.2013

Иркутск

Сообщений: 5

03.08.2013 в 08:24:58

Уважаемые форумчане, огромная просьба помочь в проблеме. Я не строитель, поэтому решил спросить совета. В квартире-новостройке хочу убрать стену из кирпича, которая, считаю что не нужная. Стена не несущая, но на ней вроде как лежит потолочная плита. Выглядит это вот так:

То есть, вопрос - если я уберу фрагмент стены, это повлияет на потолок, или вообще можно эту стену трогать? Заранее спасибо!

0
Вложение
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
Эксперт

Регистрация: 05.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2632

03.08.2013 в 09:06:30

Судя по толщине - можно трогать. Несущая стена из кирпича имеет толщину больше 120 мм. Советую до начала работ заручиться разрешением на перепланировку со сносом этой стены. Если дом рухнет, то в тюрьму не Вам придётся идти, а чиновнику выдавшему эту бумагу.

0
Sempai
Sempai
Новичок

Регистрация: 14.05.2013

Иркутск

Сообщений: 5

03.08.2013 в 10:08:54

Это последний этаж. Выше только крыша :)

0
Грэй
Грэй
Эксперт

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20948

03.08.2013 в 10:47:47

Sempai, не похоже что у вас потолочные плиты. Похоже, что у вас единый монолитный потолок. Если этотак, то можно убирать без проблем.

0
Грэй
Грэй
Эксперт

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20948

03.08.2013 в 10:49:24

Sempai написал : последний этаж.

сколько этажей всего?

0
Sempai
Sempai
Новичок

Регистрация: 14.05.2013

Иркутск

Сообщений: 5

04.08.2013 в 10:10:54

Грэй написал : Sempai, не похоже что у вас потолочные плиты. Похоже, что у вас единый монолитный потолок. Если этотак, то можно убирать без проблем.

10 этажей. Там четко перепад между плитами просматривается. Всем спасибо за ответы!

0
justis1
justis1
Эксперт

Регистрация: 22.08.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1045

04.08.2013 в 10:21:16

Sempai написал : перепад между плитами просматривается

Перепад не перепад, но у вас обычный монолитный потолок. По сути ваши опасения напрасны. Перегородка не несёт функции даже промежуточной какой-то опоры. Дербани́те в любом месте верх этой перегородки, и вы, скорее всего, убедитесь, что за шпаклёвкой-штукатуркой там или пена, или поролоновые уплотнители. Или кое-как накиданный раствор кладки.

0
Sempai
Sempai
Новичок

Регистрация: 14.05.2013

Иркутск

Сообщений: 5

04.08.2013 в 10:27:37

justis1 написал : Перепад не перепад, но у вас обычный монолитный потолок. По сути ваши опасения напрасны. Перегородка не несёт функции даже промежуточной какой-то опоры. Дербани́те в любом месте верх этой перегородки, и вы, скорее всего, убедитесь, что за шпаклёвкой-штукатуркой там или пена, или поролоновые уплотнители. Или кое-как накиданный раствор кладки.

Спасибо! Попробую. Только боязно ))

0
justis1
justis1
Эксперт

Регистрация: 22.08.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1045

04.08.2013 в 10:46:37

Sempai написал : боязно ))

Sempai написал : Это последний этаж. Выше только крыша

Не то чтобы вольготно, но даже при допущении серьёзных перепланировок, на последнем этаже да монолитного-то здания гораздо легче разрешаются изменения. Паче что многие дома строятся с т.н. «свободной планировкой». То есть ставь перегородки, где вздумается, и ставь, дескать, сам. Тем более, монолит. А он и в Африке того, - монолит. Потому и называется, как есть.

0
Sempai
Sempai
Новичок

Регистрация: 14.05.2013

Иркутск

Сообщений: 5

04.08.2013 в 11:42:43

Вы меня порадовали и обнадежили :)

0
zzaazz
zzaazz
Местный

Регистрация: 03.05.2011

Москва

Сообщений: 666

04.08.2013 в 22:11:40

Грэй написал : Похоже, что у вас единый монолитный потолок.

+100500 то монолит и не швы между плитами, а следы от листов опалубки.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.